Подскажите по правомерности соединение двух ППКП по следующей схеме при условии установки их в одном месте (необходима суммарная емкость 100 шлейфов)?
Защищаемое здание категории 3 (больница).
Необходимо предварительное речевое оповещение персонала и последующее общее оповещение, но по сигналу от пары шлейфов одной зоны. Но данный прибор обеспечивает такую восможность только с помощью внешней релейной коммутации (а это ящик с 100 реле и проводами). Будет ли это достаточным основанием на переход к сетевым адресным ППКП (тирас, Омега)?
-
ДБН В.2.5-56:2010 п. 6.2..29 Не допускается предусматривать в проектах для контроля одного объекта больше чем одного ППКП системы пожарной сигнализации, кроме случаев применения иерархических систем. Определение иерархических систем см. п. 16 ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009.
-
Да, и по цене из-за большого колличества реле системы примерно одинаково стоят. Если учесть протяжку толстых кабелей - то Тирас и дешевле выйдет. Спасибо.
-
необходима суммарная емкость 100 шлейфов
А почему так много?
-
А почему так много?
по шлейфу в палату? :)
-
Как вариант: в соответствии с п. 6.5.5 ДБН В.2.2-17:2006 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (система оповещения СО-4) и учесть п. 6.2.27 ДБН В.2.5-56:2010 "Системы противопожарной защиты" (адресные компоненты) то 100 шлейфов очень много
-
100 адресов - много?
-
100 адресов
А причем тут адреса? Я ввел к тому что б/а систему пожарной сигнализации надо заменить на адресную! Что приведет к уменьшению количества шлейфов!
-
Как вариант: в соответствии с п. 6.5.5 ДБН В.2.2-17:2006 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (система оповещения СО-4) и учесть п. 6.2.27 ДБН В.2.5-56:2010 "Системы противопожарной защиты" (адресные компоненты) то 100 шлейфов очень много
ДБН В.2.2-17:2006
п. 6.5.5 "Гражданские здания для маломобильных групп населения должны быть оборудованы системой оповещения о пожаре и управлением эвакуацией людей не ниже 4-го типа согласно ДБН В.1.1-7.
Синхронной (звуковой и световой) сигнализацией, подключенной к системе оповещения о пожаре, следует оборудовать помещения и зоны общественных зданий и сооружений, посещаемые МГН, и производственные помещения, имеющие рабочие места для инвалидов.
Для аварийной звуковой сигнализации следует применять приборы, обеспечивающие уровень звука не менее 15 дБА в течение 30 с, при превышении максимального уровня звука в помещении на 5 дБА."
В выделенном - чувствуете разницу? Если гражданское (т.е. жилое или общественное) здание предназначено исключительно для МГН - тогда СО4. И то есть оговорки (см. п.1 Сфера применения)
Если же (в нашем случае больницу) посещают МГН - тогда оповещение согласно приложения Г ДБН В.2.5-56:2010.
Иначе практически во всех общественных зданиях надо делать СО4.
Ибо ДБН В.2.2-17:2006
" 4 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
4.1 При проектировании и реконструкции общественных и жилых зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с другими категориями населения.
4.2 Перечень объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения, расчетное число и категория инвалидов, а также группа мобильности МГН (приложение А, таблица А.1) устанавливаются в задании на проектирование."
-
ДБН В.2.2-17:2006
п. 6.5.5 "Гражданские здания для маломобильных групп населения должны быть оборудованы системой оповещения о пожаре и управлением эвакуацией людей не ниже 4-го типа согласно ДБН В.1.1-7."
...
И то есть оговорки (см. п.1 Сфера применения)
Да уж, не оговорки, а явное противоречие...
1...
Вимоги цих Норм не поширюються на будинки спеціалізованих закладів для постійного і тим¬часового проживання інвалідів і людей старшої вікової групи на умовах опіки, стаціонари лікувальних закладів і аналогічні установи, призначені для обслуговування і постійного перебування даних категорій населення
-
Да уж, не оговорки, а явное противоречие...
1...
Вимоги цих Норм не поширюються на будинки спеціалізованих закладів для постійного і тим¬часового проживання інвалідів і людей старшої вікової групи на умовах опіки, стаціонари лікувальних закладів і аналогічні установи, призначені для обслуговування і постійного перебування даних категорій населення
Отчего же,
"Вимоги цих Норм не поширюються на будинки спеціалізованих закладів для постійного і тимчасового проживання інвалідів і людей старшої вікової групи на умовах опіки, стаціонари лікувальних закладів і аналогічні установи, призначені для обслуговування і постійного перебування даних категорій населення, а також на житлові будинки для однієї сім'ї."
В остальных случаях ДБН работает. :D
-
Но тогда для кого написано:
п. 6.5.5 "Гражданские здания для маломобильных групп населения должны быть оборудованы системой оповещения о пожаре и управлением эвакуацией людей не ниже 4-го типа согласно ДБН В.1.1-7.",
если он "не поширюються" на "аналогічні установи, призначені для обслуговування і постійного перебування даних категорій населення"?
Т.е. больница - типичное "гражданское здание для маломобильных групп населения", но как на "стаціонарий лікувальний заклад" это требование не распространяется.
-
Бывал я на одном производстве, где большая часть работающих - инвалиды с недостатками зрения.
Вот для этого случая первый абзац п. 6.5.5 ДБН В.2.2-17:2006 и написан.
Второй и далее абзацы кроме этого случая дополнительно распространяются на "помещения и зоны общественных зданий и сооружений, посещаемые МГН, и производственные помещения, имеющие рабочие места для инвалидов."
Я так думаю.
-
Бывал я на одном производстве, где большая часть работающих - инвалиды с недостатками зрения.
Но это не "Гражданские здания для маломобильных групп населения"
-
Мда, действительно :-[
Ерунда получается.