Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: opium-en від 17 Липень 2012, 14:37:25

Назва: Модульное заземление и два присоединения согласно ПУЭ
Відправлено: opium-en від 17 Липень 2012, 14:37:25
Всем привет!
Занимаюсь реконструкцией котельной у которой модульное заземление.
Заложил один вывод к этому заземлителю. После экспертизи пришло замечание: "Виконати друге приєднання до існуючого заземлюючого пристрою згідно ПУЕ-2011,п.1.7.59".
Может имелось в виду соединить внутренний контур заземления с заземлением молниезащиты?
Или же сделать отдельный вывод в метре от первого?

И еще было сказано: "Закільцевати" магістралі заземлення,щоб виключити послідовне заземлення споживачів - вот этой фрази я не понял. :wall: :wall:
Подскажите и посоветуйте - что и как сделать!
Спасибо!.
Назва: Re: Модульное заземление и два присоединения согласно ПУЭ
Відправлено: Сугор від 17 Липень 2012, 14:45:46
opium-en, странное, если честно, замечание. Если имелся в виду последний обзац, то я не вижу каким боком он здесь. А на котельной выполняется молниезащита?
Назва: Re: Модульное заземление и два присоединения согласно ПУЭ
Відправлено: opium-en від 17 Липень 2012, 14:50:03
Сугор
Да молниезащита выполняется, осуществляется это дымовой трубой, для нее так же предусматривается штучный заземлитель.
да и замечание с последнего абзаца было отдельным пункттом
Назва: Re: Модульное заземление и два присоединения согласно ПУЭ
Відправлено: Сугор від 17 Липень 2012, 15:06:25
opium-en, я так думаю, что нужно объединить два контура в земле и контур молниезащиты присоединить к системе уравнивания потенциалов.
Назва: Re: Модульное заземление и два присоединения согласно ПУЭ
Відправлено: opium-en від 17 Липень 2012, 15:16:50
Дак, они соединены, вот что меня путает, я думаю нужно просто добавить еще одно соединение со стороны дымовой трубы...
Прикладываю картинку чертежа.
Назва: Re: Модульное заземление и два присоединения согласно ПУЭ
Відправлено: Сугор від 17 Липень 2012, 15:30:10
opium-en, присоедините внутренний контур системы уравнивания потенциалов к общему заземляющему устройству в двух местах
Назва: Re: Модульное заземление и два присоединения согласно ПУЭ
Відправлено: opium-en від 17 Липень 2012, 15:44:48
а что делать с этим: - "Закільцевати" магістралі заземлення,щоб виключити послідовне заземлення споживачів???????
или где, что почитать?
Назва: Re: Модульное заземление и два присоединения согласно ПУЭ
Відправлено: Roman3R від 17 Липень 2012, 15:58:54
"Закільцевати" магістралі заземлення,щоб виключити послідовне заземлення споживачів
Я думаю що вони мають на увазі виконати всередині котельні замкнений контур по периметру (закільцевати).
В чинному ПУЕ такі вимоги уже відсутні .
Назва: Re: Модульное заземление и два присоединения согласно ПУЭ
Відправлено: opium-en від 17 Липень 2012, 16:08:21
цей варіант відпадає, тому що внутршній контур заземлення виконаний по периметру.
Назва: Re: Модульное заземление и два присоединения согласно ПУЭ
Відправлено: Сугор від 17 Липень 2012, 16:20:04
opium-en, скажите, а у Вас полоса, внутри помещений, прямо по полу будет прокладываться? Кажется, я начинаю понимать... Возможно имелось в виду, что в некоторых местах проводник заземления необходимо прожить от одной стены до другой, к сожалению, на чертеже нет ориентиров (осей). Возможно, так же имеет смысл, указать что оборудование заземляется 3(5) РЕ жилой кабеля, или что для заземления также используется металлическая труба, проложенная в подготовке пола для прокладки кабеля. И там еще у Вас есть второй этаж, контур второго этажа тоже должен быть присоединен к ЗУ в двух местах. И мне еще кажется, что лучше всего было бы сделать ЗУ вокруг всего здания
Назва: Re: Модульное заземление и два присоединения согласно ПУЭ
Відправлено: opium-en від 17 Липень 2012, 16:26:59
Сугор,полоса пролаживается на высоте 400..600мм от пола.
кабель идет лотками на высоте +5,000..
осей нету, знаю - мой пр..б)
необходимо прожить от одной стены до другой
всмысле от одной стены к другой
Назва: Re: Модульное заземление и два присоединения согласно ПУЭ
Відправлено: opium-en від 17 Липень 2012, 16:34:04
Сугор, да согласен с Вами, лучше всего сделать вокруг всего здания, но мы занимаемся только реконструкцией котельной, а в особености внутрянкой, с наружных работ проэктируем только дымовую трубу.
Мне кажется имелось в виду то что в помещении котельной контур по всему периметру, а в некоторых помещениях - нет. Может они хотели сказать что нужно везде сделать как и в помещении котельной?
Назва: Re: Модульное заземление и два присоединения согласно ПУЭ
Відправлено: Сугор від 17 Липень 2012, 16:56:06
но мы занимаемся только реконструкцией котельной
Тогда следует написать, "... присоединить к существующему ЗУ".
У Вас действительно в некоторых местах оборудование подключено последовательно, или, так по крайней мере кажеться (парные позиции 9, 7, 6, 11), если они конечно не стоят на общей раме. Полосу которая идет возле оборудования (поз. 1, 3, 6) я бы продлил до противоположной стены.