Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Облік електроенергії, АСКОЕ => Тема розпочата: boss від 17 Липень 2012, 14:27:25

Назва: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
Відправлено: boss від 17 Липень 2012, 14:27:25
Есть КТП со схемой обмоток силового транса Y/Y0. КТП выпуска 69-го года, схема соединений проверена на бирке транса.
Учет со стороны 10кВ, существующих 2 ТТ, схема соединений трансформаторов тока - неполная звезда.
Энергосбыт требует ставить три трансформатора тока. Говорят что при несимметрии нагрузки по 0,4кВ эта несимметрия передастся на сторону 10кВ, поэтом нужно 3 ТТ.
Все бы ничего, но оборудование там такое старое, что заказчик даже боиться там что то трогать, ибо зацепи одно, придется менять другое.
Есть ли какие то разумные аргументы чтобы оставить 2 ТТ?
Назва: Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
Відправлено: yuoras від 17 Липень 2012, 17:29:16
Говорят что при несимметрии нагрузки по 0,4кВ эта несимметрия передастся на сторону 10кВ, поэтом нужно 3 ТТ.
А потом ,та не  симметрия передаётся с 10кВ на сторону 110кВ и в свою очередь на сторону 330кВ :D :D :D :D.
Денег хочет твой енергосбыт
Назва: Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
Відправлено: Roman3R від 17 Липень 2012, 17:33:07
Энергосбыт требует ставить три трансформатора тока
Нехай вкажуть на підставі яких нормативних документів необхідно застосувати таку схему ?
Назва: Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
Відправлено: boss від 17 Липень 2012, 18:39:13
Нехай вкажуть на підставі яких нормативних документів необхідно застосувати таку схему ?
ну такое же можно сказать и о схеме с двумя трансформаторами тока.

Я так понял что нормативных документов о "правильном" подключении счетчиков к трансформаторам тока нет. Есть только схемы подключения в руководстве по эксплуатации самого счетчика.
Поэтому на данный момент подключения производятся исходя из теории электротехники.
Если по 0,4кВ вроде все интуитивно понятно, то с 10кВ нужно разбираться.


В России вот есть "Схемы включения счетчиков электрической энергии. Практическое пособие."  Может кто встречал у нас что-то подобное?

Назва: Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
Відправлено: yuoras від 17 Липень 2012, 21:13:49
Действительно, правил ,что для двух, что для трёх трансформаторов нет. Есть только рекомендации по монтажу учёта.
Назва: Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
Відправлено: yuoras від 17 Липень 2012, 22:32:48
Конечно, трёх елементная схема более точнее.
Двух елементная (не полная звезда) для симметрической линии
Назва: Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
Відправлено: boss від 17 Липень 2012, 22:47:58
С формулами немного напряг, поэтому решил выкласть в ворде.
Прокомментируйте ход мысли.
Назва: Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
Відправлено: yuoras від 17 Липень 2012, 23:07:35
У Вас тут описано подключение в двух елементной схемы в трёх елементный счётчик при симметрической нагрузке (судя по формуле 1) 
Назва: Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
Відправлено: boss від 17 Липень 2012, 23:12:39
А что, если нагрузка не будет симметричной, формула 1 будет иметь другой вид?
Назва: Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
Відправлено: yuoras від 17 Липень 2012, 23:20:28
А что, если нагрузка не будет симметричной, формула 1 будет иметь другой вид?
Отталкиваюсь от звезды по напряжению.Если на фазах будет не равное напряжение  то в "0" будет явно не ноль вольт.
Может сам заблуждаюсь!!!.
Так же в двух елементной схеме, в счётчике нет второго елемента "В"
Назва: Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
Відправлено: boss від 17 Липень 2012, 23:24:28
То, что в нуле может быть не 0 Вольт, это правда - происходит смещение средней точки звезды. Но сама то формула 1 при этом остается правильной, ибо нету обратного проводника куда бы тек ток обратной последовательности.
Назва: Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
Відправлено: boss від 17 Липень 2012, 23:26:42
Так же в двух елементной схеме, в счётчике нет второго елемента "В"
счетчик берется трехэлементный
Назва: Re: Учет по 10кВ КТП Y/Y0
Відправлено: yuoras від 19 Липень 2012, 21:15:41
Так же в двух елементной схеме, в счётчике нет второго елемента "В"
счетчик берется трехэлементный
Без разницы.Думаю , можно трехэлементный использовать и в двух и трёх трансформаторах.