Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Корисні матеріали => ПУЕ => Обговорення норм => Розділ 2. Каналізація електроенергії. => Тема розпочата: il85 від 14 Липень 2012, 06:45:48
-
Всім привіт.
Чомусь в даному пункті безальтернативно написано зб лоток при зближенні КЛ з заземленою опорою тому в мене виникло питання чи можна замінити зб лоток на металеву або ізолюючу трубу? Умови такі - ПЛ 10кВ і біля неї хочу прокласти КЛ 10 кВ на відстані 4 м від опори.
-
В ПУЕ 87 року дозволялось зменшувати відстань до 2м без додаткових заходів. А зараз як можна замінити зб лотки?
-
Поклади кабель в будь-який інший футляр і це рішення узгодь з обленерго.
-
Відстань по горизонталі в просвіті від КЛ до підземної частини опори ПЛ напругою до 1 кВ, опори контактної мережі або опори звязку має бути не меншою ніж 1м, а в разі прокладання кабелю на ділянці зближення в неметалевій трубі достатної механічної міцності-0,5м.
ПИТАННЯ: до підземної частини опори ПЛ напругою до 1кВ - це мова йде за опори ПЛ-0,4кВ, чи за опори контактної мережі?
-
Напруга контактної мережі міського транспорту помоєму постійного струму 600В і тому вона підпадає також під даний пункт. Тільки Вам потрібно звернути увагу на захист кабелю від блукаючих струмів якщо робите щось біля трамвайних колій.