Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: ЗМЕЙ від 26 Липень 2008, 23:21:54

Назва: шинопроводы
Відправлено: ЗМЕЙ від 26 Липень 2008, 23:21:54
кто делал проекты запитки жил.домов шинопроводами от 1000А и выше?
запитка этажей тоже через ШП.
насколько реально всё это сдать в эксплуатацию?
дома высотные, в домах от 100 квартир и больше
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: Сугор від 26 Липень 2008, 23:47:13
Шинопровод только по стояку, можно конечно и к квартирам подвести, только это лишний гиморой
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: ЗМЕЙ від 27 Липень 2008, 12:27:24
Шинопровод только по стояку
это понятно... меня больше интересуют питающие ШП к дому...?
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: Сугор від 27 Липень 2008, 15:35:07
Если ТП встроеное, то почему нет?
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: ЗМЕЙ від 27 Липень 2008, 19:37:46
почему нет?
вот я и спрашиваю, насколько реально не запроектировать (это то как раз просто  :D), а именно чтоб проект прошел энергоснаб организацию
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: Сугор від 27 Липень 2008, 20:39:03
А причем здесь энергоснаб? проектировать шинопровод достаточно сложно, куча маленьких ньюансов. обратись за помощью к фирме которая им торгует, у них должен быть проектный сервис
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: erika24 від 31 Липень 2008, 00:05:58
да, геморрой еще тот
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: ЗМЕЙ від 01 Серпень 2008, 18:10:54
А причем здесь энергоснаб?
Энергоснаб неприемлет в большинстве случаев шинопроводы
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: z від 16 Вересень 2008, 11:23:23
Нужно почитать про ограничения использования, и поркладки.
А вообще это хорошее дело, но дорогое.
Я использовал в промышленном комплексе, но сам шинопровод дешевле запитать кучей одножильных кабелей, повороты в шинопроводе штука геморойная, прийдется все в аесонометрии рисовать и не ошибиться ни на см.
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: Sineps від 12 Грудень 2008, 01:33:05
ЗМЕЙ, Если Вас интересует шинопровод (проектирование, поставка, монтаж) обратитесь в мпанию Синепс-Инвест www.sineps.com.ua (503-02-05). Вам подскажут ответы на все вопросы. Или напишите на мейл: post@sineps.com.ua. У компании ОГРОМНЫЙ опыт по внедрению систем шинопроводов наружного и внутреннего применений.
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: sanja від 10 Лютий 2009, 12:02:13
По шинопроводам работаем с компанией Шнейдер, лучше них пока не встречал. :thumbsup: У них есть программа для прорисовки, расчета и подбора элементов, там же и консультируемся. В жилых домах и административных зданиях используем для прокладки стояков. В торговых центрах, там, где много всяких мелких магазинчиков и на стадии проектирования неизвестен их объем, пускаем распределительный шинопровод с установкой определенного количества ответвительных коробок. В коробку закладываем корпусной автомат 100 А с возможностью подстройки расцепителя в пределах 0,4-1 номинального тока. Работаем, с шинопроводами до 4000 А. В ТП закладываем на ошиновку силовых трансформаторов по 0,4 кВ. Вещь хорошая там, где надо передать большую мощность, или много ответвлений от магистрали. Занимает на порядок меньше места, чем кабель. Вес шинопровода почти в 1,5 раза меньше аналогичной кабельной линии (материал шин алюминий, кабель медный). Что касается стоимости, есть нюанс, если взять кусок кабеля и кусок шинопровода, то шинопровод будет дороже. А если взять все в комплексе: кабель, лоток для него, крепление, работа по монтажу кабеленесущей системы, работа по прокладке кабеля, то шинопровод будет стоить примерно также. Работы по установке шинопровода сравнимы с работой по монтажу только кабеленесущей системы. Но вещь геморройная, требует точных расчетов трассы прокладки. Самый сложный момент, когда шинопровод выходит непосредственно из щита 0,4 кВ, имеет какой то горизонтальный участок с кучей поворотов и выходит на вертикальную часть. Как правило, строительные планы, это одно, по ним все прорисовываем. Но потом на готовом объекте, это совсем другое. Выезжаем на место и уточняем все до мельчайших деталей, и то бывают проблемы. Но если есть какой то прямолинейный участок (вертикальный, горизонтальный), а питание с помощью кабельной линии, то проблем нету.
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: Yurik від 10 Лютий 2009, 13:13:23
У шинопроводов есть маленький недостаток - не все проектировщики в возрасте (а у нас по городу их большая часть, к тому же занимают руководящии должности) хотят их использовать. Порой для них это сложно и воспринимают они их как открытые шинопроводы, как для ТП.
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: kurdagan від 10 Лютий 2009, 15:32:36
А в электрощитовой что будет? РП-0,4 кВ?
На мой взгляд лучше было бы сделать несколько ВРУ и запитать их кабелем.
И почему такая жестокая необходимость именно в шинопроводе?
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: Yurik від 10 Лютий 2009, 16:05:22
kurdagan, в щитов ставится шкаф с автоматом. Выход делается спецальный переходником на шинопровод.
Quote (selected)
И почему такая жестокая необходимость именно в шинопроводе?
. Необходимости жесткой нет, просто:
Цитата: sanja
А если взять все в комплексе: кабель, лоток для него, крепление, работа по монтажу кабеленесущей системы, работа по прокладке кабеля, то шинопровод будет стоить примерно также.
Удобнее делать ответвление. Если меняется к примеру структура офиса, то на шинопроводах проще это сделать. Не надо ни где ничего резать и ставить коробки. А вообще лучше всего посмотреть презинтации Шнайдера по этому делу.
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: sanja від 11 Лютий 2009, 15:59:45
Цитата: Yurik
А вообще лучше всего посмотреть презинтации Шнайдера по этому делу.
:thumbsup:
Да, пока еще у нас шинопровод воспринимается с опаской. Энергетика одного здания пришлось долго уговаривать, возить на экскурсии, но смогли убедить, что шинопровод наилучший вариант для его здания. Другой потребовал зашить вертикальный шинопровод, дабы к шинам не смог никто прикоснутся. После показа демообразцов – остался в восторге, все компактно, в корпусе, IP56. На ура идет ошиновка силовых трансформаторов по 0,4 кВ ТП. Закладываешь безопасное, компактное устройство вместо кучи шин, изоляторов, держателей и прочей лабуды. Это особенно важно там где надо передать большие мощности. Красиво получается когда и трансформатор и шинный мост и щит 0,4 кВ производства Шнейдер. Один раз лепили Шнейдеровский шинопровод к нашим ЩО-90. Единственно, во всем этом напрягает жесткая привязка к строительной части.
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: Massacre від 11 Лютий 2009, 16:12:54
Цитата: sanja
После показа демообразцов – остался в восторге, все компактно, в корпусе, IP56.
Дайте ссылочку на призентуцию!!!! ПЛЗ  :-[
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: Yurik від 11 Лютий 2009, 16:21:07
http://www.schneider-electric.ru/catalog.aspx?ob_no=3375, но тут почему-то не лежит сама призентация. Можно связаться со шнайдеровцами и они предоставят
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: sanja від 11 Лютий 2009, 16:35:17
Мы купили у Шнейдера себе два демочемодана с образцами элементов шинопроводов. Один с осветительным и гибким шинопроводом (на небольшие токи), а другой с распределительным шинопроводом на 400 А. И сами наигрались и теперь всем показываем. :thumbsup: У нас есть небольшой видеоролик по шинопроводам, но у него весу 244 МБ. Взяли у того же Шнейдера.
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: Massacre від 11 Лютий 2009, 16:50:31
Цитата: sanja
У нас есть небольшой видеоролик по шинопроводам, но у него весу 244 МБ. Взяли у того же Шнейдера.
А повесить не де не можеш??? или переслать?
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: Сугор від 11 Лютий 2009, 20:21:35
Проектирование шинопровода тот еще гиморой, особенно на большие токи.  Раньше почти все производство (по крвйней мере мех.цеха) делалось на шинопроводах (ШРА, ШМА). Главный геморой в жесткой привязке к строительной части и оборудованию (трансформатор, РУ-0,4кВ). сейчас работаю с одним из представителей шнайдера, очень медленно работают, попросил предварительно прорисовать трассы шинопроводов, чтобы иметь представление, рисовали 2 месяца, а у меня в течене этого времени раз десять менялась планировка ТП и растановка оборудования. Пришлось самому изучать и прорисовывать трассы. С учетом того как унас точно строят быстро смонтировать не получится, сначала нужно заказать основную массу шинопроводов (по проекту минус один на каждом участке) смонтировать, а за тем замерять по месту длинну недостающих участков и их заказать (срок поставки, по моему, 6 недель)
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: sv-od від 02 Жовтень 2009, 09:07:00
Чего это все так Шнейдер расхваливают? Есть и другие производители аналогичного качественного продукта. К примеру ЕАЕ. Только вот когда вы цены сравните, то сразу все станет на места!!! Шнейдер стоит в 2-3 раза дороже того же ЕАЕ.
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: ОАО СОЭМИ від 23 Квітень 2015, 15:54:54
По вопросам проектирования шинопроводов ШМА4 , ШМА5, ШМАД, ШМТ-А , шинопровода распределительного , совершенно бесплатно Вас смогут проконсультировать специалисты нашего предприятия.  ОАО "СОЭМИ"- российский производитель шинопроводов, на заводе есть конструкторский отдел, есть проектировщики. т. (4725) 37-22-66, на сайте www.шинопровод.com есть руководство по проектированию.
Официальный сайт предприятия www.soemi.ru (http://www.soemi.ru)
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: Бригадир від 23 Квітень 2015, 20:02:47
Проектирование шинопровода тот еще гиморой, особенно на большие токи.  Раньше почти все производство (по крвйней мере мех.цеха) делалось на шинопроводах (ШРА, ШМА). Главный геморой в жесткой привязке к строительной части и оборудованию (трансформатор, РУ-0,4кВ). сейчас работаю с одним из представителей шнайдера, очень медленно работают, попросил предварительно прорисовать трассы шинопроводов, чтобы иметь представление, рисовали 2 месяца, а у меня в течене этого времени раз десять менялась планировка ТП и растановка оборудования. Пришлось самому изучать и прорисовывать трассы. С учетом того как унас точно строят быстро смонтировать не получится, сначала нужно заказать основную массу шинопроводов (по проекту минус один на каждом участке) смонтировать, а за тем замерять по месту длинну недостающих участков и их заказать (срок поставки, по моему, 6 недель)
Была у меня идея - заказчик денег зажал. :(
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: Бригадир від 23 Квітень 2015, 20:09:22
Но и поставщик всегда желает сам "по умному" мышку приложить, ШОб денежки за "ум" побольше сорвать.
Назва: Re: шинопроводы
Відправлено: Светлана Ефремцева DKC від 06 Квітень 2016, 17:25:21
Вещь хорошая там, где надо передать большую мощность, или много ответвлений от магистрали.

По преимуществам шинопровода над кабелем мы у себя в ветке продукции "ДКС" создали отдельную тему:
http://eom.com.ua/index.php/topic,18322.msg129173.html#msg129173 (http://eom.com.ua/index.php/topic,18322.msg129173.html#msg129173)
Кому интересно - заходите, пообщаемся.