Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Зовнішнє освітлення => Тема розпочата: Руслантус від 12 Липень 2012, 13:38:55

Назва: Освещение во дворе жилого дома
Відправлено: Руслантус від 12 Липень 2012, 13:38:55
Какая освещённость должна быть во дворе дома (четырёхсекционный 16-ти этажный, расположен буквой П)? Это считается проездами или пешеходной зоной?

табл. 14 ДБН В.2.5-28-2006 - территории микрорайона - 4(2)лк? детская площадка - 10 лк.
п. 4.55 ДБН В.2.5-28-2006: Над каждым входом в здание или рядом с ним должны быть установлены светильники,
обеспечивающие уровни средней горизонтальной освещенности не менее:
- на площадке основного входа - 6 лк;
- на запасном или техническом входе - 4 лк;
- на пешеходной дорожке длиной 4 м у основного входа в здание - 4 лк.

А если в центре двора спортплощадка для взрослых?
Назва: Re: Освещение во дворе жилого дома
Відправлено: oipop від 12 Липень 2012, 14:40:10
Делаю так как указано в ДБН В.2.5-28-2006. Площадку, в зависимости от ее размеров, закладываю опору с светильником.
Назва: Re: Освещение во дворе жилого дома
Відправлено: Руслантус від 12 Липень 2012, 15:05:07
У меня - под дворов - подземный паркинг. Сверху (на его крышу) заказчик запретил ставить опоры (даже на фундаментах). Благоустройство двора уже частично выполнено, т.е. кабель в землю уже не положить. Остаётся вариант (я так понимаю) - только светильники на стенах над входами в подъезды. Они (светильники) не "пробивают" весь двор (по DIALux-у). Поэтому и возник этот вопрос...
И дополнительно: не могу разобраться, на какой минимальной высоте (у входа в жилой подъезд) можно поставить светильник с ДНаТ-70? Знаю, что есть какие-то ограничения по высоте в зависимости от светового потока и засветки окон квартир... Но ясности с этим - нет... :'(
Назва: Re: Освещение во дворе жилого дома
Відправлено: oipop від 12 Липень 2012, 15:33:11
Был и такой вариант. Строители заложили анкерные болты в "крыше" паркинга на который и установили опоры, но у меня еще был слой земли, точно не помню, около 0,5м сверху паркинга. Да и еще можно этот участок осветить от ВРУ паркинга, что бы далеко не тянуть. Над входами я никогда не устанавливал такие светильники, только освещение входа ЛОН. Все остальные придомовые дорожки, освещал светильниками на опорах развернутыми от окон в внутрь двора, если архитектура позволяет, или парковыми светильниками. В панельках видел крепление светильника на кронштейне к стене на уровне 2-го этажа лестничной клетки. Сам так не делал.
Назва: Re: Освещение во дворе жилого дома
Відправлено: O.S. від 12 Липень 2012, 20:12:07
Это считается проездами или пешеходной зоной?
Спитайте у того, хто розробляв розділ ГП, він точно повинен знати.
И дополнительно: не могу разобраться, на какой минимальной высоте (у входа в жилой подъезд) можно поставить светильник с ДНаТ-70? Знаю, что есть какие-то ограничения по высоте в зависимости от светового потока и засветки окон квартир... Но ясности с этим - нет...
Про висоту встановлення - пп. 4.18...4.20 ДБН В.2.5-28-2006 (знаю що це для зовнішніх площадок промпідприємств, але інших норм нема); про засвіт вікон квартир - п. 4.45 того ж ДБН.
При розміщенні світильників на опорах, з'єднаних повітрям, пам'ятайте також про п. 2* додатку 3.1 ДБН 360-92**.
Назва: Re: Освещение во дворе жилого дома
Відправлено: IvaSerge від 13 Липень 2012, 08:49:26
Посетила совершенно безумная идея. Может светильники на подвесы установить?  J)
Назва: Re: Освещение во дворе жилого дома
Відправлено: Roman3R від 13 Липень 2012, 09:08:52
А если в центре двора спортплощадка для взрослых?
СН 541-82 . 2.2. Средняя горизонтальная освещенность физкультурных и детских площадок на территории микрорайонов должна быть 10 лк.
Назва: Re: Освещение во дворе жилого дома
Відправлено: Руслантус від 13 Липень 2012, 13:42:15
Посетила совершенно безумная идея. Может светильники на подвесы установить?  J)
Мысль хорошая, а чтобы было ещё безумнее - то подвес закрепить на уровне 16-го этажа :).
А если мыслить реально - то на сегодняшний день построено только две секции из четырёх, а не месте ещё двух - котлован, т.е. в конфигурации П-образного дома пока ещё не хватает левой вертикальной палочки...
Назва: Re: Освещение во дворе жилого дома
Відправлено: Руслантус від 13 Липень 2012, 13:46:35
СН 541-82 . 2.2. Средняя горизонтальная освещенность физкультурных и детских площадок на территории микрорайонов должна быть 10 лк.
С нормой освещённости - понятно, а вот каким образом её обеспечить - это оч.большой вопрос... - на опорах - запретили, подвес цеплять не за что, фонари на стенах дома не дотягиваются... :(.
Назва: Re: Освещение во дворе жилого дома
Відправлено: Roman3R від 13 Липень 2012, 13:49:27
фонари на стенах дома не дотягиваются.
а прожектори ?
Назва: Re: Освещение во дворе жилого дома
Відправлено: Бригадир від 01 Жовтень 2012, 14:13:10
nullА информацию для DIALux`а там не увидел[/quote]
Там просто не знают что такое DIALux. :-[
Назва: Re: Освещение во дворе жилого дома
Відправлено: yikell від 13 Листопад 2012, 17:32:12
А кто может помочь, я вот наружное освещение не считал никогда, в Диалюксе тоже вот тяжело, вот так сразу рассчитать наружное освещение..., вот такой пример: Светильник типа РКУ-09-125 на опоре 4 м. Какое пятно он может покрыть вокруг себя с освещенностью 10лк. Заранее очень БЛАГОДАРЮ!!!
Назва: Re: Освещение во дворе жилого дома
Відправлено: Бригадир від 13 Листопад 2012, 20:17:48
Светильник типа РКУ-09-125 на опоре 4 м. Какое пятно он может покрыть вокруг себя с освещенностью 10лк.
"Подвешай" в "воздухе" над поверхностью нужный светильник (данные можешь взять у "Ватры" или "СТ") и через несколько секунд получишь "пятно" с данными.
Назва: Re: Освещение во дворе жилого дома
Відправлено: Bobertigra від 14 Листопад 2012, 09:10:27
Ну именно РКУ-09-125 у меня нет, есть РКУ-16У-125 от Ватры, думаю они достаточно похожи. Тут такой момент есть - производитель рекомендует монтажную высоту 6-12м а не 4м. В приложении я посчитал для высоты 4м, угол наклона светильника 15град.
Назва: Re: Освещение во дворе жилого дома
Відправлено: Бригадир від 14 Листопад 2012, 10:31:52
Bobertigra, ну чё тебе не нравится? От высоты 4м у тебя получилось 52 лк. Подними выше и посмотри, что будет. На высоте 10 м, с твоего вложения, у меня вышло 8,61 лк.
Играйся DIALuxом дальше.
Назва: Re: Освещение во дворе жилого дома
Відправлено: yikell від 14 Листопад 2012, 10:56:36
У меня вот приблизительно тоже самое вышло
Назва: Re: Освещение во дворе жилого дома
Відправлено: Bobertigra від 14 Листопад 2012, 11:42:51
Бригадир,  =-0
Да мне все нравиться :) Я для yikell, старался...

yikell, вы на опору с консолью установите или на кронштейн на стене? Я к тому что такой светильник все же обычно под углом к горизонтали ставится.
Назва: Re: Освещение во дворе жилого дома
Відправлено: Бригадир від 14 Листопад 2012, 11:53:02
Bobertigra, извини, ошибся адресом. :-[
Назва: Re: Освещение во дворе жилого дома
Відправлено: yikell від 14 Листопад 2012, 12:11:01
Bobertigra, Ну это я для приблизительности посчитал, понимаю что светильник будет под углом. Тут главное Заказчику показать, что достаточно 1 светильника, т.к. он хочет 2 поставить на 1 опоре. И освещенность взял 10 люкс по максимуму как для въезда в паркинг, это даже не въезд, а выезд. И ширина выезда всего 5 метров.
Назва: Re: Освещение во дворе жилого дома
Відправлено: Бригадир від 14 Листопад 2012, 12:23:15
т.к. он хочет 2 поставить на 1 опоре.
А шо, опора не хочет?
Назва: Re: Освещение во дворе жилого дома
Відправлено: yikell від 14 Листопад 2012, 12:37:34
А шо, опора не хочет?
А зачем 2 светильника, если достаточно одного? Тем более для данной опоры есть крепление для одного светильника или для двух с углом между ними 180гр. Конечно можно наверное как исключение допустим 60гр. сделать, но это лишние проблемы...