Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Константин О. від 11 Липень 2012, 19:30:08

Назва: гаражный кооператив
Відправлено: Константин О. від 11 Липень 2012, 19:30:08
Всем доброго времени суток!
Помогите пожалуйста разобраться.
В общем, дали мне такое задание:
Кооператив состоит из одного ряда гаражей. Ввод находится в самом начале ряда.
Будет 12 распред. щитов с одним общим счетчиком на каждые 11 гаражей.
Исходные данные:
Установленная мощность 45кВт (по ТУ)
Длина магистрального кабеля 600м
Коэф. мощности 0,9
Щиты будут с однофазным оборудованием, по всей длине они хотят прокинуть магистральный кабель АВВГ.
Ни разу с таким не сталкивался и не знаю как в этом случае выбирать этот самый кабель...
С автоматикой все вроде как понятно.  :-[
Назва: Re: гаражный кооператив
Відправлено: Roman3R від 12 Липень 2012, 09:03:50
как в этом случае выбирать этот самый кабель
По допустимому струму і спадку напруги .
Назва: Re: гаражный кооператив
Відправлено: Константин О. від 12 Липень 2012, 09:54:54
Хорошо, а каким образом лучше сделать расчет на падение напряжения? Если щиты расположены на расстоянии 50м друг от друга и они однофазные; кабель 3-ф.
Назва: Re: гаражный кооператив
Відправлено: Roman3R від 12 Липень 2012, 10:08:29
каким образом лучше сделать расчет на падение напряжения?
Дивіться Кнорінга .