Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: aleks від 10 Липень 2012, 12:01:24
-
Есть жилой комплекс из 3-х жилих секций высотой по 25 этажей.
Под каждой жилой секцией еще 6 этажей паркинга.
ТП находиться на самом нижнем уровне.
Хочу подвести питание от ТП через паркинг к каждой секции шинопроводом.
Вопрос: нужно ли к каждой секции подводит 2 шинопровода или достаточно на нижнем этаже поставить АВР, а поднимать только один шинопровод к каждой секции?
П.С. ток на секцию - 630А
вопрос важен так как длина шинопровода приличная, а 3 или 6 шинопроводов - приличный бюджет..
-
aleks, шинопровод через паркинг - не очень хорошее решение, его нужно будет согласовать с пожарниками.
-
aleks, шинопровод через паркинг - не очень хорошее решение, его нужно будет согласовать с пожарниками.
ДБН В.2.3-15:2007
У випадку транзитного прокладання через приміщення гаражів інженерних комунікацій що належать будинку, в який вбудований (прибудований) гараж, зазначєні комунікації, крім водопроводу, каналізації та теплопостачання, виконаних з
металевих труб, повинні бути ізольовані будівельними конструкціями з межею вогнестійкості не менше ЕІ 45.
-
Roman3R, все правильно, только если шинопровод оградить конструкциями, то ухудшиться вентиляция (охлаждение) шинопровода, что приведет к тому что прийдется применять шинопрвод на больший ток. Также будет ограничен доступ к шинопроводу, который необходим для проведения периодических осмотров. Лучший вариант в данном случае - выделение места для технического коридора, но при этом уменьшится площадь паркинга, а следовательно и количество машино мест.
-
Шинопровод (или кабель) будет идти по отдельному коридору, вертикально подыматься в специально выделеному помещению. От этого все равно никуда не деться... Суть вопроса в другом - 6 шинопроводов или три?