Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: aleks від 10 Липень 2012, 12:01:24

Назва: шинопровод и категория надежности
Відправлено: aleks від 10 Липень 2012, 12:01:24
Есть жилой комплекс из 3-х жилих секций высотой по 25 этажей.
Под каждой жилой секцией еще 6 этажей паркинга.
ТП находиться на самом нижнем уровне.
Хочу подвести питание от ТП через паркинг к каждой секции шинопроводом.
Вопрос: нужно ли к каждой секции подводит 2 шинопровода или достаточно на нижнем этаже поставить АВР, а поднимать только один шинопровод к каждой секции?
П.С. ток на секцию - 630А
вопрос важен так как длина шинопровода приличная, а 3 или 6 шинопроводов - приличный бюджет..
Назва: Re: шинопровод и категория надежности
Відправлено: Сугор від 10 Липень 2012, 12:12:17
aleks, шинопровод через паркинг - не очень хорошее решение, его нужно будет согласовать с пожарниками.
Назва: Re: шинопровод и категория надежности
Відправлено: Roman3R від 10 Липень 2012, 12:42:59
aleks, шинопровод через паркинг - не очень хорошее решение, его нужно будет согласовать с пожарниками.
ДБН В.2.3-15:2007
У випадку транзитного  прокладання  через  приміщення  гаражів  інженерних комунікацій що   належать   будинку,   в   який   вбудований   (прибудований)   гараж, зазначєні комунікації, крім водопроводу, каналізації та теплопостачання, виконаних з
металевих  труб,  повинні   бути   ізольовані   будівельними  конструкціями  з  межею вогнестійкості не менше ЕІ 45.
Назва: Re: шинопровод и категория надежности
Відправлено: Сугор від 10 Липень 2012, 12:50:30
Roman3R, все правильно, только если шинопровод оградить конструкциями, то ухудшиться вентиляция (охлаждение) шинопровода, что приведет к тому что прийдется применять шинопрвод на больший ток. Также будет ограничен доступ к шинопроводу, который необходим для проведения периодических осмотров. Лучший вариант в данном случае - выделение места для технического коридора, но при этом уменьшится площадь паркинга, а следовательно и количество машино мест.
Назва: Re: шинопровод и категория надежности
Відправлено: aleks від 11 Липень 2012, 12:17:52
Шинопровод (или кабель) будет идти по отдельному коридору, вертикально подыматься в специально выделеному помещению. От этого все равно никуда не деться... Суть вопроса в другом - 6 шинопроводов или три?