Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: AleksandrPol від 24 Липень 2008, 17:32:47
-
Может-ли быть предохранитель в начале линии с большим номинальным током чем длительно допустимый ток кабеля? Должен-ли этот предохранитель защищать линию от перегрузки? В конце линии, само-собой стоит предохранитель с меньшим номинальным током чем длительно допустимый ток кабеля.
-
Не понятна схема. Где же тогда селективная работа защиты???
В случае, если линия не длинная, вначале линии для соблюдения селективности мы просто ставим рубильник. Защита кабеля только в конце.
-
AleksandrPol, Може якщо кабель не вимагає захисту від первантаження (наприклад прокладений в будівлі)
-
В частности из-за соблюдения селективности и проблема. В конце линии стоит предохранитель 200 А, чтобы обеспечить селективность в начале ставлю 315 А, должен ли кабель выбираться по 315 А или по 200 А?
:)В случае, если линия не длинная, вначале линии для соблюдения селективности мы просто ставим рубильник. Защита кабеля только в конце.
А где защита кабеля от КЗ (например в конце линии или по трассе кабеля)?
-
Схема, например, такая
-
AleksandrPol, В данному випадку немає необхідності захищати кабель від перевантаження, необхідний захист тільки від струмів К.З., час відключення <= 5 cек. Селективність залежить від сруму К.З.В любому довіднику по електропостачанню радянских часів знайдеш табичку селективності запобіжників.
-
Если кабель проложен в земле ток уставки предохранителя может быть больше допустимого тока кабеля, при условии, что он (предохранитель) защищает от токов к.з., если не требуется защита от перегрузок. Но в промежутке между 200 и 315А есть еще 250А
-
IgorS, Сугор, спасибо!
час відключення <= 5 cек
- почему так?
Но в промежутке между 200 и 315А есть еще 250А
"При применении однотипных предохранителей селективными считаются те, которые различаются на две ступени по шкале номинальных токов плавких вставок" - Беляев. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ
-
AleksandrPol, - почему так?
ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД
ДБН В.2.5-27-2006
2.4.1.14 Для розподільних кіл, а також групових кіл з робочим струмом понад 32 А незалежно від значення номінальної напруги допускається приймати час автоматичного вимикання живлення більший, ніж зазначений у таблиці 2.1, але не більший 5 с.
-
А відносно селективності існує така табличка для запобіжників, вона більш реальна чем череі ступінь. Якщо в схемі є РП-0,4 ТП, ВРУ, РП, груповий щиток то на які уставки можно вийти?
-
І ще у мене є з каталога SIEMENS? Тут уставки токож залежать від струмів К.З.(викладаю кусочок для прикладу)
-
IgorS, большое спасибо!
І ще у мене є з каталога SIEMENS? Тут уставки токож залежать від струмів К.З.(викладаю кусочок для прикладу)
а все-ли придерживаются этих табличек селективности для автоматов? Я беру автомат просто на ступень выше :). Иначе из-за соблюдения селективности автоматов прийдется сильно увеличивать сечение кабеля. Ведь кабели в зданиях нужно защищать от перегрузки...
-
AleksandrPol, Взагалі це табличка SIEMENS, а раз виробник гарантує таки параметри то напевно можно використовувати ці таблиці.
Пропоную поговорити про селективність м мережах 0,4 кВ, хто як виконує?
-
"При применении однотипных предохранителей селективными считаются те, которые различаются на две ступени по шкале номинальных токов плавких вставок" - Беляев. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ
на вводе в щит я бы поставил бы всетаки автомат
-
на вводе в щит я бы поставил бы всетаки автомат
автомат дороже!
-
AleksandrPol, Но лучше, меньше места занимает и при аварии по одной фазе отключается вся линия
-
Простите, что не в тему. Не были бы вы так любезны оказать помощь по переводу? Удобочитаемы ли следующие предложения:
Меняя плавкий предохранитель, проследите за тем, чтобы новый соответствовал номинальной силе тока предыдущего плавкого предохранителя и был одобрен производителем оборудования. При перегорании плавкого предохранителя проверmте, выключено ли питание, затем меняйте плавкий предохранитель.
Заранее огромное спасибо.
-
оказать помощь по переводу
Меняя плавкий предохранитель, убедитесь, что номинал нового предохранителя соответствует номиналу заменяемого. Перед заменой плавкого предохранителя обязательно отключите устройство (название устройства) от сети электропитания во избежание поражения электрическим током.
-
Благодарю за подсказку :) Честно говоря, я не очень рассчитывала на внимание. ::)
-
плавкий предохранитель
Может быть мой комент не кместу, но понятия "плавкий предохранитель" нет, есть плавкая вставка и предохранитель соответственно. Номинальным током предохранителя называют указанный на нем ток, который равняется наибольшему номинальному току плавкой вставки, которую разрешается устанавливать в данном предохранителе. Номинальным током плавкой вставки является ток, при котором она должна длительно работать, исходя из номинального тока присоединения, которое она конкретно защищает.
-
ПОМОГИТЕ С ДИПЛОМОМ НЕОБХОДИМО ПО РАЗДЕЛУ "ЗАЩИТА КЛ-0,4 Кв АВТОМАТАМИ" ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
-
АК-47 вне конкуренции... :D
ПУЭ, РАЗДЕЛ 3 ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА ГЛАВА 3.1. ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ
http://eom.com.ua/index.php/topic,26.msg32.html#msg32
Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=125
ну и в принципе
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&client=firefox&rls=ru.yandex%3Aru%3Aofficial&hs=RkP&q=%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&meta=