Проєктування => Електропостачання => Кабельні лінії => Тема розпочата: AleksandrPol від 24 Липень 2008, 17:32:47

Назва: Защита КЛ-0,4 кВ
Відправлено: AleksandrPol від 24 Липень 2008, 17:32:47
Может-ли быть предохранитель в начале линии с большим номинальным током чем длительно допустимый ток кабеля? Должен-ли этот предохранитель защищать линию от перегрузки? В конце линии, само-собой стоит предохранитель с меньшим номинальным током чем длительно допустимый ток кабеля.
Назва: Re: Защита КЛ-0,4 кВ
Відправлено: IvaSerge від 24 Липень 2008, 17:45:58
Не понятна схема. Где же тогда селективная работа защиты???
В случае, если линия не длинная, вначале линии для соблюдения селективности мы просто ставим рубильник. Защита кабеля только в конце.
Назва: Re: Защита КЛ-0,4 кВ
Відправлено: IgorS від 24 Липень 2008, 18:12:26
AleksandrPol, Може якщо кабель не вимагає захисту від первантаження (наприклад прокладений в будівлі)
Назва: Re: Защита КЛ-0,4 кВ
Відправлено: AleksandrPol від 24 Липень 2008, 18:24:31
В частности из-за соблюдения селективности и проблема. В конце линии стоит предохранитель 200 А, чтобы обеспечить селективность в начале ставлю 315 А, должен ли кабель выбираться по 315 А или по 200 А?
 :)
Цитата: IvaSerge
В случае, если линия не длинная, вначале линии для соблюдения селективности мы просто ставим рубильник. Защита кабеля только в конце.
А где защита кабеля от КЗ (например в конце линии или по трассе кабеля)?
Назва: Re: Защита КЛ-0,4 кВ
Відправлено: AleksandrPol від 24 Липень 2008, 18:39:07
Схема, например, такая
Назва: Re: Защита КЛ-0,4 кВ
Відправлено: IgorS від 24 Липень 2008, 21:22:24
AleksandrPol, В данному випадку немає необхідності захищати кабель від перевантаження, необхідний захист тільки від струмів К.З., час відключення <= 5 cек. Селективність залежить від сруму К.З.В любому довіднику по електропостачанню радянских часів знайдеш табичку селективності запобіжників.
Назва: Re: Защита КЛ-0,4 кВ
Відправлено: Сугор від 24 Липень 2008, 22:58:35
Если кабель проложен в земле ток уставки предохранителя может быть больше допустимого тока кабеля, при условии, что он (предохранитель) защищает от токов к.з., если не требуется защита от перегрузок. Но в промежутке между 200 и 315А есть еще 250А
Назва: Re: Защита КЛ-0,4 кВ
Відправлено: AleksandrPol від 25 Липень 2008, 09:28:42
IgorS, Сугор, спасибо!
Цитата: IgorS
час відключення <= 5 cек
- почему так?

Цитата: Сугор
Но в промежутке между 200 и 315А есть еще 250А
"При применении однотипных предохранителей селективными считаются те, которые различаются на две ступени по шкале номинальных токов плавких вставок" - Беляев. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ
Назва: Re: Защита КЛ-0,4 кВ
Відправлено: IgorS від 25 Липень 2008, 11:40:36
AleksandrPol, - почему так?
ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ЕЛЕКТРОБЕЗПЕКИ В ЕЛЕКТРОУСТАНОВКАХ БУДИНКІВ І СПОРУД

ДБН В.2.5-27-2006

2.4.1.14 Для розподільних кіл, а також групових кіл з робочим струмом понад 32 А незалежно від значення номінальної напруги допускається приймати час автоматичного вимикання живлення більший, ніж зазначений у таблиці 2.1, але не більший 5 с.
Назва: Re: Защита КЛ-0,4 кВ
Відправлено: IgorS від 25 Липень 2008, 11:43:27
А відносно селективності існує така табличка для запобіжників, вона більш реальна чем череі ступінь. Якщо в схемі є РП-0,4 ТП, ВРУ, РП, груповий щиток то на які уставки можно вийти?
Назва: Re: Защита КЛ-0,4 кВ
Відправлено: IgorS від 25 Липень 2008, 11:53:56
І ще у мене є з каталога SIEMENS? Тут уставки токож залежать від струмів К.З.(викладаю кусочок для прикладу)
Назва: Re: Защита КЛ-0,4 кВ
Відправлено: AleksandrPol від 25 Липень 2008, 12:22:57
IgorS, большое спасибо!
І ще у мене є з каталога SIEMENS? Тут уставки токож залежать від струмів К.З.(викладаю кусочок для прикладу)
а все-ли придерживаются этих табличек селективности для автоматов? Я беру автомат просто на ступень выше :). Иначе из-за соблюдения селективности автоматов прийдется сильно увеличивать сечение кабеля. Ведь кабели в зданиях нужно защищать от перегрузки...
Назва: Re: Защита КЛ-0,4 кВ
Відправлено: IgorS від 25 Липень 2008, 13:15:50
AleksandrPol, Взагалі це табличка SIEMENS, а раз виробник гарантує таки параметри то напевно можно використовувати ці таблиці.
Пропоную поговорити про селективність м мережах 0,4 кВ, хто як виконує?
Назва: Re: Защита КЛ-0,4 кВ
Відправлено: Сугор від 25 Липень 2008, 22:58:01
Цитата: AleksandrPol
"При применении однотипных предохранителей селективными считаются те, которые различаются на две ступени по шкале номинальных токов плавких вставок" - Беляев. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ
на вводе в щит я бы поставил бы всетаки автомат
Назва: Re: Защита КЛ-0,4 кВ
Відправлено: AleksandrPol від 28 Липень 2008, 09:13:24
Цитата: Сугор
на вводе в щит я бы поставил бы всетаки автомат
автомат дороже!
Назва: Re: Защита КЛ-0,4 кВ
Відправлено: Сугор від 31 Липень 2008, 14:29:17
AleksandrPol, Но лучше, меньше места занимает и при аварии по одной фазе отключается вся линия
Назва: Re: Защита КЛ-0,4 кВ
Відправлено: Nastya від 29 Жовтень 2008, 18:00:26
Простите, что не в тему. Не были бы вы так любезны оказать помощь по переводу? Удобочитаемы ли следующие предложения:

Меняя плавкий предохранитель, проследите за тем, чтобы новый соответствовал номинальной силе тока предыдущего плавкого предохранителя и был одобрен производителем оборудования. При перегорании плавкого предохранителя проверmте, выключено ли питание, затем меняйте плавкий предохранитель.

Заранее огромное спасибо.
Назва: Re: Защита КЛ-0,4 кВ
Відправлено: Виктор від 29 Жовтень 2008, 18:58:53
Цитата: Nastya
оказать помощь по переводу
Меняя плавкий предохранитель, убедитесь, что номинал нового предохранителя соответствует номиналу заменяемого. Перед заменой плавкого предохранителя обязательно отключите устройство (название устройства) от сети электропитания во избежание поражения электрическим током.
Назва: Re: Защита КЛ-0,4 кВ
Відправлено: Nastya від 30 Жовтень 2008, 12:08:01
Благодарю за подсказку :) Честно говоря, я не очень рассчитывала на внимание. ::)
 
Назва: Re: Защита КЛ-0,4 кВ
Відправлено: inspektorpo від 27 Листопад 2008, 12:50:40
Цитата: Nastya
плавкий предохранитель
Может быть мой комент не кместу, но понятия "плавкий предохранитель" нет, есть плавкая вставка и предохранитель соответственно. Номинальным током предохранителя называют указанный на нем ток, который равняется наибольшему номинальному току плавкой вставки, которую разрешается устанавливать в данном предохранителе. Номинальным током плавкой вставки является ток, при котором она должна длительно работать, исходя из номинального тока присоединения, которое она конкретно защищает.
Назва: Re: Защита КЛ-0,4 кВ
Відправлено: Seva від 22 Травень 2009, 10:28:28
ПОМОГИТЕ С ДИПЛОМОМ НЕОБХОДИМО ПО РАЗДЕЛУ "ЗАЩИТА КЛ-0,4 Кв АВТОМАТАМИ" ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЕН
Назва: Re: Защита КЛ-0,4 кВ
Відправлено: 3oloS від 22 Травень 2009, 10:49:19
АК-47 вне конкуренции... :D
ПУЭ, РАЗДЕЛ 3 ЗАЩИТА И АВТОМАТИКА ГЛАВА 3.1. ЗАЩИТА ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ
http://eom.com.ua/index.php/topic,26.msg32.html#msg32
Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=125
ну и в принципе
http://www.google.com.ua/search?hl=ru&client=firefox&rls=ru.yandex%3Aru%3Aofficial&hs=RkP&q=%D0%B2%D1%8B%D0%B1%D0%BE%D1%80+%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85+%D0%B2%D1%8B%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F&btnG=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA&meta=