Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: Dmitrik від 04 Липень 2012, 09:41:26
-
Как сделать отпайку от такой опоры для подключения КТП 1000кВА 10/0,4кВ?
Как лучше кабелем или воздушкой?
КТП устанавливается 20м справа от этой опоры (см. фото)
-
Dmitrik, лучше конечно воздух, на анкерной опоре ответвитель, рядом опора с разъединителем и переход на КТП. Если кабель - разъединитель на анкерной опоре, потом муфта на этой же опоре.
-
как сделать отпайку от этой опоры по воздуху?
КТП я могу поставить только 20м от этой опоры
-
Dmitrik, на опоре ответвления ставиться УОК (ТП 3.407.1-143.1.15), в 10 метрах опора с разъединителем и переход на КТП.