Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Освітлення => Тема розпочата: opium-en від 03 Липень 2012, 10:56:58

Назва: Предпусковое освещение
Відправлено: opium-en від 03 Липень 2012, 10:56:58
Доброго времени суток, господа!
Занимаюсь проэктированием котельных, не так давно и вот постал вопрос... =-0
Есть такая проблема, как организация предпускового освещения котельной!
Следовательно нужно устанавливать взрывозащищенные светильники и автомат включение на улице.
Видел пример работ когда на улице устанавливается автомат АП-50, но он ведь 3ф. мне на 4 лампочки 100Вт - вполне достаточно одной фази.
Подскажите какой однофазный автомат можно поставить на улице, или каким способом установить обычный...может короб какой со степенью защиты IP выше 54.
Заранее благодарю за помощь! ;)
Назва: Re: Предпусковое освещение
Відправлено: Yurik від 03 Липень 2012, 11:07:24
opium-en, а зачем на улицы ставить автомат? На улицы ставиться выключатель освещения, подключение идет от автомата, который устанавливается в электрощитовой. Если котельная круглогодичная, то можно подключить из под нижних губок вводного автомата. Если только зимой, тогда с верхних.
Назва: Re: Предпусковое освещение
Відправлено: Shturman від 03 Липень 2012, 11:16:07
Я ставил защищённый выключатель на улице перед входом. Для надёжности этот выключатель можно установить в каком-то боксе.
Назва: Re: Предпусковое освещение
Відправлено: opium-en від 03 Липень 2012, 11:30:04
2 Yurik: Из того что я видел - то стоял автомат, так как первый раз столкнулся так и написал, хотя там и вправду достаточно выключателя.
Какой выключатель поставить на улице, если можно модель или типовый какой-то...?
2 Shturman: а можно поподробней...какой защищенный выключатель, будет выключатель будет и бокс под него)
Назва: Re: Предпусковое освещение
Відправлено: Shturman від 03 Липень 2012, 11:35:54
Да хотя бы такой
http://z-nsk.ru/product_info.php/products_id/36856 (http://z-nsk.ru/product_info.php/products_id/36856)
Назва: Re: Предпусковое освещение
Відправлено: Yurik від 03 Липень 2012, 11:38:12
opium-en, выключатель наружной установки с IP54 или выше. Производитель - зависит от кармана заказчика.
Назва: Re: Предпусковое освещение
Відправлено: opium-en від 03 Липень 2012, 11:43:20
Спасибо!
так и сделаю!
Назва: Re: Предпусковое освещение
Відправлено: Lancer від 22 Серпень 2012, 11:30:32
Подскажите, пожалуйста, какую функцию выполняет предпусковое освещение в котельной и в каких нормах прописаны требования к такому освещению. Спасибо.
Назва: Re: Предпусковое освещение
Відправлено: 3oloS від 22 Серпень 2012, 12:39:29
Подскажите, пожалуйста, какую функцию выполняет предпусковое освещение в котельной и в каких нормах прописаны требования к такому освещению. Спасибо.
http://eom.com.ua/index.php?topic=3068.msg20342#msg20342 (http://eom.com.ua/index.php?topic=3068.msg20342#msg20342)
http://eom.com.ua/index.php?topic=2781.msg23263#msg23263 (http://eom.com.ua/index.php?topic=2781.msg23263#msg23263)
Назва: Re: Предпусковое освещение
Відправлено: O.S. від 22 Серпень 2012, 12:47:27
Подскажите, пожалуйста, какую функцию выполняет предпусковое освещение в котельной
Функцію запобігання вибуху газу при спробі персоналу зайти в котельню, в якій стався витік газу.
и в каких нормах прописаны требования к такому освещению.
Тем, присвячених цьому, на форумі вже і так непристойно багато.
Назва: Re: Предпусковое освещение
Відправлено: Lancer від 22 Серпень 2012, 13:09:51
То есть угольных котелен это не касается?

Спасибо за ответы.