Доброго времен суток, а подскажите пожалуйста как правильно подключить кровельную воронку? :-[ а то с таким еще не сталкивалась :(
Модель HL62.1H
со втроенным саморегулирующимся кабелем электроподогрева. Мощность 10-30 Вт, питание от сети 230В. И приваренным полимербитумным полотном d 500 для гидроизоляционных материалов на основе битума.
-
http://hlrus.com/catalog/detail.php?ID=5008&SECTION_ID=575&SECTION=573 (http://hlrus.com/catalog/detail.php?ID=5008&SECTION_ID=575&SECTION=573)
от воронки отходит кабель для подключения.
-
как правильно подключить кровельную воронку?
Напрямую , так каксо втроенным саморегулирующимся кабелем электроподогрева
-
В щитке, через автоматический выключатель. Возле каждой воронки распредкоробка. Сечение провода выбирайте в зависимости от потери напряжения для вашей длинны и количества воронок. Успехов :thumbsup:.
-
В щитке, через автоматический выключатель. ....
через УЗО (или АВДТ) на ток не более 30 мА – ГОСТ Р 50571.25-2001 п. 5.3, 5.5
так же. даже для саморегулируемых кабелей мы всегда закладываем терморегуляторы с датчика (просит эксплуатация, ради экономии электроэнергии). если не ставить регулятор, то при забытом включенном автомате он и при +20С будет чтото потреблять из сети
-
physieker спасибо)
Ответили на вопрос которы как раз формировался в голове, а достаточно ли на вводе обычного автомата, вода там рядом все же...)