Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Руслантус від 26 Червень 2012, 13:24:05

Назва: Несколько ВРУ в одной электрощитовой.
Відправлено: Руслантус від 26 Червень 2012, 13:24:05
Можно ли в одной электрощитовой располагать три ВРУ:
для 1-ой секции жилого дома,
для 2-ой секции жилого дома,
для встроено-пристроенных помещений?
Назва: Re: Несколько ВРУ в одной электрощитовой.
Відправлено: Roman3R від 26 Червень 2012, 13:32:06
Заборона відсутня
Назва: Re: Несколько ВРУ в одной электрощитовой.
Відправлено: Руслантус від 26 Червень 2012, 13:33:24
А если хозяева ВРУ будут разные?
(пока не известно, но это возможно).
Назва: Re: Несколько ВРУ в одной электрощитовой.
Відправлено: florien від 27 Червень 2012, 13:13:43
А если хозяева ВРУ будут разные?
(пока не известно, но это возможно).

Для этого применяются приборы учета. ДБН В.2.5-23-2010, п.4.2 рекомендует (но не требует) устанавливать отдельные ВРУ для разных хозяев. К тому же, каждый вру можно закрывать на свой ключ. Если технически и материально застройщику удобнее разместить все ВРУ в одной электрощитовой, то пожалуйста. Но, при условии что секции не являются противопожарными отсеками... В зависимости от типа объекта (его сложности, высоты), могут быть ограничения по пожарным нормам - нужно консультироваться с пожарниками. А если это просто разные секции (например, разные парадные), то все ок.  :thumbsup:
С уважением.
Назва: Re: Несколько ВРУ в одной электрощитовой.
Відправлено: IvaSerge від 27 Червень 2012, 15:13:11
В российском СП есть такая норма

СП 6.13130.2009 п. 4.7
Quote (selected)
4.7 Питание электроприемников систем противопожарной защиты должно осуществляться от
самостоятельного вводно-распределительного устройства (ВРУ), расположенного в каждом пожарном
отсеке с устройством автоматического включения резерва (АВР), имеющего отличительную окраску.

В Украине с таким требованием не сталкивался, но по моему, это логично, когда для каждого пож-отсека свое ВРУ.
Назва: Re: Несколько ВРУ в одной электрощитовой.
Відправлено: Олегtrik від 05 Липень 2012, 10:36:41
Можно ли в одной электрощитовой располагать три ВРУ:...

Всё зависит от этажности секций и количества квартир в них.