Привет. Есть МФЗ с встроенным ТП, я занимаюсь только "внутрянкой", в чьём проекте должны прокладываться кабели от ТП до моих ЭП, в моём или проекте наружных сетей?
-
Ну если ТП встроенная, т.е. кабели по улице не идут, ИМХО, это ваши кабели.
-
Вопрос, конечно, наболевший! В ценнике 1 есть позиция в табл. 52 "Електричні мережи 0,4 кВ при приєднаній потужності до...." Кто взял, тот и делает!
-
Согласен если облэнерго раздел сделало ло по ТП и обьект не крупный обычно в одном флаконе
-
в чьём проекте должны прокладываться кабели от ТП до моих ЭП, в моём или проекте наружных сетей?
мы обычно делаем отдельный проект внутренние сети 0,4кВ, и делает его тот, кто делает ТП.
ответственность сетей - от распред устройства 0,4ТП до ВРУ здания, было такое разъяснение в ПУЭ
-
Я знимаюсь внутрянкой и мы всегда прокладуем кабели 0,4 кВ от ТП до ГРЩ. первый раз слышу что они ТПешники заниматся таким. Откуда они узнают сколько у тебя ГРЩ какие автоматы ты поставил или предохранители, а какже селективность.
-
Откуда они узнают сколько у тебя ГРЩ какие автоматы ты поставил или предохранители, а какже селективность
да мы заказчику проект не отдадим, весь его съедим, а если серьезно то от ТП до ВРУ всегда делаем раздел НЭС(если трасса длинная или техусловия запаздывают), а если рядом то во внутрянке (в основном от опоры)
-
Откуда они узнают сколько у тебя ГРЩ какие автоматы ты поставил или предохранители, а какже селективность.
эт верно. посему выдается задание для расчета сетей с указанием всех необходимых значений
-
Кабель какой марки лучше прокладывать от ТП до ВРУ?
-
Кабель какой марки лучше прокладывать от ТП до ВРУ?
Зависит от условий прокладки
-
В земле. Вот типа АВБбШв пойдёт? Меня интересует какие обычно прокладываются и не вызывают нареканий согласовующих контор.
-
Вот типа АВБбШв пойдёт?
Пойдёт. Его часто очень применяют.
-
АВБбШв пойдёт?
Експлуатаційники такий кабель не люблять . Буває що Шв тріскає (навіть при прокладці) і волога попадає на броню , броня швидко кородує (ржавеет) і кабель в цих місцях залишається без Бб .