Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Electrick від 25 Червень 2012, 11:07:08
-
Добрый день!
Интересует такой вопрос. Есть прачечная. Технологи дают мощность 1000кг, по 23 ДБНу это получается 80кВт расчетная, имеется ввиду стадия "П". По оборудованию получается 160кВт(Руст.), вот я себе думаю, не будет ли мал коэффициент одновременности 0,5 для прачечной. Это прачечная гостиницы. Режим работы в одну смену. Какие у кого соображения? Не хотелось бы с мощностью на будущие пролететь.
-
Если количество стиралок 5 и более то 0,5 нормально. Если меньше, то 0,7. Только называть коэффициентом одновременности не совсем правильно. Это коэффициент спроса. Табл. 3.9. Вами упомянутого ДБН. (2010г). А насчет "пролететь", ну, Вы же не гадалка, будущего не знаете, так что не парьтесь по этому поводу :thumbsup:
С уважением.