Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Блискавкозахист => Тема розпочата: martun від 20 Червень 2012, 19:36:02
-
Підкажіть будь-ласка, чи можу я замість кругляка на сіткі прокласти неарміруваний трос діаметром 8
-
В нормах указано только площадь сечения по материалу, т.е. на мой взгляд можно, только для многопроволочного троса диаметр необходимо выбрать исходя из суммарного сечения всех проволок (думаю 10 мм достаточно)
-
Підкажіть будь-ласка, чи можу я замість кругляка на сіткі прокласти неарміруваний трос діаметром 8
Стандарт МЕК IEC 62305, таблиця 6, вимоги до сталевого троса у якості блискавкоприймача:
- гарячепоцинкована сталь, переріз щонайменше 50 мм кв., діаметр одиничного дроту щонайменше 1,7 мм;
- нержсталь, переріз щонайменше 70 мм кв., діаметр одиничного дроту щонайменше 1,7 мм.
Недовго вже нам чекати на нормальну норму (як у людей), де все то буде написано і для проектувальників і для інспекторів :P
-
Недовго вже нам чекати на нормальну норму (як у людей), де все то буде написано і для проектувальників і для інспекторів
что, неужели грядут перемены? :D
-
Національний план на 2012 рік з впровадження Програми економічних реформ на 2012-2014 р.р.:
...
97. Забезпечення гармонізації національних стандартів з міжнародними та європейськими стандартами
97.1. Забезпечення гармонізації національних стандартів із міжнародними і європейськими стандартами на рівні не менше 80% від загального обсягу.
97.1.1. Забезпечення реалізації Концепції впровадження стандартів Європейського Союзу за методом "обкладинки", затвердженої наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 16 листопада 2011 року № 224.
http://document.ua/pro-zatverdzhennja-koncepciyi-vprovadzhennja-standartiv-evro-doc76971.html (http://document.ua/pro-zatverdzhennja-koncepciyi-vprovadzhennja-standartiv-evro-doc76971.html)
97.1.2. Забезпечення гармонізації національних стандартів із міжнародними та та європейськими стандартами, у першу чергу необхідних для впровадження технічних регламентів. До грудня 2012 прийняти принаймні 3000 нац.станадартів, гармонізованих із міжнародними та та європейськими стандартами.
97.1.3. Забезпечення перегляду і скасування застарілих стандартів, що суперечать відповідним міжнародним та європейським стандартам згідно із зобов'язаннями України в рамках членства в Світовій організації торгівлі та співробітництва з Європейським Союзом.
97.1.4. Забезпечення створення загальнодоступної електронної інформаційної бази національних стандартів, яка б містила тексти національних стандартиі у повному обсязі.
То як шановні форумчани ставляться до перспектив прийняття ДСТУ з блискавкозахисту, гармонізованого з IEC 62305 за "обкладинковою" технологію (тобто, обкладинка українською, а середулька - англійською)?
-
обкладинка українською, а середулька - англійською
а переводить Гуглом? :D
-
а проект на английском? :P и зарплата фунтами :-[
-
Подробиці концепції прийняття стандартів за методом обкладинки можна знайти тут http://www.semesta.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=362:-------qq&catid=1:2010-04-18-12-38-13&Itemid=3 (http://www.semesta.lviv.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=362:-------qq&catid=1:2010-04-18-12-38-13&Itemid=3)
Бо ж наших спеців, що володіють англійською на технічно прийнятному рівні, маємо шукати переважно по закордонах. Оце ми з вами тут і залишилися. Нема на кого нам сподіватися, будемо опановувати.
-
(http://www.energoservise.com/files/large_gt.jpg)
Российские специалисты создали грозозащитный трос, для защиты воздушных линий электропередач и от прямых ударов молнии СТО 71915393-ТУ 062-2008.
В Украине ориентировочная цена около 3 Евро за 1метр, дороговато, но испытания показывают следующее:
http://www.energoservise.com/t4v_products_products120813025633.htm (http://www.energoservise.com/t4v_products_products120813025633.htm)
Радует, что наука не стоит на месте.
-
Так и хочется воскликнуть: "Россия - родина слонов!"
А до російських вчених проводи ВПЛ що, ніяк не захищалися (бо не знали чим?!).
Завітайте на кириличні http://electricalschool.info/main/kabel/630-provoda-i-trosy-vozdushnykh-linijj.html (http://electricalschool.info/main/kabel/630-provoda-i-trosy-vozdushnykh-linijj.html)
чи латиномовні http://en.wikipedia.org/wiki/Overhead_power_line (http://en.wikipedia.org/wiki/Overhead_power_line) (тут грозозахисний трос - shield wire)
ресурси. То побачите, що цей елемент був присутній на ВПЛ ще від часів царя Гороха.