Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Inna_Dyachenko від 20 Червень 2012, 10:05:52

Назва: Где можно устанавливать распределительные щиты
Відправлено: Inna_Dyachenko від 20 Червень 2012, 10:05:52
Проэктирую электроснабжение библиотеки, очень много распределительных щитов. Есть ли нормы или где можно почитать про требования к установке РЩ. По логике я понимаю, что их необходимо устанавливать так, чтобы был в случае чего доступ, ну а если щит просто на кабинет, то можно его внутри помещения установить. Помогите в этом разобраться. Спасибо!
Назва: Re: Где можно устанавливать распределительные щиты
Відправлено: Shturman від 20 Червень 2012, 10:37:15
Quote (selected)
Есть ли нормы или где можно почитать про требования к установке РЩ

Если вы из Украины то ДБН В.2.5-32-2010 Раздел 6

Quote (selected)
то можно его внутри помещения установить
Смотря что это за помещение
Назва: Re: Где можно устанавливать распределительные щиты
Відправлено: Inna_Dyachenko від 20 Червень 2012, 10:45:58
административные кабинеты, т.е. там где сидет тетки и занимаются бумажными делами :)
з.ы. я из Украины
Назва: Re: Где можно устанавливать распределительные щиты
Відправлено: Shturman від 20 Червень 2012, 10:50:14
Если административные кабинеты то можно. Только не понимаю, зачем для  админкабинета отдельный щиток?
Назва: Re: Где можно устанавливать распределительные щиты
Відправлено: Inna_Dyachenko від 20 Червень 2012, 11:01:36
там получается что один вход - предбанник и разделение на 3 кабинета, а следующие кабинеты на большом расстоянии. делаем реконструкцию сети, и по старым трассам так было :). просто сложная архитектура здания, даже по планам не понять, пока пару раз не полазишь по всем кабинетам
Назва: Re: Где можно устанавливать распределительные щиты
Відправлено: Бригадир від 20 Червень 2012, 11:14:31
Только не понимаю, зачем для  админкабинета отдельный щиток?
Просто удобно.
А ещё пожнадзор начал выписывать предписания о том, что кондиционеры, например, должны питаться отдельными линиями.
там получается что один вход - предбанник и разделение на 3 кабинета, а следующие кабинеты на большом расстоянии. делаем реконструкцию сети, и по старым трассам так было :). просто сложная архитектура здания, даже по планам не понять, пока пару раз не полазишь по всем кабинетам
Вот и реконструируй.
Назва: Re: Где можно устанавливать распределительные щиты
Відправлено: Inna_Dyachenko від 20 Червень 2012, 11:31:07
а подробнее про отдельные линии для кондиционеров?
Назва: Re: Где можно устанавливать распределительные щиты
Відправлено: Inna_Dyachenko від 20 Червень 2012, 11:32:25
сети были проложены около 40 лет назад, а то и более, требование естественно поменялись, вот и уточняю что где можно а где нельзя. просто переложить трассу - много ума не надо :)
Назва: Re: Где можно устанавливать распределительные щиты
Відправлено: Shturman від 20 Червень 2012, 11:41:38
Quote (selected)
А ещё пожнадзор начал выписывать предписания о том, что кондиционеры, например, должны питаться отдельными линиями.

Ну а как  правильно тогда делать? Ставить дифавтомат в щитке и тянуть отдельную розеточную групу для кондиционеров? И тогда кондиционер нужно подключать только к этим розеткам. На них что надпись делать "для кондиционера"?
Назва: Re: Где можно устанавливать распределительные щиты
Відправлено: Shturman від 20 Червень 2012, 11:47:16
Или вот такая ситуация. Купил я кондиционер. Хочу подключить напрямую к щитку через автомат отдельной линией (без розетки). В этом случае мне придёться демонтировать штатный провод питания кондиционера. А гарантия при этом ТЮ-ТЮ. Как быть?
Назва: Re: Где можно устанавливать распределительные щиты
Відправлено: Бригадир від 20 Червень 2012, 12:51:05
а подробнее про отдельные линии для кондиционеров?
Ну а как  правильно тогда делать? Ставить дифавтомат в щитке и тянуть отдельную розеточную групу для кондиционеров? И тогда кондиционер нужно подключать только к этим розеткам. На них что надпись делать "для кондиционера"?
Или вот такая ситуация. Купил я кондиционер. Хочу подключить напрямую к щитку через автомат отдельной линией (без розетки). В этом случае мне придёться демонтировать штатный провод питания кондиционера. А гарантия при этом ТЮ-ТЮ. Как быть?
Shturman, твой вопрос в данном случае, як кажуть "взагалі".

Выписка из предписания:
"Забезпечити лінію електроживлення до кожного побутового кондиціонера автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальныі лінії (п. 5.1.15, ППБУ)"
Назва: Re: Где можно устанавливать распределительные щиты
Відправлено: Inna_Dyachenko від 20 Червень 2012, 13:01:28
спасибо за разъяснения
Назва: Re: Где можно устанавливать распределительные щиты
Відправлено: erika24 від 20 Червень 2012, 13:37:27
штатный провод питания кондиционера
вот про этот провод по подробнее, у нас кондиционерщики при монтаже где на розетку, где напрямую, и в инструкции не видно нигде вилок
Назва: Re: Где можно устанавливать распределительные щиты
Відправлено: Shturman від 20 Червень 2012, 13:58:22
Я привёл пример теоретически. В паспортах на многие приборы указываеться, что если самовольно внести какие-то изменение в штатный шнур питания (удлинить, заменить вилку и т.п.) то гарантия слетает. А если
Quote (selected)
у нас кондиционерщики при монтаже где на розетку, где напрямую
то проблем с гарантией тогда и нет получаеться.
Назва: Re: Где можно устанавливать распределительные щиты
Відправлено: designer від 04 Вересень 2012, 10:25:04
"Забезпечити лінію електроживлення до кожного побутового кондиціонера автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальныі лінії (п. 5.1.15, ППБУ)"
Если кому-то важно, то это п.5.3.16, ППБУ
Назва: Re: Где можно устанавливать распределительные щиты
Відправлено: Nick_O_Lay від 11 Вересень 2012, 14:59:54
По кондиционерам. Давно уже подключаю кондиционеры отдельными линиями, а вот розетку ставлю не на высоте бытовых, а с фразой: "Розетки для кондиціонерів встановити на стіні на висоті, зручній для підключення кондиціонера." (какой длины шнур у кондиционера?)