Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Inna_Dyachenko від 20 Червень 2012, 10:05:52
-
Проэктирую электроснабжение библиотеки, очень много распределительных щитов. Есть ли нормы или где можно почитать про требования к установке РЩ. По логике я понимаю, что их необходимо устанавливать так, чтобы был в случае чего доступ, ну а если щит просто на кабинет, то можно его внутри помещения установить. Помогите в этом разобраться. Спасибо!
-
Есть ли нормы или где можно почитать про требования к установке РЩ
Если вы из Украины то ДБН В.2.5-32-2010 Раздел 6
то можно его внутри помещения установить
Смотря что это за помещение
-
административные кабинеты, т.е. там где сидет тетки и занимаются бумажными делами :)
з.ы. я из Украины
-
Если административные кабинеты то можно. Только не понимаю, зачем для админкабинета отдельный щиток?
-
там получается что один вход - предбанник и разделение на 3 кабинета, а следующие кабинеты на большом расстоянии. делаем реконструкцию сети, и по старым трассам так было :). просто сложная архитектура здания, даже по планам не понять, пока пару раз не полазишь по всем кабинетам
-
Только не понимаю, зачем для админкабинета отдельный щиток?
Просто удобно.
А ещё пожнадзор начал выписывать предписания о том, что кондиционеры, например, должны питаться отдельными линиями.
там получается что один вход - предбанник и разделение на 3 кабинета, а следующие кабинеты на большом расстоянии. делаем реконструкцию сети, и по старым трассам так было :). просто сложная архитектура здания, даже по планам не понять, пока пару раз не полазишь по всем кабинетам
Вот и реконструируй.
-
а подробнее про отдельные линии для кондиционеров?
-
сети были проложены около 40 лет назад, а то и более, требование естественно поменялись, вот и уточняю что где можно а где нельзя. просто переложить трассу - много ума не надо :)
-
А ещё пожнадзор начал выписывать предписания о том, что кондиционеры, например, должны питаться отдельными линиями.
Ну а как правильно тогда делать? Ставить дифавтомат в щитке и тянуть отдельную розеточную групу для кондиционеров? И тогда кондиционер нужно подключать только к этим розеткам. На них что надпись делать "для кондиционера"?
-
Или вот такая ситуация. Купил я кондиционер. Хочу подключить напрямую к щитку через автомат отдельной линией (без розетки). В этом случае мне придёться демонтировать штатный провод питания кондиционера. А гарантия при этом ТЮ-ТЮ. Как быть?
-
а подробнее про отдельные линии для кондиционеров?
Ну а как правильно тогда делать? Ставить дифавтомат в щитке и тянуть отдельную розеточную групу для кондиционеров? И тогда кондиционер нужно подключать только к этим розеткам. На них что надпись делать "для кондиционера"?
Или вот такая ситуация. Купил я кондиционер. Хочу подключить напрямую к щитку через автомат отдельной линией (без розетки). В этом случае мне придёться демонтировать штатный провод питания кондиционера. А гарантия при этом ТЮ-ТЮ. Как быть?
Shturman, твой вопрос в данном случае, як кажуть "взагалі".
Выписка из предписания:
"Забезпечити лінію електроживлення до кожного побутового кондиціонера автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальныі лінії (п. 5.1.15, ППБУ)"
-
спасибо за разъяснения
-
штатный провод питания кондиционера
вот про этот провод по подробнее, у нас кондиционерщики при монтаже где на розетку, где напрямую, и в инструкции не видно нигде вилок
-
Я привёл пример теоретически. В паспортах на многие приборы указываеться, что если самовольно внести какие-то изменение в штатный шнур питания (удлинить, заменить вилку и т.п.) то гарантия слетает. А если
у нас кондиционерщики при монтаже где на розетку, где напрямую
то проблем с гарантией тогда и нет получаеться.
-
"Забезпечити лінію електроживлення до кожного побутового кондиціонера автономним пристроєм електричного захисту незалежно від наявності захисту на загальныі лінії (п. 5.1.15, ППБУ)"
Если кому-то важно, то это п.5.3.16, ППБУ
-
По кондиционерам. Давно уже подключаю кондиционеры отдельными линиями, а вот розетку ставлю не на высоте бытовых, а с фразой: "Розетки для кондиціонерів встановити на стіні на висоті, зручній для підключення кондиціонера." (какой длины шнур у кондиционера?)