Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: Kirlos від 21 Липень 2008, 08:03:35

Назва: ВРУ с АВР
Відправлено: Kirlos від 21 Липень 2008, 08:03:35
Всем привет! Подскажите пожалуйста, кто какие ВРУ с АВР использовал в своей практике, (тип, производитель, ссылку если можно), или просто знает что нить по этому поводу. Я кроме ВРУ-76, чесно говоря не нашол ничего. Зараннее благодарен за советы.
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: andery від 21 Липень 2008, 08:33:01
ВРУ-78М4 - Элетон. Или ВРУ-78М-4.

Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: Kirlos від 21 Липень 2008, 08:45:04
Цитата: andery
ВРУ-78М4
я имел ввиду с АВРом на вводе
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: andery від 21 Липень 2008, 08:59:15
аа, так у Элетона есть АВРы до 630А.
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: Kirlos від 21 Липень 2008, 09:03:34
У элетона ВРУ с АВР - тока серия 76, а ещё кто нить производит ВРУ с АВР но с другими схемами?
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: Kirlos від 21 Липень 2008, 09:05:57
просто у ВРУ76 один ввод находиться в состоянии "холодного резерва", а мне интересно есть ли ВРУ с АВРами в которых оба ввода под нагрузкой постоянно
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: erika24 від 21 Липень 2008, 09:43:30
Есть такие ВРУ-04-14Л, производит ЛИКА, иногда при стеснении выручает /весь каталог могу сбросить вечером (88МВ), если надо/
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: Osenniy від 21 Липень 2008, 09:44:47
Приходилось с такими сталкиватся, но это был не типовой вариант. Могу схему выложить, но это уже после обеда - до архива добраться надо.

PS.
Уточняющий вопрос, ВРУ надо с автоматическим переключением на резерв, или достаточно перекидного рубильника (тобишь ручное)? На форуме в файловом архиве посмотри каталог НЕКС (г Харьков.),  а у меня лично есть ELECTROGRAD (г. Кривой Рог) оба эти производителя спецеализируются на производстве электрощитового оборудования.

Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: Kirlos від 21 Липень 2008, 09:49:56
Цитата: Osenniy
Уточняющий вопрос, ВРУ надо с автоматическим переключением на резерв
Да нужно именно с АВР, для обеспечения 1 категории электроснабжения
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: Kirlos від 21 Липень 2008, 09:54:07
Цитата: erika24
Есть такие ВРУ-04-14Л, производит ЛИКА, иногда при стеснении выручает /весь каталог могу сбросить вечером (88МВ), если надо/
Это, как мне кажеться, аналог РУ78М-4(4.1) производства Элекон
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: andery від 21 Липень 2008, 09:54:21
Цитата: Kirlos
Да нужно именно с АВР, для обеспечения 1 категории электроснабжения
А зачем тогда нужно чтоб два ввода были под нагрузкой? Насколько мне известно данное решение стоит дороже.
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: Kirlos від 21 Липень 2008, 09:58:08
Цитата: andery
А зачем тогда нужно чтоб два ввода были под нагрузкой?
Просто "холодный резерв" это не оч хорошо, т.к. резервная линия в нужный момент может оказаться неработоспособной. Её же никто проверять в процессе эксплуатации не будет
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: Войнов Олег від 21 Липень 2008, 10:06:34
Производи ГРЩ и ВРу на токи до 6300А
http://www.nhi-electro.org.ua/title.php
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: Osenniy від 21 Липень 2008, 10:10:53
Kirlos, а чем вас не удовлетворяют предложенные выше схемы АВР, они вроде бы удовлетворяют вашим требованиям. В принципе моя схема незначительно отличается от этих только вместо контакторов я установил переключатель с электроприводом Socomec ATys 6 на токи 125-1600А.
erika24, Будте добры вышлите каталог, понравилось оригинальное схемное решение и голову морочить не надо завново изобретая велосипед :).
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: erika24 від 21 Липень 2008, 10:14:57
Цитата: Kirlos
аналог РУ78М-4(4.1) производства Элекон
или наоборот
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: Kirlos від 21 Липень 2008, 11:10:38
Цитата: Osenniy
Kirlos, а чем вас не удовлетворяют предложенные выше схемы АВР, они вроде бы удовлетворяют вашим требованиям. В принципе моя схема незначительно отличается от этих только вместо контакторов я установил переключатель с электроприводом Socomec ATys 6 на токи 125-1600А.
Всё вроде устраивает, но меня интересовало есть ли схемы ВРУ с АВР в которых оба ввода находяться под нагрузкой постоянно как в схемах с перекидным рубильником
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: Kirlos від 21 Липень 2008, 11:14:39
Цитата: Войнов Олег
Производи ГРЩ и ВРу на токи до 6300А
[url]http://www.nhi-electro.org.ua/title.php[/url]

Только там схем нет, или это я плохо искал.... :(
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: erika24 від 21 Липень 2008, 11:32:20
Цитата: Kirlos
Всё вроде устраивает, но меня интересовало есть ли схемы ВРУ с АВР в которых оба ввода находяться под нагрузкой постоянно как в схемах с перекидным рубильником
см. РУ78М-4 или ВРУ-04-14Л так они и находятся, а на АВР-1категорию
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: Войнов Олег від 21 Липень 2008, 12:57:50
схем там нет это о примере оборудования не сочтите за рекламу.
что касается АВР -500 или АВР-100, то зависит от схемы электроснабжения предприятия.
Обычно АВР-5000(с секционником) устанавливают в ГРЩ КТП, если у вас идет питание от двух независимых КТП, то я думаю достаточно АВР-100
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: Войнов Олег від 21 Липень 2008, 13:00:58
вот типовая схема АВР-500 с моторприводом
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: 090 від 23 Липень 2008, 20:38:36
Цитата: Войнов Олег
вот типовая схема АВР-500 с моторприводом
Очень даже неплохая схемка, только лампочки надо добавить, для сигнализации)))
 Кстати, такой вопрос, кто нибудь сталкивался с периодической путаницей фаз, или такое возможно только в моём регионе??)))))
 
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: Войнов Олег від 24 Липень 2008, 09:16:02
монтажники могут и напутать, так что естьсмысл поставить РНПП-311
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: Electro2 від 24 Липень 2008, 09:28:10
Цитата: 090
Кстати, такой вопрос, кто нибудь сталкивался с периодической путаницей фаз, или такое возможно только в моём регионе??)))))
Очень часто сталкиваюсь по ходу службы с такой проблемой в Харькове.
Делаешь людям АВР с реле контроля фаз, отдаешь, а потом звонок - хрена он не фурычит, аварию реле контроля фаз показывает. Долго и нудно объясняешь, что у них нарушена фазировка ввода  :thumbsdown:- НЕ ВЕРЯТ, кричат на с подстанции все правильно сказали.
Тогда беру свой любимый фазометр и еду на объект, подключаю его и тыкаю их мордой в показание прибора - они в шоке и долго извиняются :thumbsup:.
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: Electro2 від 24 Липень 2008, 09:30:00
Цитата: Войнов Олег
естьсмысл поставить РНПП-311
Лучше РНПП-301 - еще и защита от перепадов напряжения.
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: mental від 21 Жовтень 2012, 15:15:27
Какой АВР лучше взять для клиники? Нужно два ввода и третий от ДЭС.
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: Сугор від 22 Жовтень 2012, 10:51:56
mental, я бы посоветовал бы ставить 2 АВР: первый на два ввода, на второй подавать питпние от первого АВР и от ДЭС. АВРы лучше делать на перекидных рубильниках с моторприводом: http://www.svaltera.ua/solutions/typical/energy/6713.php?sphrase_id=646 (http://www.svaltera.ua/solutions/typical/energy/6713.php?sphrase_id=646)
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: mental від 22 Жовтень 2012, 16:57:03
То есть самому собирать схему из каскада АВРок, которые в свою очередь нужно собирать из отдельных приборов.
Я тоже вначале думал делать из двух АВР, или из одного с секционированием, но подумал что вдруг есть уже такой собранный готовый АВР. А ни у кого нет готовой такой схемы АВР, чтобы не изобретать велосипед, да и времени мало.
P.S.Немного запутался в категориях надежности.
1. В ДБН В.2.5-23:2010 для операционных значится 1 категория, но с ДЭС, АБП или аккум. батареями, и чем это отличается от особой группы 1-й категории?
2. Разница между 1-й и 2-й категорией в наличии АВР. Если у нас есть приемники 1-й категории, почему-бы не поставить АВР на всех потребителей, а не делать отдельный ВРУ для 2-й категории с ручным переключением и отельный для 1-й категории с АВР?
В принципе можно этих вопросов не задавать, а делать как пишут, но все равно интересно.
Назва: Re: ВРУ с АВР
Відправлено: Сугор від 22 Жовтень 2012, 17:06:42
mental, готовые схемы видел в каталоге "СИНАПС", они и щиты под заказ собирают.