Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: Kobe4 від 14 Червень 2012, 17:07:38

Назва: Ответвления к этажным щитам
Відправлено: Kobe4 від 14 Червень 2012, 17:07:38
Подскажите монтажные коробочки для ответвления к этажным щитам,которые позволяют не разрезать питающий кабель.

P.S. Просьба не писать "Гугл в помощь". Сам ищу,просто срочно надо.Вдруг кто-то может помочь.
Назва: Re: Ответвления к этажным щитам
Відправлено: Сугор від 14 Червень 2012, 17:12:57
Kobe4, обычно стояк проходит через этажный щит. В ЭЩ стоят зажимы (клемы) в которых не нужно резать жилу кабеля (только снять изоляцию)
Назва: Re: Ответвления к этажным щитам
Відправлено: Shturman від 14 Червень 2012, 17:17:58
Так называемые "орехи"

http://www.elec-transfer.ru/prochee-jelektrotehnicheskoe-oborudovanie/szhimy-oreshki/ (http://www.elec-transfer.ru/prochee-jelektrotehnicheskoe-oborudovanie/szhimy-oreshki/)
Назва: Re: Ответвления к этажным щитам
Відправлено: Kobe4 від 14 Червень 2012, 17:19:01
Понятно, ну а если стояк не проходит через этажный щит? Вот для этого и ищу коробочки, в каких только изоляцию снять нужно и протянуть кабель к щитку.
Назва: Re: Ответвления к этажным щитам
Відправлено: Kobe4 від 14 Червень 2012, 17:20:54
Так называемые "орехи"

[url]http://www.elec-transfer.ru/prochee-jelektrotehnicheskoe-oborudovanie/szhimy-oreshki/[/url] ([url]http://www.elec-transfer.ru/prochee-jelektrotehnicheskoe-oborudovanie/szhimy-oreshki/[/url])

Спасибо.Похоже на то, что искал.
Назва: Re: Ответвления к этажным щитам
Відправлено: O.S. від 14 Червень 2012, 19:30:08
Нащо вам з цим морочитись, краще б зайшли і вийшли. Зайвих 3 метра кабеля, зате ніякої мороки з коробками.
Назва: Re: Ответвления к этажным щитам
Відправлено: Kobe4 від 15 Червень 2012, 12:40:46
Kobe4, обычно стояк проходит через этажный щит. В ЭЩ стоят зажимы (клемы) в которых не нужно резать жилу кабеля (только снять изоляцию)
А не подскажете на что похожи эти зажимы, а то в описании ЩП примерно такая фраза"Вводные зажимы щитков (А+В+С+РЕ+N) обеспечивают возможность присоединения неразрезанных алюминиевых и медных проводов стояка...." и никаких картинок,никакой наглядности :(
Назва: Re: Ответвления к этажным щитам
Відправлено: Бригадир від 15 Червень 2012, 12:48:10
http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe55.html (http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe55.html)
Назва: Re: Ответвления к этажным щитам
Відправлено: Kobe4 від 15 Червень 2012, 12:53:33
[url]http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe55.html[/url] ([url]http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe55.html[/url])

Эти ответвления я уже освоил и их уже показывали в этой теме.
Назва: Re: Ответвления к этажным щитам
Відправлено: Сугор від 15 Червень 2012, 12:54:40
Kobe4, посмотри вот здесь: http://www.google.com.ua/search?q=%D1%89%D0%B8%D1%82+%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9&hl=ru&client=opera&hs=hso&rls=ru&channel=suggest&biw=1247&bih=856&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=FwPbT6N6isKzBrW7pKYJ&ved=0CJUBELAE (http://www.google.com.ua/search?q=%D1%89%D0%B8%D1%82+%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9&hl=ru&client=opera&hs=hso&rls=ru&channel=suggest&biw=1247&bih=856&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=FwPbT6N6isKzBrW7pKYJ&ved=0CJUBELAE) куча фото этажных щитов
http://www.ckbpe.ru/page772348 (http://www.ckbpe.ru/page772348)
http://www.vvkelsh.ru/shiti_etagnie (http://www.vvkelsh.ru/shiti_etagnie)
Назва: Re: Ответвления к этажным щитам
Відправлено: Kobe4 від 15 Червень 2012, 13:13:39
Kobe4, посмотри вот здесь: [url]http://www.google.com.ua/search?q=%D1%89%D0%B8%D1%82+%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9&hl=ru&client=opera&hs=hso&rls=ru&channel=suggest&biw=1247&bih=856&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=FwPbT6N6isKzBrW7pKYJ&ved=0CJUBELAE[/url] ([url]http://www.google.com.ua/search?q=%D1%89%D0%B8%D1%82+%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%B6%D0%BD%D1%8B%D0%B9&hl=ru&client=opera&hs=hso&rls=ru&channel=suggest&biw=1247&bih=856&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=FwPbT6N6isKzBrW7pKYJ&ved=0CJUBELAE[/url]) куча фото этажных щитов
[url]http://www.ckbpe.ru/page772348[/url] ([url]http://www.ckbpe.ru/page772348[/url])
[url]http://www.vvkelsh.ru/shiti_etagnie[/url] ([url]http://www.vvkelsh.ru/shiti_etagnie[/url])

Спасибо конечно за помощь.Но зажимов так и не нашел.
Назва: Re: Ответвления к этажным щитам
Відправлено: Сугор від 15 Червень 2012, 13:24:25
Kobe4, обрати внимание на алюминивые шинки, к ним двумя болтами прижимается накладка
http://www.vvkelsh.ru/assets/images/etajnie/79_big.jpg (http://www.vvkelsh.ru/assets/images/etajnie/79_big.jpg)
http://www.vvkelsh.ru/assets/images/etajnie/39_big.jpg (http://www.vvkelsh.ru/assets/images/etajnie/39_big.jpg)
Назва: Re: Ответвления к этажным щитам
Відправлено: Shturman від 15 Червень 2012, 14:27:58
А вот ещё нормативчик по теме

ДБН В.2.5-23:2010
4.38 У житлових будинках стояки ліній живлення квартир, групові лінії освітлення сходових клітин повинні прокладатися приховано в каналах будівельних конструкцій (електроблоках). У цих же конструкціях рекомендується розміщувати суміщені поверхові електрошафи (щитки) і ящики для з'єднання і розгалуження провідників. Дозволяється для прокладання стояків застосовувати комплектні струмопроводи і труби.
Поверховий щиток повинен встановлюватись на відстані не більше ніж 3 м по довжині електропроводки від стояка живлення з урахуванням вимог гл. 3.1 ПУЕ.
Прокладання вертикальних ділянок розподільної мережі всередині квартир не допускається.
Назва: Re: Ответвления к этажным щитам
Відправлено: Kobe4 від 15 Червень 2012, 15:50:14
Может и странный вопрос, но кто-как делает эл.стояки: одножильными или многожильными кабелями?
если одножильными - то как быть с пунктом 4.48 ДБН-2.5-23 "N-провідники повинні прокладатися спільно з фазними провідниками в одній трубі при застосуванні металевих труб..."
если многожильными-разделка пятижильного кабеля-дело наверное интересное.
Назва: Re: Ответвления к этажным щитам
Відправлено: Сугор від 15 Червень 2012, 15:56:15
Kobe4, обычно прокладывают 5 одножильных кабелей в одной трубе
Назва: Re: Ответвления к этажным щитам
Відправлено: Бригадир від 15 Червень 2012, 18:54:43
обычно прокладывают 5 одножильных кабелей
или проводов
в одной
гофро
трубе
Если брать многожильный кабель - трудно разделывать в щите.
Назва: Re: Ответвления к этажным щитам
Відправлено: Сугор від 15 Червень 2012, 20:22:26
или проводов
ну да
гофро
Бригадир, никогда не слышал о гофре. На сколько я знаю, выдается задание кострукторам (архитекторам) и между нишами в стену закладыват стальную трубу. Но, возможно, я ошибаюсь, т.к. жилье не проектирую, видел все это уже в уже построеных домах
Назва: Re: Ответвления к этажным щитам
Відправлено: Бригадир від 15 Червень 2012, 21:07:29
Но, возможно, я ошибаюсь, т.к. жилье не проектирую
Я заказывал конструкторам выстроить вот такую конструкцию.
Назва: Re: Ответвления к этажным щитам
Відправлено: Electro2 від 18 Червень 2012, 09:52:07
Применял для этих целей клемные колодки SV-35 или SV-95 (они наборные). Фото есть на данном сайте:
http://instail.kharkov.ua/catalog/terminal-block-2.html (http://instail.kharkov.ua/catalog/terminal-block-2.html)
Назва: Re: Ответвления к этажным щитам
Відправлено: Shturman від 18 Червень 2012, 10:01:27
Применял для этих целей клемные колодки SV-35 или SV-95 (они наборные). Фото есть на данном сайте:

Кстати, класное решение :thumbsup: :thumbsup: :thumbsup:
Назва: Re: Ответвления к этажным щитам
Відправлено: Бригадир від 18 Червень 2012, 10:24:16
класное решение
Именно этим решением этажные щиты и комплектуют.