Добрый день! Такая ситуация - в 2007 году был сделан проект по установке ячеек 10 кВ ан одном из РП. Была посчитана РЗА и сделаны вторичные цепи для этих ячеек. В проекте приняты были ячейки КВ-02 и установлены реле УЗА-АТ. Проект был согласован и получено техническое решение. Но сейчас установили ячейки не по проекту, поставили КСО-299. И чтобы ввести в эксплуатацию эти ячейки нужно пересогласовать релейную защиту (уставки и вторичные цепи). У меня вопрос - будут ли отличатся схемы вторичных цепей, разработанные для ячейки КВ-02, от схемы вторичных цепей для ячейки КСО-299? Или схемы вотричных цепей не зависят от типа ячеек, а только зависят от реле? Спасибо большое :)
-
Вакуумник остался прежним?
Объект в Киеве?
Если на оба вопроса да, тогда все останется на своих местах. Другой дело, что сейчас Устич уже УЗА-АТ в РП не хочет.
Ему нужен микропроцессор, например МРЗС.
Поэтому если все же Киев - то придется вторичку и релейку переделать. Хотя в любом случае - нужно идти и разговаривать с Устичем.
А вообще прикольно - подстанционные ячейки (КВ-02), а это КРУ с выкатным элементом запроектировать на РП.
Это все РП на них или только часть? Если часть - то мне все становися очень интересно :))))
-
сейчас установили ячейки не по проекту, поставили КСО-299
Вместе с ячейками поставляется и вся техническая документация на них , в том числе и схемы релейной защиты .
-
Сорри, ввела в заблуждение. Ячейка не КВ-02, а КВ-2001 М . Поставили аналог КСО-299. Значит, по вторичным цепям ничего менять не надо. Да, это в Киеве. Надо только схему 10 кВ перепроверить, чтобы убедится что расчет уставок не изменился за это время и принципе я так понимаю, можно идти пересогласовать с Устичем релейку.
-
На самом деле вопрос хороший. Пересогласовать релейку надо бы - но как Устич посмотрит на РП на УЗА-АТ - вопрос. Надо брать его старое согласование и идти общаться. Упор делать на то, что все уже смонтировано. Ну и коллега Roman3R, прав - можно взять с собой заводские схемы. И лучше будет запастись письмом от заказчика с ответом почему же все же КВ-шки поменяли на КСО-хи.
-
Да, письма уже все готовы и будем говорить, что уже все смонтировано и меня оборудование не будут....пойдем со старым проектом и с согласованием Устича, просто в него внесем изменения и наверное он должен просто согласовать заново. меня просто интересовало, меняются ли вторичные цепи при смене ячейки.
-
Глобально вторичные цепи зависят от 2-х параметров: тип вакуумника и тап реле защиты. Если это без изменений, то и вторичка тоже