Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Житлові будівлі => Тема розпочата: nikaraguasasham від 19 Липень 2008, 11:38:00
-
Подскажите пожалуйста ,что из себя представляет выключатель с временной задержкой?
у меня они заложены в проекте освещения мест общего пользования(лестничные марши),жилого дома из 26 этажей,по 3 шт на этаж ,причем,для включения люменисцентных ламп. в NETe нашел их только для ЛОН ,а для лб-SIMON(Испания) по цене 100у.е
и все :'(
-
nikaraguasasham, Який вимикач? Реле часу? Контактор?
-
nikaraguasasham,
могу предложить такие выключатели.
Как с Вами связаться?
-
Регулятор выдержки времени (лестничный выключатель) Е8
http://www.acko.ua/products/?item_id=53
и схемка к нему почетче, чем по ссылке
-
В советские времена применялся такой выключатель (АВ2-по спецификации),делали где-то в Прибалтике,принцип работы
как у вакуумного реле времени-нажал и пока воздух не стравится ,-контакты остаются замкнуты ,компактный по размерам,вроде как помещался в обычную монтажную коробку
Регулятор выдержки времени (лестничный выключатель) Е8
не очень-то и подходит
Как с Вами связаться?
в профиле-адрес электронки,буду оч рад
-
А чем лестничные выключатели не подходят или реле с выдержкой времени?
-
nikaraguasasham, specially for you
пару страничек из Справочника:Эксплуатация электроустановок объектов жилищно-коммунального хозяйства. В.И.Крюков М;1989 (советские времена):
"....С помощью этого автомата (АВ2) включается освещение лест.клеток на время до 3мин, достаточного для подъема человека на верхний этаж" и дальше схемка для л/кл в домах до 5 этажей...
как то для вашей 26ти этажки не очень-то и подходит
сам тоже искал выключатели по типу АВ2, так чтобы встраивались в монт.коробку - :(
нашел только такие, как написал выше
-
Посмотри сдесь www.elektroswit.com.ua (http://www.elektroswit.com.ua). Может чего нибудь подберешь.
-
Такой вопрос: всем нравится такое решение освещения лестничных клеток жилых зданий?
Мне чесно говоря не сильно, хотя раньше сам применял.
-
Я вообще ставлю такую красоту на каждом этаже. Кнопки включения у каждой двери квартиры, у лифта и если есть то у лестницы. Т.е. включение происходит на одном этаже, а не на всех сразу. Хотя мое решение может быть не самое лучшее. Попадая на этаж, оказываешься в темноте. Замечания экспертиз не было.
-
http://www.naverex.kiev.ua/~wel/Russian/Prod15.htm
КВ-1 коридорный выключатель. Выдержка времени от 2 до 10 минут, остальное на сайте.
-
не очень-то и подходит
Потому,что объект уже практически готов и выполнялся по «проекту»
И кабеля по стоякам уже затянуты ,осталось только установить арматуру!
Вот я и стал искать эти АВ2
По началу хотел даже отстаивать правоту «проектанта»,мол экономия электроэнергии со временем оправдает затраты на 90 шт выключателей и все такое,но пересчитал и вышло на импульсных реле дешевле ,даже если релюху установить
в каждом ЩЭ ,но тут опять же всплывает вопрос соотношения цены и качества,
а АСКО,при всем уважении к их ассортименту и ценам ,-не устраивает!
Уж лучше http://www.es.ua/catalog/es/26_ukr.htm
-
Пока лучшее решение в Украине по качеству - www.es.ua
-
Специально для замены механических автоматических выключателей типа АВ-01-2,5/220 и АВ-2М производится коридорный выключатель КВ1. Он позволяет автоматически отключать освещение на лестничных площадках, в коридорах, переходах и т.п. через заданный интервал времени. Подробнее смотри здесь:
http://www.wel.net.ua/Russian/PDF/KV1.pdf
-
Пока лучшее решение в Украине по качеству - www.es.ua
Очень спорное заявление, тем более что Электросвит это изделия фирмы F&G под украинскими названиями.
Кроме бистабильных реле для этих целей используют и/или лестничные выключатели. Ассортимент довольно щирок, кроме китайцев есть и Moeller, OEZ,ETI
-
A&A, Интересуют выключатели лестничные АВ-01, АВ2 если есть такие пожалуйста свяжитесь 096-920-51-12
-
Реле лестничного освещения ELPA (Theben - Германия) стр.17
http://www.kvk-electro.com.ua/file.php?area=products&id=11145&name=PASS.pdf
http://www.kvk-electro.com.ua/category.php?prid=9&gid=31