Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: славик борік від 11 Червень 2012, 09:31:47
-
Допоможіть з прийняттям рішення. На промисловому підприємстві є достатня кількість холодильних камер для зберігання готової продукції. Вони передбачають собою приміщення з температурою +2 (деякі аж до -18). В дані приміщення (не впевнений) подається холодне повітря від промислових "кондиціонерів". Охолоджуючий реагент - фреон, а також декілька камер під аміаком. Чи потрібно дані приміщення обладнувати АПС??
-
ВЕДОМСТВЕННЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ
РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. ВНТП 03-86
п.28.7 В охлаждаемых камерах холодильника с температурой +5 °С и ниже датчики автоматической пожарной сигнализации устанавливать не требуется, если степень огнестойкости ограждаемых конструкций не ниже второй.
-
Дякую за допомогу!! Воно кардинально міняє картину на обєктію
-
Ложка дёгтя в бочку меда :(
ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009
А.5.3.8 Площі, що не потребують контролю
Площі, що не потребують контролю автоматичною системою пожежної сигналізації можуть бути такі, як наведено нижче:
d) не вентильовані холодильні камери для харчових продуктів із загальним об’ємом менш ніж 20 м3.
Т.е. остальные холодильные камеры, вроде как, требуют.
Мы работали через ИТУ.
-
Кстати попал к нам под монтаж проект СПС логистического центра, в котором есть холодильные камеры (t =+5 C) 9х18м и извещатели в них отсутствуют. На этот проект даже есть положительное экспертное заключение МНС от 05.2011.
Сейчас решаем что делать с этим проектом.
Кроме указанных выше норм можно обратить внимание на ДБН В.2.2-23-2009 Підприємства торгівлі
п.8.18. Примітка 1. Автоматичних установок пожежної сигналізації допускається не передбачати у ..... охолоджуваних камерах .....
-
На этот проект даже есть положительное экспертное заключение МНС от 05.2011.
:D :D :D
ivk, респект Вам. Повеселили однако.
-
Кстати попал к нам под монтаж проект СПС логистического центра, в котором есть холодильные камеры (t =+5 C) 9х18м и извещатели в них отсутствуют. На этот проект даже есть положительное экспертное заключение МНС от 05.2011.
Почему "даже"?
В НАПБ Б.06.004-2005, который действует до сих пор, в п.1.14 написано, что "охолоджувальни камери" не оборудуются АПС. А если у этого холодильника категория подходящая, Д, например...
Вполне возможно, это решение было дополнительно согласовано проектировщиками. Норм-то практически нет. Холодильники такого размера появились в широком употреблении только вместе с логистческими складами.
-
На эту тему есть еще:
ХОЛОДИЛЬНИКИ СНиП 2.11.02-87
В зданиях холодильников следует предусматривать системы сигнализации: безопасности («человек в камере»), пожарную и охранную
Правда речь идет о зданиях. Вообще-то точка отсчета если у этого холодильника категория подходящая, Д, например...
, да и ДБН-56 сказано - считать пож.нагрузку.
Пожар и при -25 гр. С могёт быть.
-
Подскажите необходима ли СПС в помещениях по экспл. холодильные камеры ( на стенах холод. радиаторы и присутствие изб. конденсата).Спасибо.
-
http://eom.com.ua/index.php?topic=10958.msg78222#msg78222 (http://eom.com.ua/index.php?topic=10958.msg78222#msg78222)