Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Фредерик від 11 Червень 2012, 06:02:05
-
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, действующие на территории Украины нормативы по расчету электрических нагрузок гражданских и административных зданий. Имеется перечень и установленная мощность всех электроприемников здания, в плане расчетов (с учетом коэффициента спроса, например) необходимо опереться на нормативный документ. Сейчас пользуюсь ДБН В 2.5-23-2010 "Проектирование электрооборудования обьектов гражданского назначения", но можно ли руководствоваться приведенной в нем таблицей 3.9 для определения коэффициентов спроса для офисной техники (в т.ч. принтеров), кондиционеров и т.п., т.к. таблица относится к силовым линиям?
-
Для расчета расчётной мощности линий которые питают розетки для компьютеров я использую пункт 3.23 ДБН В 2.5-23-2010 и таблицу 3.8. Правда я принимаю не 0,08 кВт на розетку а 0,1 (для надёжности)
Для систем кондиционирования таблица 3.9 и совместно с ней табл. 3.10.
таблица относится к силовым линиям?
Линии к кондиционерам и есть силовыми
-
Для расчета расчётной мощности линий которые питают розетки для компьютеров я использую пункт 3.23 ДБН В 2.5-23-2010 и таблицу 3.8. Правда я принимаю не 0,08 кВт на розетку а 0,1 (для надёжности)
Для компьютеров есть приложение Г.
-
Для компьютеров есть приложение Г.
Спасибо. Будем знать
-
Для систем кондиционирования таблица 3.9 и совместно с ней табл. 3.10.
Чомусь мені здається що в ДБН опечатка і таблиця має бути 3.11 а не 3.10 у всякому випадку я користуюсь 3.11.
-
Чомусь мені здається що в ДБН опечатка і таблиця має бути 3.11 а не 3.10 у всякому випадку я користуюсь 3.11.
Цілком можливо.