Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Блискавкозахист та заземлення => Заземлення => Тема розпочата: Electric від 08 Червень 2012, 11:40:10

Назва: Заземление при высоком уровне грунтовых вод
Відправлено: Electric від 08 Червень 2012, 11:40:10
Добрый день, ув. коллеги! При работе возник такой вопрос -Как выполнить заземление (элетроустановок и молниезащиты) в здании, которое стоит практически на болоте (на сваях). Уровень грунтовых вод от 0.6 до 1м в разных углах здания
Назва: Re: Заземление при высоком уровне грунтовых вод
Відправлено: Сугор від 08 Червень 2012, 11:50:34
Electric, а что Вас смущает? Сопротивление грунта - минимальное. Скорее всего использовать естественній заземлитель не получится в виду хорошей гидроизоляции фундамента. Так как грунт получается весьма агресивный то материал из которого будеть выполняться заземляющее устройство должен быть устойчив к коррозии.
Назва: Re: Заземление при высоком уровне грунтовых вод
Відправлено: Electric від 08 Червень 2012, 11:54:57
Сугор, меня смущает, то что контур будет проложен практически в воде, т.е. коррозия и все остальное. ИЛи же просто использовать полосу из нержавейки? Кто что думает по этому поводу?
Назва: Re: Заземление при высоком уровне грунтовых вод
Відправлено: Сугор від 08 Червень 2012, 12:07:18
Electric, да, наверное, нержавейка - лучший вариант, и все соединения сваркой. Зато какое низкое сопротивление получится :D
Назва: Re: Заземление при высоком уровне грунтовых вод
Відправлено: boss від 08 Червень 2012, 12:43:57
дай задание присоединиться к арматуре свай (фундамента) и все будет то что надо.