Здравствуйте! подскажите пожалуйста в каких нормативных документах почитать про минимальные диаметры и толщины для полосы и прутка, которые можно использовать для заземления, а также про материал из которых они изготовлены. Может какие то нормы изменились? Кто в курсе отпишитесь пожалуйста :)
-
ГОСТ 103-76 Полоса стальная горячекатаная
ГОСТ 2590-88 Прокат стальной горячекатаный круглый
-
минимальные диаметры и толщины для полосы и прутка, которые можно использовать для заземления
Для України ПУЕ гл.1.7 є табличка.
-
подскажите пожалуйста в каких нормативных документах почитать про минимальные диаметры и толщины для полосы и прутка, которые можно использовать для заземления, а также про материал из которых они изготовлены. Может какие то нормы изменились?
Технический циркуляр 11-2006 от 16 октября 2006 г О заземлющих электродах и заземляющих проводниках. Проводники по здравому смыслу должны быть тоже как сечения электродов.
-
В Российском ПУЭ 7-го издания пункт 1.7.113 там ссылка на таблицу с сечениями проводников.