Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: mental від 07 Червень 2012, 09:42:59

Назва: Кронштейн для ОПН
Відправлено: mental від 07 Червень 2012, 09:42:59
Есть ли типовые решения для установки ОПН-0,22 на опору ВЛ? Нужно установить один ОПН для перехода линии освещения в КЛ для запитки прожекторной мачты
Назва: Re: Кронштейн для ОПН
Відправлено: sashkoMTM від 07 Червень 2012, 09:53:26
mental, http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=523 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=523)
Назва: Re: Кронштейн для ОПН
Відправлено: mental від 07 Червень 2012, 10:01:10
mental, [url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=523[/url] ([url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=523[/url])

Здесь СИП, а у меня голые повода
Назва: Re: Кронштейн для ОПН
Відправлено: nocibur від 07 Червень 2012, 10:10:32
3.407.1-136.1 Выпуск 1. ЖБ опоры 0,38кВ. Материалы для проектирования
стр. 61-62.
Назва: Re: Кронштейн для ОПН
Відправлено: Yurik від 07 Червень 2012, 10:11:24
mental, тогда типовой 3.407.1-136, точнее 3.407.1-136.23.00, кронштейн Р3
Назва: Re: Кронштейн для ОПН
Відправлено: mental від 07 Червень 2012, 10:27:37
3.407.1-136.1 Выпуск 1. ЖБ опоры 0,38кВ. Материалы для проектирования
стр. 61-62.
Насколько я помню, там кронштейн для разрядников, а я хочу ставить ОПН, они опорного типа.
Назва: Re: Кронштейн для ОПН
Відправлено: mental від 07 Червень 2012, 10:35:42
кронштейн Р3

не подойдет
http://kt6023.com/ogranichiteli-opn/ogranichiteli-perenapryazheniy-opn-022.html (http://kt6023.com/ogranichiteli-opn/ogranichiteli-perenapryazheniy-opn-022.html)
Назва: Re: Кронштейн для ОПН
Відправлено: mental від 07 Червень 2012, 11:58:27
Нашел вот такую картинку, нужно будет придумать свой кронштейн. Растояния из ПУЭ подойдут?
Назва: Re: Кронштейн для ОПН
Відправлено: Yurik від 07 Червень 2012, 12:20:43
mental, так еще проще: заказываешь уголок с 1 отверстием и хомут
Назва: Re: Кронштейн для ОПН
Відправлено: mental від 07 Червень 2012, 12:33:22
То есть просто плашечным зажимом присоединить изолированый провод ВВГ1х16 с АС, второй конец на верхний контакт ОНП и туда-же присоединить кабель КЛ? Расстояние выдержать 0,05 м или можно не выдерживать, ВВГ ведь.
Есть ещё такой вариант (во вложении)
Назва: Re: Кронштейн для ОПН
Відправлено: nocibur від 07 Червень 2012, 12:51:03
не знаю правильно ли это или нет, но я бы сделал как в первом варианте, обычный хомут + уголок, на ОПН подвел бы АС а от ОПН уже кабель бы делал.
Во втором варианте поз.6 все равно прийдется крепить на какой-нибудь уголок или что-то подобное.
Назва: Re: Кронштейн для ОПН
Відправлено: Yurik від 07 Червень 2012, 12:54:25
туда-же присоединить кабель КЛ
а муфта?
То есть просто плашечным зажимом присоединить изолированый провод ВВГ1х16 с АС, второй конец на верхний контакт ОНП
дя, хотя можно и алюминиевый провод или кабель вместо меди. Что в землю закапываете?
Назва: Re: Кронштейн для ОПН
Відправлено: mental від 07 Червень 2012, 14:53:27
Что в землю закапываете
АВВГ2х1 закапываю, в предыдущем посте упустил букву А :).
а муфта?
Для АВВГ нужна муфта? Какая?
P.S. Для ясности. Ситуация такая: "фонарный" провод и PEN нужно "спустить" под земли и подвести к прожекторным мачтам. Кабель АВВГ2х16 кидаю на столб, далее кабельной линией веду к прожекторным мачтам; "фонарную" фазу подключаю к ОПН.
Назва: Re: Кронштейн для ОПН
Відправлено: Yurik від 07 Червень 2012, 15:15:10
mental, кабель разделываете при переходе на провода? Изоляция кабеля не герметична, все это на открытом воздухе.
Назва: Re: Кронштейн для ОПН
Відправлено: mental від 07 Червень 2012, 15:20:43
Изоляция кабеля не герметична
Понял, а какая муфта принимается для АВВГ?
Назва: Re: Кронштейн для ОПН
Відправлено: Yurik від 07 Червень 2012, 15:27:50
mental, самые недорогие и самые распространенные муфты (http://termofit.com.ua/produkcziya/muftyi/konczevyie-muftyi/dlya-mnogozhilnyix-kabelej/do-1-kv/konczevyie-muftyi-na-kabel-s-bumazhnoj-propitannoj-izolyacziej.html), есть зарубежные аналоги. А так муфта выбирается под сечение, кол-во жил и внутренняя/наружная установка
Назва: Re: Кронштейн для ОПН
Відправлено: mental від 07 Червень 2012, 16:33:48
не могу найти муфту для двухжильного кабеля. Или брать для 3-х жильного, лишний "палец" перчатки запаяется?
Назва: Re: Кронштейн для ОПН
Відправлено: Yurik від 07 Червень 2012, 16:39:07
mental, да вроде 2-х жильных не бывает, как и на сечение 16 квадратов (в инете есть конечно, но не факт, что купят)
Назва: Re: Кронштейн для ОПН
Відправлено: mental від 07 Червень 2012, 17:06:37
мда, придется увеличивать сечение кабеля? J)