Подскажите как правильносделать проект, по прокладке кабеля для кабельных сетей, ато мне уже второй раз возвращают, как правильно сделать расчеты?? у меня питается щиток за 200 метров от ТП, вот сети требуют расписать расчет, как лучше это сделать?? точнее какие токи кз нужны? Я сделал это так:
-
александр555, Струм 3ф К.З. не може бути меньше чем стркм 1ф К.З.. Уставка запобіжникив на початку лінії завєлика для таких струмів К.З., час відключення в даному випадку має становити більше 5сек. А у тебе при таких струмах вони взагалі можуть не спрацювати ніколи. Для 29 кВт уставка 250А завилика, та і на щиті при такий розрахунковій потужності вибрані занадто вилики уставки на запобіжниках.
А повертають проект без коментарів? Повинні якось аргументувати.
-
Я понять не могу, я в формуле ошибаюсь что ли?? Подскажи как расчитываешь??
-
как правильно сделать расчеты??
Посмотри данную книгу стр.10-35 Беляев А.В. Выбор аппаратуры, защит и кабелей в сетях 0,4 кВ.
-
mav, Где взяьб эту книгу
-
прошуhttp://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=125 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=125)
-
А повертають проект без коментарів? Повинні якось аргументувати.
Мне нужно показать расчеты на отдельном листе! Я подумал, может у кого тоесть форма этих расчетов? И что конкретно надо? надо ли показывать расчеты для падения напряжения? ::)
-
Розрахунок слід проводити по
ГОСТ 28249-93 МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
КОРОТКИЕ ЗАМЫКАНИЯ В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ
МЕТОДЫ РАСЧЕТА В ЭЛЕКТРОУСТАНОВКАХ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА НАПРЯЖЕНИЕМ ДО 1 кВ
МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Там розписані всі формули, е всі дані.
-
вотhttp://raschet.xost.ru/win_norm.php (http://raschet.xost.ru/win_norm.php)