Имеется блок представляющий собой куб 1,5 х 1,5 х 1,5 м, напичканный всякой электроникой. Разбирать куб очень трудоемко. На предприятии таких кубов несколько сотен. Встал вопрос о фиксировании проблемных блоков. То есть, если что-то выходит внутри из строя - очень проблематично вычислить. Есть мысль установить на каждый блок какой-нибудь токовый аппарат с сетевым протоколом Profibus или 4..20мА. То есть, чтобы во время измененеия значения тока нагрузки можно было через контроллер вычислить проблемный блок. А там уже по месту разбирать и искать причину внутри.
Какие у кого есть мысли, предложения, советы ?
-
Неужели ни у кого нет подобного опыта или каких-либо мыслей ?
Как вариант - ставить на каждый блок по обычному амперметру и рядом табличку с указанием нормального рабочего (допустимого) значения тока. Обслуживающий персонал каждые несколько часов будет сверять показания и в случае "не попадания" в диапазон , отключать и разбирать блок. Очень не удобно...
-
вопрос слишком размывчив.
почему просто лампочку не поставить (загорелось красным - в ремонт)
ну если уж совсем охота автоматизировать:
- сухой контакт и сигнал на шкаф мониторинга (минусы - много кабелей)
- какойто простейших контроллер и реализация протокола "несколько устройств на шлейфе". с подключением к РС даст полный контроль над процессом
-
physieker, я элетрик, а не электронщик ;) Каким образом я поставлю лампочку, сигнализирующую об отколонении от допустимого значения тока ??
Опять же сухой контакт откуда я буду брать ? Должен быть какой-то аппарат... Вот я и спрашиваю, какой такой аппарат можно поставить ?
-
Думаю как то так можно.
Ферромагнитное сердечник (кольцо), одеваете на питающий провод (первичная обмотка), наматывате вторичную обмотку на сердечник.
Ток возникает во вторичной обмотке, (вот уже есть определенные параметры)
Хотите сделайте механическое срабатывание ( к примеру как механизм в УЗО,) или преобразовывать в сигнал и на комп.
Как то так помыслилось.
-
я же и говорю - "вопрос слишком размывчив."
уточните контролируемый параметр, например: "есть цепь однофазная с переменным током, который должен быть в диапазоне Х-У Ампер (3 шт.)" .
тем более вы сказали "напичканный всякой электроникой". я и предположил, что сухой контакт на контроллер или лампочку можно найти в ней
UPD навскидку: Система распределенного ввода/вывода ADAM-6000 http://www.prosoft.ru/products/brands/advantech/349924/2444/ (http://www.prosoft.ru/products/brands/advantech/349924/2444/)
в частности Модуль аналогового ввода http://www.prosoft.ru/products/brands/advantech/349924/2444/261522.html (http://www.prosoft.ru/products/brands/advantech/349924/2444/261522.html)
можно поставить на один или несколько блоков. а модули все связать по ethernet (а можно и не связывать - а на дискретный вывод повесить лампочку/сигнальный блок и т.д.)
-
Добавил в архив две сравнительно новые технические брошюры на эту тему от АВВ.
-
Лучше сразу ссылку давать
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2050 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2050)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2051 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2051)
спасибо. ознакомимся ;)