Доброго дня Шановні форумчани! В мене є питання: чи можна розміщувати блискавкоприймач на стовбі освітлення?
-
martun, не знаю, чи можна, але неодноразово бачив на АЗС опори зовнішнього освітлення з блискавкоприймачами.
-
От саме це я і думаю поставить на АЗС на опорі зовнішнього освітлення блискавкоприймач!
-
martun, нормальное решение. Все зависит от того как на все это смотреть... Устанавливать молниеприемник на опоре освещения, или светильник на мачте молниеприемника?
-
Доброго дня Шановні форумчани! В мене є питання: чи можна розміщувати блискавкоприймач на стовбі освітлення?
В принципе, нормальное решение, но не следует забывать о минимальных расстояниях от кабеля до подземных резервуаров, ТРК и т.д.
-
Сугор, то я так і не зрозумів можна чи не можна!?
-
martun, опора освещения - уже готовый молниеприемник.
-
martun, можна размещать молниеприёмник,
Сугор, я думаю, что опора не металлическая.
-
1) Можна розміщувати, оскільки у ДСТУ немає прямої заборони на такі технічні рішення.
2) Якщо все ж-таки шкодА електроустатковання АЗС, є кілька троха складніших версій:
- перетворити стовп на блискавкоприймач, але поставити світлодіодний світильник з фотоелектричним модулем так, аби він був захищений від прямих ударів блискавичних (проте його корпус був приєднаний до струмовідводу десь у одній точці);
- захистити електроустатковання АЗС блискавичником (ПЗІП Тип 1), а живлення світильника здійснити від точки, яка є між вхідним "автоматом" і тим блискавичником. Коли кабель освітлення "спіймає" таки імпульс струму, блискавичник не пустить його далі, туди, де чутлива електроніка. До речі, те ж саме стосується освітлення цінника, який є на кожній АЗС;
- зробити на стовпі ізольований від нього громовідхильник (на ізоляторах або з ізольованим доземним провідником).