Доброго дня Шановні форумчани! В мене є питання: чи можна розміщувати блискавкоприймач на стовбі освітлення?
Назва: Re: блискавкозахист на стовбі освітлення
Відправлено: sashkoMTM від 31 Травень 2012, 21:15:31
martun, не знаю, чи можна, але неодноразово бачив на АЗС опори зовнішнього освітлення з блискавкоприймачами.
Назва: Re: блискавкозахист на стовбі освітлення
Відправлено: martun від 31 Травень 2012, 21:40:43
От саме це я і думаю поставить на АЗС на опорі зовнішнього освітлення блискавкоприймач!
Назва: Re: блискавкозахист на стовбі освітлення
Відправлено: Сугор від 01 Червень 2012, 00:52:34
martun, нормальное решение. Все зависит от того как на все это смотреть... Устанавливать молниеприемник на опоре освещения, или светильник на мачте молниеприемника?
Назва: Re: блискавкозахист на стовбі освітлення
Відправлено: *Андрей* від 01 Червень 2012, 10:03:47
Доброго дня Шановні форумчани! В мене є питання: чи можна розміщувати блискавкоприймач на стовбі освітлення?
В принципе, нормальное решение, но не следует забывать о минимальных расстояниях от кабеля до подземных резервуаров, ТРК и т.д.
Назва: Re: блискавкозахист на стовбі освітлення
Відправлено: martun від 02 Червень 2012, 08:32:32
Сугор, то я так і не зрозумів можна чи не можна!?
Назва: Re: блискавкозахист на стовбі освітлення
Відправлено: Сугор від 03 Червень 2012, 11:53:50
martun, опора освещения - уже готовый молниеприемник.
Назва: Re: блискавкозахист на стовбі освітлення
Відправлено: Sergik від 03 Червень 2012, 18:55:14
martun, можна размещать молниеприёмник,
Сугор, я думаю, что опора не металлическая.
Назва: Re: блискавкозахист на стовбі освітлення
Відправлено: Evgen Koc від 22 Червень 2012, 17:43:59
      1) Можна розміщувати, оскільки у ДСТУ немає прямої заборони на такі технічні рішення.
      2) Якщо все ж-таки шкодА електроустатковання АЗС, є кілька троха складніших версій:
      - перетворити стовп на блискавкоприймач, але поставити світлодіодний світильник з фотоелектричним модулем так, аби він був захищений від прямих ударів блискавичних (проте його корпус був приєднаний до струмовідводу десь у одній точці);
      - захистити електроустатковання АЗС блискавичником (ПЗІП Тип 1), а живлення світильника здійснити від точки, яка є між вхідним "автоматом" і тим блискавичником. Коли кабель освітлення "спіймає" таки імпульс струму, блискавичник не пустить його далі, туди, де чутлива електроніка. До речі, те ж саме стосується освітлення цінника, який є на кожній АЗС;
      - зробити на стовпі ізольований від нього громовідхильник (на ізоляторах або з ізольованим доземним провідником).