Вопрос собственно по ДБН В.2.2-16-2005 КУЛЬ-ЗРЕЛ И ДОСУГ УЧЕР.
п.п. 14.40 "Дренчерные оросители устан-ся под колосниками сцены ... включая проемы карманов и аръерсцены и выходов из них, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств."
Вопрос в следующем: как трактовать данный пункт, тушить дренчерами часть трюма занятую встроенным оборудованием сцены или защищать выходы из этой части трюма? Буду признателен за любую помощь.
-
п.п. 14.40 "Дренчерные оросители устан-ся под колосниками сцены ... включая проемы карманов и аръерсцены и выходов из них, а также части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств."
Думаю, нужно отсекать помещение с оборудованием от остальной части сцены. Само оборудование вряд ли гореть будет так, чтоб дренчерами его заливать. А вот чтоб огонь не перешел на сцену, туда, где пожнагрузка очень высокая, дренчерная завеса нужна.
-
Дело в том, что встроенное оборудование сцены размещено в трюме под сценой и отсечь его от сцены завесой не представляется возможным. Другое дело, что сам трюм защищается спринклерной секцией и заливать еще и дренчерами оборудование находящееся там же как бы нет смысла. Другое дело, отсечь очаг пожара в трюме защитив дверные проемы дренчерами. Поправьте если я не прав.
-
Дело в том, что встроенное оборудование сцены размещено в трюме под сценой и отсечь его от сцены завесой не представляется возможным.
"От сцены" - это образно. Я же не вижу Вашего объекта.
Поймите смысл. Если загорелась сцена (а горит она быстро и весело), то это, можно сказать, открытый пожар в зрительном зале. Чтобы зрители могли уйти, сцену отсекают дренчерной завесой, которая подтормаживает развитие пожара в данном направлении. С этим понятно.
А чтоб не загорелась сцена, все помещения, находящиеся рядом, тушат/отсекают/заливают и т.п. Если нагрузка большая - склады декораций - заливают, подъемные механизмы, карманы - отсекают.
Защищаются "проемы ... части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств."
Больше ничего "на слух" сказать невозможно :)
-
Mihail123, главное во всем этом в первую очерень евакуация людей. Задача дренчерной завесы отсечь очаг возгорания. Если есть финансы, можете потушить все, это не обязательно, но если хочеться то можно.
-
Я делаю проект реконструкции драмтеатра, поэтому штора и все секции водяного пожаротушения оговорены изначально. Вопрос возник из-за спорной трактовки, между мною как проектантом и руководителем проекта, пункта ДБН В.2.2-16-2005 в части защиты "встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств". Я считаю, что защищать дренчерами нужно только выходы из части трюма где расположено оборудование (как и было исполнено в старом проекте), а шеф считает, что из этих частей трюма нужно убрать спринклеры и установить дренчеры. Как быть, может кто-то уже встречался с данным вопросом?
-
Вопрос возник из-за спорной трактовки, между мною как проектантом и руководителем проекта,
Вообще-то, правы Вы:
в нормативе четко сказано, что защищаются "проемы ... части трюма, занятой конструкциями встроенного оборудования сцены и подъемно-опускных устройств."
Но это необязательно выходы. Если оборудованием занята, например, часть трюма, то ЭТУ часть надо отделять.
А кто как делал... Это не аргумент в споре с руководителем проекта. :)
-
Трюм 15х18 оборудование отделено от трюма мет. сеткой, сверху деревянный настил сцены.
На сколько я понимаю, это оборудование не настолько пожароопасно, что бы защищать его дранчерами. И еще, все дренчерные секции защищают пространство (проемы) вплоть до уровня колосников (+19,2), к какой секции подцепить новую ветку дренчеров? Если к существующей, то при возникновении пожара где то на 5-й галерее и пуске дренчеров будут заливаться двигатели в трюме, думаю это не целесообразно. Или для двух дренчеров делать отдельную секцию?