Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Archi від 25 Травень 2012, 09:46:50
-
Здравствуйте все. Подскажите пожалуйста какие данные нужно собрать чтобы запроектировать всторенное ТП. Может у кого-то есть перечень вопросов вот такого примера только для ТП:
1. ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ РАЗДЕЛА «ЭМ»:
1.1 стадии РП
• ТУ (Технические Условия) от электроснабжающей организации (ЭЛЕКТРОСЕТИ) на подключение объекта.
• ТУ (Технические Условия) на учет (если учет ставиться не на п/ст) от энергосбытовой организации. Если учет будет ставиться на п/ст, об этом будет прописано в ТУ Электросетей.
• Планировки. Высота помещений « в чистоте». Конструктив стен, перекрытий и перегородок (из чего сделаны). Наличие подвесных (подшивных, реечных) потолков (где конкретно). Экспликация (наименование) помещений.
• Задание по разделу ВК (от «сантехников») (если есть – спросить у заказчика) - наименование и расположение электроприемников, мощность, напряжение и количество фаз.
• Задание по разделу ОВ (по вентиляции) (если есть – спросить у заказчика) - наименование и расположение электроприемников, мощность, напряжение и количество фаз.
• Задание по «слаботочке» (телефон, радио, АСКУЭ, пожарная сигнализация, оповещение о пожаре, охранная сигнализация и т.д., если есть – спросить у заказчика) - наименование и расположение электроприемников, мощность, напряжение и количество фаз.
• Задание по лифтам (если есть – спросить у заказчика) - наименование и расположение, функциональное назначение (пассажирский лифт, грузовой лифт, лифт для пожарных подразделений), мощность, напряжение и количество фаз.
• Задание по разделу ТХ (от «технологов». Бывает в производственных помещениях, медицинских учреждениях, прачечных, столовых, кинотеатрах и т.д.) - наименование и расположение электроприемников, высота подключения, способ подключения (через розетку; к комплектному шкафу управления оборудованием; может для подключения этого оборудования надо в проекте заложить автомат или еще что), мощность, напряжение и количество фаз. Расположение рабочих столов (для административных помещений).
• Задание по разделам А.. (по автоматизации, если разделы «А..» выполняет сторонняя организация) - наименование и расположение электроприемников, мощность, напряжение и количество фаз.
• Точки ввода инженерных коммуникаций (тепла, газа, воды, выпуски канализации, водостоки). Материал трубопроводов.
• Задание по разделу ЭО (если раздел «ЭО» выполняет сторонняя организация) - наименование и расположение электроприемников (щитов освещения), мощность, напряжение и количество фаз.
• Взрыво-пожарная категория помещений, согласно ПУЭ.
• Высота установки розеток (если у заказчика есть пожелания) – для жилых домов и офисов.
• Способ прокладки сетей – скрыто в штрабах или открыто в кабель-каналах (если у заказчика есть пожелания).
• Уточнить у заказчика каким образом будет осуществляться молниезащита на объекте?
• Уточнить у заказчика каким образом будет осуществляться заземление объекта?
-
что значит запроектировать КТП?
КТП - заводское изделие и его не нужно проектировать. Его можно использовать в проекте. Другое дело если речь идет о ТП, особенно если ТП встроенное.
-
:-[ :-[ :-[
Вы правы, речь идет о встроенном ТП...
-
то что приведено у Вас в списке - это скорее тз на внутрянку.
Для встроенной ТП достаточно:
1) задания от смежников:
1.1 от электриков-внутрянщиков:
-количество и мощность трансформаторов;
- список фидеров 0,4 кВ по каждому трансформатору с указанием наименования присоединения, уставкой защитного аппарата, маркой и сечением присоединяемого кабеля;
- расчетные мощности и токи нагрузки по каждому трансформатору;
- места подвода кабелей 0,4 кВ (с указанием сколько каких кабелей куда подходят)
1.2 от архитекторов:
- планы, разрезы ТП, кабельного этажа (в Киеве он - в обяз) с указанием "пятна" ТП.
1.3. от электриков-сетевиков:
предполагаемое место подвода кабелей 10 кВ и кабелей 0,4 кВ (если они уходят наружу)
2) От заказчика - ТУ электроснабжающей организации, договор на присоединение. Если есть отдельные ТУ на учет - то их тоже.
Вроде бы все. Может чего упустил - вспомню, добавлю.
Ну а дальше начинаются танцы с бубном вокруг этого ТП с увязкой его со всеми смежниками: архитекторы, ОВ-ники, ВК-шники, связисты, пожарники и пр...
-
Еще вопрос:существуют ли какие-то закономерности по определению площади встроеной ТП, или площадь занимается в зависимости от допустимых расстояний между оборудованием и расстоянием до стен?
-
На практике это происходит следующим образом: Архитектор с подачи заказчика, считающего машиноместа (как правило ТП размещают в паркинге) выдает пятно, в которое мы впихиваем оборудование ТП, разумеется с соблюдением всех норм, оно как правило не влазит - и тогда начинаются "качели" с архитектором по выделению/ужиманию дополнительного места.
-
площадь занимается в зависимости от допустимых расстояний между оборудованием и расстоянием до стен
а также шириной коридоров обслуживания
-
а также шириной коридоров обслуживания
а еще не забыть, что какоето место быдет занимать вентиляция