Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: славик борік від 24 Травень 2012, 09:17:27
-
Доброго дня! Є курники. 26 шт. Кожний курник займає площу 520м.кв. Чи потрібно і що потрібно обладнувати АПС. Переглядав ДБН по будівлям тваринництва і там нічого не знайшов. В ДБНі по СПЗ є інформація по цьому. Можливо хтось підкаже ще якийсь КД по курниках??
-
Есть такой ВБН АПК-03.07 "Перечень зданий и помещений предприятий АПК с указанием их категорий по взрывопожароопасности и классов взрывопожароопасных зон по ПУЭ"
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1250 (http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1250)
Если категория А, Б, В - защищать надо, Г - спорно, Д - не надо.
-
прокоментуйте, будь-ласка, своє бачення позиції 15.8 таблиці В.1 ДБН-56
-
прокоментуйте, будь-ласка, своє бачення позиції 15.8 таблиці В.1 ДБН-56
А что здесь комментировать? Все помещения (кроме 6.2.23).
Допускается вместо пожарных извещателей использовать технологические температурные датчики.
Как я могу предположить (не зная данного производства :) ), это можно делать в помещениях со строгим температурным режимом, где извещатели поставить невозможно. Например, инкубаторы.
-
Автоматично запропонований Вами ВСН відпадає?!
-
Ну почему же? Из него Вы можете узнать, где у вас исключения (мокрые процессы, категории Г и Д)
-
Дякую!!!
-
тоже сталкивался с птичниками. какой у вас процесс? несушки, родительское стадо, напольное содержание? у меня был бройлер с подстилкой. в целях экономии уходили от глубокой подстилки и поставили только газосигнализаторы