Доброго времени суток! Проектирую молниезащиту 2х этажного ж.д. вокзала, крыша - метеллочерепица. Это считается металической крышей или нет? В РД написано что достаточно соединить мет. крышу с токоотводами и все. Или всетаки нужны штыревые токоприемники? У кого есть любая информация по снабжению вокзалов? Буду очень благодарен!
-
Толщина жести в металочерепице недостаточна для использования в качестве молниеприемника, посмотри решения от ОВО Батермана
-
Спасибо! А где посмотреть, если не секрет?
-
На работе у меня бумажный каталог. Поищи в сети www.obo-bettermann.com
-
Bobertigra, Посмотрите каталог http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=58 если есть вопросы кидай на мыло montage@arsan.com.ua
-
Спасибо :thumbsup: Буду изучать и задавать вопросы если что :)
-
Так же рекомендую выполнять молниезащиту как отдельную систему и присоединить ее к кровле. Использование металлической кровли в Рд, обусловленное тотальной экономией во всем в СССР.
Если толщина металла и пройдет по параметрам, то переходного сопротивления в 0,05 Ом вы врядли добьетесь и также врядли сможете потом контролировать.
-
Полностью согласен с Николаем.Лучше сделать систему молниезащиты и "СПАТЬ СПОКОЙНО" ;).Нормы Европы давно ушли вперед.Они выполняют систему молниезащиты как на зданиях с металлической кровлей, так и на зданиях в основе которых есть металлоконструкция.
-
только экспертиза украинская и попадают иногда бюджетные объекты
-
Металочерепиця має покриття і з"еднання листів між собою за допомогою самореза недостатне, то я також думаю що використання того даху як блискавкоприймач є проблематичним. Коли писалося РД по блискавкозахисту дахи виконувались з оцинкованої бляхи, а там з"еднання суцісьним швом.
-
Если можно скинте пример проекта молниезащиты по OBO Bettermann для 1-2 этажного здания с коньковой крышей, к сожалению из каталога не все понятно(расстояния между заземлителями например). За ранее благодарен :)
-
Если можно скинте пример проекта молниезащиты по OBO Bettermann для 1-2 этажного здания с коньковой крышей, к сожалению из каталога не все понятно(расстояния между заземлителями например). За ранее благодарен :)
Посмотри это http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=54 , но точно не гарантирую что есть ответы на все твои вопросы, а проверить в данный момет не могу-в интернет-кафе нет ACADа ;)
-
С металлочерепицей не встречался, а с профлистом знаком. Профлист на кровлю идет толщиной 0,5 или 0,7 мм, длиной до 12 метров, шириной не менее 1 м, при 0,5 металлические прогоны распологаются давольно часто (не менее 1 м), соседнии листы соединяются в нахлест, поэтому электрическая связь с каркасом получается надежным. Другое дело если прогоны деревянные, то в проект закладываем применение заземляющих перемычек как минимум две на один профлист.
-
и в первом случае строители дают 2степень огнестойкости-и практически по РД делать молнизащиту не надо, а во втором 3 и вот тогда...
-
Посмотри это [url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=54[/url] , но точно не гарантирую что есть ответы на все твои вопросы, а проверить в данный момет не могу-в интернет-кафе нет ACADа
эта полный треш полная жесть! :D
Откуда чертеж?
-
Откуда чертеж?
www.chertezhi.ru
эта полный треш полная жесть! :D
не совсем понял andery, что имеешь в виду, :thumbsdown: или :thumbsup: ?
-
не совсем понял andery, что имеешь в виду, :thumbsdown: или :thumbsup: ?
:thumbsup:
Чесна говоря никогда так подробно молниезащиту не разрабатывал :-[
и измерительный лючок ИМХО та излешний.....
-
чертеж :thumbsup:! мало кто у нас в Украине делает на таком уровне проекты по молниезащите , всего пару компаний. По-моему так и надо, а то когда берешь в руки план кровли с непонятно как прикрепленной мачтой и катанкой, попробуй тогда воплоти это в жизнь!