Доброго времени суток! Проектирую молниезащиту 2х этажного ж.д. вокзала, крыша - метеллочерепица. Это считается металической крышей или нет? В РД написано что достаточно соединить мет. крышу с токоотводами и все. Или всетаки нужны штыревые токоприемники? У кого есть любая информация по снабжению вокзалов? Буду очень благодарен!
Назва: Re: Железная крыша
Відправлено: Сугор від 16 Липень 2008, 22:10:24
Толщина жести в металочерепице недостаточна для использования в качестве молниеприемника, посмотри решения от ОВО Батермана
Назва: Re: Железная крыша
Відправлено: Bobertigra від 16 Липень 2008, 22:12:29
Спасибо! А где посмотреть, если не секрет?
Назва: Re: Железная крыша
Відправлено: Сугор від 16 Липень 2008, 23:07:54
На работе у меня бумажный каталог. Поищи в сети www.obo-bettermann.com
Назва: Re: Железная крыша
Відправлено: ARSAN від 17 Липень 2008, 16:33:22
Bobertigra, Посмотрите каталог http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=58 если есть вопросы кидай на мыло montage@arsan.com.ua
Назва: Re: Железная крыша
Відправлено: Bobertigra від 17 Липень 2008, 20:05:11
Спасибо :thumbsup: Буду изучать и задавать вопросы если что :)
Назва: Re: Железная крыша
Відправлено: Николай Шумыгора від 17 Липень 2008, 20:56:31
Так же рекомендую выполнять молниезащиту как отдельную систему и присоединить ее к кровле. Использование металлической кровли в Рд, обусловленное тотальной экономией во всем в СССР.
Если толщина металла и пройдет по параметрам, то переходного сопротивления в 0,05 Ом вы врядли добьетесь и также врядли сможете потом контролировать.
Назва: Re: Железная крыша
Відправлено: Евгений Кузьминский від 17 Липень 2008, 21:11:00
Полностью согласен с Николаем.Лучше сделать систему молниезащиты и "СПАТЬ СПОКОЙНО" ;).Нормы Европы давно ушли вперед.Они выполняют систему молниезащиты как на зданиях с металлической кровлей, так и на зданиях в основе которых есть металлоконструкция.
Назва: Re: Железная крыша
Відправлено: erika24 від 18 Липень 2008, 00:35:05
только экспертиза украинская и попадают иногда бюджетные объекты
Назва: Re: Железная крыша
Відправлено: IgorS від 18 Липень 2008, 07:51:45
Металочерепиця має покриття і з"еднання листів між собою за допомогою самореза недостатне, то я також думаю що використання того даху як блискавкоприймач є проблематичним. Коли писалося РД по блискавкозахисту дахи виконувались з оцинкованої бляхи, а там з"еднання суцісьним швом.
Назва: Re: Железная крыша
Відправлено: Bobertigra від 20 Липень 2008, 01:34:26
Если можно скинте пример проекта молниезащиты по OBO Bettermann для 1-2 этажного здания с коньковой крышей, к сожалению из каталога не все понятно(расстояния между заземлителями например). За ранее благодарен :)
Назва: Re: Железная крыша
Відправлено: 3oloS від 25 Липень 2008, 15:15:43
Если можно скинте пример проекта молниезащиты по OBO Bettermann для 1-2 этажного здания с коньковой крышей, к сожалению из каталога не все понятно(расстояния между заземлителями например). За ранее благодарен :)

Посмотри это http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=54 , но точно не гарантирую что есть ответы на все твои вопросы, а проверить в данный момет не могу-в интернет-кафе нет ACADа ;)
Назва: Re: Железная крыша
Відправлено: zem від 29 Липень 2008, 15:58:43
С металлочерепицей не встречался, а с профлистом знаком. Профлист на кровлю идет толщиной 0,5 или 0,7 мм, длиной до 12 метров, шириной не менее 1 м, при 0,5 металлические прогоны распологаются давольно часто (не менее 1 м), соседнии листы соединяются в нахлест, поэтому электрическая связь с каркасом получается надежным. Другое дело если прогоны деревянные, то в проект закладываем применение заземляющих перемычек как минимум две на один профлист.
Назва: Re: Железная крыша
Відправлено: erika24 від 30 Липень 2008, 23:56:30
и в первом случае строители дают 2степень огнестойкости-и практически по РД делать молнизащиту не надо, а во втором 3 и вот тогда...
Назва: Re: Железная крыша
Відправлено: andery від 13 Серпень 2008, 16:47:34
Цитата: ZoloS9479
Посмотри это [url]http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=54[/url] , но точно не гарантирую что есть ответы на все твои вопросы, а проверить в данный момет не могу-в интернет-кафе нет ACADа

эта  полный треш полная жесть!  :D
Откуда чертеж?
Назва: Re: Железная крыша
Відправлено: 3oloS від 13 Серпень 2008, 16:56:58
Откуда чертеж?
www.chertezhi.ru
эта  полный треш полная жесть!  :D
не совсем понял andery,  что имеешь в виду,  :thumbsdown: или  :thumbsup: ?
Назва: Re: Железная крыша
Відправлено: andery від 13 Серпень 2008, 17:08:30
не совсем понял andery,  что имеешь в виду,  :thumbsdown: или  :thumbsup: ?
:thumbsup: 
Чесна говоря никогда так подробно молниезащиту не разрабатывал  :-[
и измерительный лючок ИМХО та излешний.....
Назва: Re: Железная крыша
Відправлено: Евгений Кузьминский від 18 Серпень 2008, 16:37:57
чертеж  :thumbsup:! мало кто у нас в Украине делает на таком уровне проекты по молниезащите , всего пару компаний. По-моему так и надо, а то когда берешь в руки план кровли с непонятно как прикрепленной мачтой и катанкой, попробуй тогда воплоти это в жизнь!