Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Dmitrik від 22 Травень 2012, 10:37:33
-
Какую КТП поставить 2х400кВа или 1х1000кВа? Питание от ВЛ-6кВ.
-
Dmitrik, как по мне, то мало исходных данных, какова мощность, категория? А с чего такой вопрос возник? - цена ?
-
Для чего? ИМХО мне сложно придумать случай кроме необходимости 2 категории, чтобы 2х400 было лучше чем 1х1000.
-
Категория 3, питание от 1й ВЛ-6кВ. Нужно просто обосновать какой вариант лучше. Цена конечно тоже важна. Мощность 700кВт
-
Категория 3
Мощность 700кВт
Як що в ТУ відсутні конкретні вимоги , тоді краще 1х1000 , буде більше можливості на перспективу розвитку (300 кВА) . При 2х400 залишиться на перспективу лише 100 кВА .
-
буде більше можливості на перспективу розвитку (300 кВА)
ну, це ще невідомо. По ТУ 700кВт, а не кВА. Залежно від того які споживачі (кос фі), можливо, резерву вже майже нема. Щоправда, Dmitrik не вказав, які саме споживачі, і чи буде виконувати компенсацію.
У всякому разі, при 2х400кВА резерву вже нема, якщо не враховувати перевантаження, і т.д. ИМХО.
-
ІМХО, якщо трансформатор не проходить по перевантаженю на випадок виходу з ладу другого, то два немає сенсу ставити.
-
а разве компенсация в данном случае играет какую-то роль?
Оно спокойно может выйти из строя, а оставлять трансформатор на перегрузе не хотелось бы.
-
А смысл ставить 2х400?
Это же всего оборудования в 2 раза больше? Соответственно и дороже и менее надежно. Непонятно.