Добрый день!
Встроенная ТП 10/0,4 с двумя трансформаторами 1000 кВА. Трансформаторы нагружены не более, чем на 30-40% каждый. На вводе ВРУ 0,4 имеем напряжение 410-420 В.
Возможно ли для некоторого понижения напряжения на стороне 0,4 переключить клеммы ПБВ трансформаторов в положение "-5%"?
Какие есть "подводные камни"?
-
задача чтобы напряжение у конечных потребителей не впало больше чем на -5% от номинала ЛЕП
-
Ну 380 +/-5 % должно быть. И чтобы сделать хотябы 390 хочу воспользоваться ПБВ на "-5%". Можно?
-
Ну 380 +/-5 % должно быть
ГОСТ 13109-97 . 5.2. нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5% . хочу воспользоваться ПБВ на "-5%". Можно?
Если напряжение у электроприемников отличается от 380 В ±5% необходимо выполнить регулировку с помощью ПБВ .
-
Ну 380 +/-5 % должно быть. И чтобы сделать хотябы 390 хочу воспользоваться ПБВ на "-5%". Можно?
390В это составляет +2,5% от номинала ЛЕП (если не учитовать падение напряжения на отрезке ТП - 1-й потребитель) - у 1-во потребителя и нужно посчитать чтобы у конечного потребителя не было напряжение менше чем -5% от номинала ЛЕП.
Если эти условия исполняютса то можна...
-
Насколько я понимаю, если есть мощный потребитель (1,2, 10-й без разницы), то напряжение и на вводе 0,4 просядет за счет падения напряжения в обмотках трансформатора и в нагрузке. Или как?
-
Возможно ли для некоторого понижения напряжения на стороне 0,4 переключить клеммы ПБВ трансформаторов в положение "-5%"?
Можно переключать. такое регулирование именно для этого и придумано. Просто у Вас видимо короткая линия ВН. И приходит не 10 кВ а не немножко выше.