Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: SKIner від 18 Травень 2012, 15:12:01

Назва: коэфициент спроса сплит-системы кондиционеров
Відправлено: SKIner від 18 Травень 2012, 15:12:01
Всем участникам форума доброго времени суток! :) Подскажите, может кто сталкивался  на практике или в проектировании - как расчитать Кс для Сплит-ситемы из 13 кондиционеров. Ру, каждого = 0,85 кВт.
Спасибо откликнувшимся!
Назва: Re: коэфициент спроса сплит-системы кондиционеров
Відправлено: Kobe4 від 18 Травень 2012, 16:43:27
А чем плохая табл. 3.10  ДБН В.2.5-23??
Назва: Re: коэфициент спроса сплит-системы кондиционеров
Відправлено: Roman3R від 18 Травень 2012, 23:54:18
А чем плохая табл. 3.10  ДБН В.2.5-23??
Kobe4, Посмотрите флажок SKIner, он с России , там украинские ДБН не действуют .
Назва: Re: коэфициент спроса сплит-системы кондиционеров
Відправлено: maik від 20 Травень 2012, 14:35:31
А по России СП31-110-2003 табл.6.9 никто не отменял
Назва: Re: коэфициент спроса сплит-системы кондиционеров
Відправлено: SKIner від 21 Травень 2012, 08:30:54
А по России СП31-110-2003 табл.6.9 никто не отменял
Да, это верное замечание...но если расссуждать логически,  то в жаркий летний день все комнаты, оснащённные сплит-системой кондиционеров будут их использовать ОДНОВРЕМЕННО в период рабочего дня, разве не так?....Или же тут имели вввиду, что для подсчёта мощности можно взять Кс  = 0,65 из табл. 6.9, а автомат защиты на щит вентиляции всё-равно брать с учётом ывозможности 100% работы системы...?
Назва: Re: коэфициент спроса сплит-системы кондиционеров
Відправлено: Roman3R від 21 Травень 2012, 09:25:32
в жаркий летний день все комнаты, оснащённные сплит-системой кондиционеров будут их использовать ОДНОВРЕМЕННО в период рабочего дня
Но не все они будут работать одновременно на полную мощность .
автомат защиты на щит вентиляции всё-равно брать с учётом ывозможности 100% работы системы
Можно и так для перестраховки .
Назва: Re: коэфициент спроса сплит-системы кондиционеров
Відправлено: maik від 21 Травень 2012, 18:42:38
Я беру автомат защиты  1.25Iр из таблицы старого ВСН 59-88
Назва: Re: коэфициент спроса сплит-системы кондиционеров
Відправлено: Сугор від 22 Травень 2012, 14:01:52
автомат защиты на щит вентиляции всё-равно брать с учётом ывозможности 100% работы системы...?
SKIner, мне кажется, это не совсем правильное решение. Если от щита подключено только вент оборудование то Кс необходимо брать по табл. 6.9. Иначе атомат в начале КЛ питающей щит прийдется брать по номиналу такимже как и на вводе в щит, что приведет к тому что сечение кабеля прийдется выбирать из расчета защиты кабеля автоматом. На сколько я знаю кондиционеры, да в принципе, и все оборудование выбирают с запасом. По этому Кс=0,65 не такой уже и маленький. Даже если, временами, Кс будет несколько больше, то это будет не продолжительно и Вас вполне спасет тот запас который был принят при выборе автомата (25%). Если хотите перестроховатся, то в Вашем случае можно проинтерполировать кол-во электроприемников и взять Кс=0,68, или не интерполировать и принять Кс по большему ближайшему значению.
Назва: Re: коэфициент спроса сплит-системы кондиционеров
Відправлено: physieker від 22 Травень 2012, 15:05:04
Я беру автомат защиты  1.25Iр из таблицы старого ВСН 59-88

это родственник СП31-110
Статус: отменен
http://www.normacs.ru/Doclist/doc/PR.html (http://www.normacs.ru/Doclist/doc/PR.html)
поэтому при возникновении вопроса - "на каком основании выбран запас 25%", вы его не обоснуете!
...но если расссуждать логически,  то в жаркий летний день все комнаты, оснащённные сплит-системой кондиционеров будут их использовать ОДНОВРЕМЕННО

именно поэтому данный документ и разработан - позволяет понизить сечения и номиналы защитных аппаратов. кратковременные перегрузки не страшны, а вероятность длительных низка (смотрю по своему офису: у проектировщиков 3 конд работают постоянно, в серверной тоже, сметчики свой не включают /им и так хорошо/, ГИПы тоже выключают свой /мешает общаться/ ....). т.е. я думаю, что коэф-ты свое как раз отрабатывают.

просто если уж совсем боязно, то нужно подходить индивидуально. например, выделить часть кондиционеров в группу "всегда работающие" :)
я  делаю себе запас, когда выделяю кондиционеры для пром.части здания и АБК (две группы с меньшим кол-вом и большим коэф-том ;))
Назва: Re: коэфициент спроса сплит-системы кондиционеров
Відправлено: SKIner від 28 Травень 2012, 11:13:23
просто если уж совсем боязно, то нужно подходить индивидуально. например, выделить часть кондиционеров в группу "всегда работающие"
я  делаю себе запас, когда выделяю кондиционеры для пром.части здания и АБК (две группы с меньшим кол-вом и большим коэф-том
Я взял в итоге коэф.0.8 (для перестраховки), который вцелом и учитывает, что не все кондиционеры будут работать одновременно. А так, судя по отзывам, все же табл. 6.9 СП 31-110-2003 наиболее верна!  Чем обосновано (кроме ВСН 59-88) "Я беру автомат защиты  1.25Iр" от maik?
Назва: Re: коэфициент спроса сплит-системы кондиционеров
Відправлено: Сугор від 28 Травень 2012, 12:22:31
Чем обосновано (кроме ВСН 59-88) "Я беру автомат защиты  1.25Iр" от maik?
Данное решение не нужно обосновывать. Номинал автомата выбирают по нагрузке. Т.е. номинальный ток уставки автомата должен быть не меньше расчетного тока и не больше допустимого тока кабеля.
Назва: Re: коэфициент спроса сплит-системы кондиционеров
Відправлено: SKIner від 29 Травень 2012, 13:00:18
Спасибо ;)