Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Промислові будівлі => Тема розпочата: party від 15 Липень 2008, 10:33:12
-
Стоит такая задача:
Имеем 2 сигнализатора "Лелека" и 2 электромагнитных клапана-отсекателя. Нужно чтобы при срабатывании одного из сигнализаторов отключались одновременно 2 клапана. Как это схематически отобразить?
-
А клапаны нормально закрытые (открываются при подаче напряжения) или нормально открытые (соответственно наоборот)?
вот набросал схемку для двух вариантов
-
Electrician, Клапаны нормально закрытые. Огромное спасибо за схему, то что надо!
-
А по подробнее о Лелеке можно, а то кроме ничего нет
-
cхема подключения газоанализатора лелека к эл-магн. клапану
-
А по подробнее о Лелеке можно, а то кроме ничего нет
Присоединяюсь, есть ли у кого паспорт на сигнализатор Лелека?
-
aurel, Sergey U., качаем Пособие по проектированию http://www.ukrinterm.com.ua/goods/UIT%20posobie%202007.rar (http://www.ukrinterm.com.ua/goods/UIT%20posobie%202007.rar)
В нем на стр.55,56 есть схемки подключения. Дальше есть и про клапаны...
-
качаем Пособие по проектированию
Спасибо за оперативность :thumbsup: