Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Громадські будівлі => Тема розпочата: Muta від 10 Травень 2012, 21:21:56
-
Здравствуйте. Идет проектирование (раздел ЭМ) административно-бытового здания (АБК) на промпредприятии. Приблизительно 48 на 14 метров. Три этажа. Вокруг здания есть горизонтальный заземлитель . Питается от подстанции 6/0,4 рядом. Имеется в АБК щитовая с установленным ВРУ на два ввода. А также 4 венткамеры с приточками и помещения котельной с двумя электрокотлами. Эти четыре (одна 90 кВт и три - 30 кВт) приточки и 2 электрокотла имеют свои шкафы управления (без шин - ввод на силовые клеммы или на клеммы вводных автоматов) , которые запитываются отдельными вводами (четырехжильными ) от подстанции.
1. Надо ли для этих шести вводов (с ВРУ вроде как понятно) делать главные заземляющие шины (согласно ДБН В.2.5-27-2006) в каждом помещении приточки и электрокотельной? Советуют мне проложить стальную полосу по периметру этих приточных камер и котельной, и соединить их с РЕ клеммой шкафов управления и соединить с наружным контуром заземления. А к этой полосе подключить проводники уравнивания потенциалов от воздуховодов и т.д.
2. Требуется ли выполнять в разделе ЭМ схемы уравнивания потенциалов. В ДСТУ на силовое оборудование общие фразы.
Достаточно ли в общих указаниях или на плане расположения дать текстовое указание о необходимости выполнить систему уравнивания потенциалов с перечислением материалов?
-
Надо ли для этих шести вводов (с ВРУ вроде как понятно) делать главные заземляющие шины (согласно ДБН В.2.5-27-2006) в каждом помещении приточки и электрокотельной? Советуют мне проложить стальную полосу по периметру этих приточных камер и котельной, и соединить их с РЕ клеммой шкафов управления и соединить с наружным контуром заземления. А к этой полосе подключить проводники уравнивания потенциалов от воздуховодов и т.д.
Надо. п.1.7.127 ПУЭ.
Стальную полосу обычно и применяют в таких помещениях.
Все ГЗШ необходимо соединить между собой с помощью проводников системы уравнивания потенциалов.
Требуется ли выполнять в разделе ЭМ схемы уравнивания потенциалов. В ДСТУ на силовое оборудование общие фразы.
Достаточно ли в общих указаниях или на плане расположения дать текстовое указание о необходимости выполнить систему уравнивания потенциалов с перечислением материалов?
Необходимо привести схему уравнивания потенциалов всего здания.
-
Спасибо . Пример схем скачал где-то здесь на форуме. Остается работать.
-
Еще вдогонку. Не должны ли схемы уравнивания потенциалов быть в разделе ЭГ (молниезащита и заземление) - если таковой имеется?
-
Система уравнивания потенциалов выполняется в разделе електрооборудование (ЭМ), если же такого раздела нет, а есть общий раздел электротехнические решения (ЭТР), то в нем. :-[