Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: Dmitrik від 08 Травень 2012, 09:09:56
-
Какое расстояние от КТП с ТМ-630 кВА до бетонного забора с навесом? Спасибо
-
а забор чей ? если чужой, то необходимо учесть ДБН В.2.5-16-99 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ДЛЯ ОБ'ЄКТІВ ЕЛЕКТРИЧНИХ МЕРЕЖ
2.3 Відстань захисту Р дорівнює:
б) 2,0 м для трансформаторної підстанції, розподільного пункту та пристрою, які не мають зовнішньої огорожі.
-
Dmitrik, не забувайте про охоронну зону - 3м від огорожі або споруди.
-
Спасибо. А забор с навесом считается "будівлей"? Как тогда определять расстояние от КТП с масляным трансом до здания?
-
забор с навесом
це споруда.
ЗИ. Якщо говориться про охоронну зону ТП, то мається на увазі 3м від стіни ЗТП, або споруди самої ТП, чи огорожі ТП до будь-яких інших об"єктів.
З проекту постанови Кабінету Міністрів України
«Про затвердження Правил охорони електричних мереж»:
за периметром трансформаторних підстанцій, електричних розподільчих установок - на відстані 3 метри від огорожі, краю фундамента неогороженої споруди або стояків щоглової підстанції
-
А где посмотреть расстояние от КТП до здания?
-
Про охранные зоны тут. ДБН 360-92.
Конкретнее увы не помню, рыться надо. Может кто из коллег вспомнит.
А цифра - 10 метров до глухой стены и 15 метров до окна - так вроде бы.
-
цифра - 10 метров до глухой стены и 15 метров до окна - так вроде бы
Приблизно так , але це стосується лише для житлових і громадських будівель .
ДБН 360-92 . 8.20* Трансформаторные подстанции мощностью не более 2x1000 кВА и распределительные пункты напряжением до 20 кВ следует сооружать закрытыми и размещать от окон жилых и общест¬венных зданий на расстоянии не менее 10 м, от лечебных и оздоровительных учреждений - соответ¬ственно не менее 25 м и 15м.
где посмотреть расстояние от КТП до здания?
ДБН 360-92 . Приложение 3.1 Таблица 1
-
А відстань від КТП до дизельної електростанції (окрема будівля, ІІІа СВ)? beer
-
відстань від КТП до дизельної електростанції (окрема будівля, ІІІа СВ
Я зрозумів що вказана ступінь вогнстійкості стосується ДЕС .
Якщо ступінь вогнестійкості КТП не нижче III - 10 м
При ступені вогнестійкості КТП нижче III (IIIa, ІІІб, IV, IVa, V ) - 15 м
ДБН 360-92 . Приложение 3.1 Таблица 1
-
Коллеги, вот такой случай. КТП с ТМ-1600 кВА, стоит одной стенкой "вплотную" к производственному помещению. Чувствую, что-то не так... Или все таки может так быть????
-
Iv_One, п. 4.2.65 ПУЕ
-
КТП с ТМ-1600 кВА, стоит одной стенкой "вплотную" к производственному помещению
Це прибудована КТП .
п. 4.2.65 ПУЕ
Цей пункт стосується на відкриту установку трансформаторів та відкриті КТП .
Якщо КТП розташована в приміщенні (прибудована) це уже п. 4.2.70 ПУЕ .
-
відстань від КТП до дизельної електростанції (окрема будівля, ІІІа СВ
Я зрозумів що вказана ступінь вогнстійкості стосується ДЕС .
Якщо ступінь вогнестійкості КТП не нижче III - 10 м
При ступені вогнестійкості КТП нижче III (IIIa, ІІІб, IV, IVa, V ) - 15 м
ДБН 360-92 . Приложение 3.1 Таблица 1
В ДБН 360-92 . Приложение 3.1 Таблица 1 нормируются противопожарные разрывы между зданиями различного назначения. К какому типу зданий (жилые, общественные, вспомогательные здания промышленных предприятий) оговореных в таблице 3.1 Вы относите КТП?
По Вашему получается, КТП можно поставить вплотную к стене здания ( 4.2.70 ), а на расстоянии 5см. уже нельзя? В чем глубокий смысл?