Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: O.S. від 03 Травень 2012, 19:58:18
-
Ситуація така: в цеху розливу мінералки стоїть підстанція, вона огороджується сітчастою огорожею. Але проблема: ніхто не знає, яку брати висоту сітки. Відносно висоти шинного мосту.
І ніде про це не написано, принаймні гл. 4 ПУЕ вже всю перечитав, можливо десь-таки це описано?
-
Вопроса чуть не понял, но может пункт 4.2.26 ПУЕ
-
пункт 4.2.26 ПУЕ
Це те що треба, дякую :thumbsup:
Пропустив щось цей пункт.