Ситуація така: в цеху розливу мінералки стоїть підстанція, вона огороджується сітчастою огорожею. Але проблема: ніхто не знає, яку брати висоту сітки. Відносно висоти шинного мосту.
І ніде про це не написано, принаймні гл. 4 ПУЕ вже всю перечитав, можливо десь-таки це описано?   
Назва: Re: Сітчаста огорожа внутрішньоцехової КТП
Відправлено: omega75 від 03 Травень 2012, 21:38:41
Вопроса чуть не понял, но может пункт 4.2.26 ПУЕ
Назва: Re: Сітчаста огорожа внутрішньоцехової КТП
Відправлено: O.S. від 03 Травень 2012, 21:49:00
пункт 4.2.26 ПУЕ
Це те що треба, дякую  :thumbsup: