Відправлено: Andjl від 03 Травень 2012, 13:23:18
Виникла потреба підключити обладнання, біля пожежної станції. Замовник хоче заживити споживача від  щита пожежної станції. А чи можна?


Andjl, подкорректировал орфографию
ZoloS9479
Назва: Re: Живлення споживачів від щита пожежних насосів
Відправлено: Andjl від 03 Травень 2012, 14:27:33
Треба ссилку на нормативну документацію
Назва: Re: Живлення споживачів від щита пожежних насосів
Відправлено: Roman3R від 03 Травень 2012, 14:33:41
Замовник хоче заживити споживача від  щита пожежної станції. А чи можна?
В нормативній документації заборона відсутня .
Назва: Re: Живлення споживачів від щита пожежних насосів
Відправлено: Andjl від 03 Травень 2012, 14:38:21
От і я небачив (шукав!!). А сумніви є, тому і задаю питання! :-[
Назва: Re: Живлення споживачів від щита пожежних насосів
Відправлено: Иг від 03 Травень 2012, 15:00:08
пож. насосы 1-ая особая? Что запитываете?
Назва: Re: Живлення споживачів від щита пожежних насосів
Відправлено: Andjl від 03 Травень 2012, 15:02:25
пож.нас 1-ша особлива, заживлюємо рефрежератори автоприцепів (фур)
Назва: Re: Живлення споживачів від щита пожежних насосів
Відправлено: Slawikvap від 03 Травень 2012, 15:24:44
Замовник хоче заживити споживача від  щита пожежної станції. А чи можна?

Хіба підвищення надійності (збільшення категорійності) електропостачання споживачів з ініціативи замовника заборонено (при умові що гарантованої потужності вистачає)?
Назва: Re: Живлення споживачів від щита пожежних насосів
Відправлено: Andjl від 03 Травень 2012, 15:33:10
Питання в тому чи не погіршить надійності ел.пост. пожежних насосів?
Назва: Re: Живлення споживачів від щита пожежних насосів
Відправлено: Иг від 03 Травень 2012, 15:40:12
я бы не делал, ссылался бы на 2.6.2 ПУЕ (если я правильно понимаю, это общественное здание, судя по теме). По аналогии смотрим другое назначение здания п.3.5.1. вот там все четко расписали.
Назва: Re: Живлення споживачів від щита пожежних насосів
Відправлено: Slawikvap від 03 Травень 2012, 16:17:33
Шановні почикайте про яке "админздание" иде мова, коли йде мова про 1-го споживача і я так зрозумів не потужного.
Замовник хоче заживити споживача
Назва: Re: Живлення споживачів від щита пожежних насосів
Відправлено: O.S. від 03 Травень 2012, 18:39:42
Прямої заборони дійсно немає, але я б передбачив щоб при пожежі ці рефрижератори автоматично відключались.