Назва: Подскажите с кабелем
Відправлено: Есперасна від 02 Травень 2012, 15:30:33
подскажите пожалуйсат что не так .
Экспертиза выдала замечание "Шлейфы пожарной сигнализации выполнить огнестойкими кабелями"
У меня применен кабель КПСВВнг-LS и КИС-Пнг(А)-HF 1х2х0,78
 , разве он не подходят? или нужно FRLS
Назва: Re: Подскажите с кабелем
Відправлено: sbal від 02 Травень 2012, 15:42:49
Есперасна, читаем сертификат на сей кабель.
Назва: Re: Подскажите с кабелем
Відправлено: Firetuf від 03 Травень 2012, 09:26:51
Экспертиза выдала замечание "Шлейфы пожарной сигнализации выполнить огнестойкими кабелями"
- ну что sbal, , ты об этом втолковывал?
Есперасна, я точно могу сказать, что
У меня применен кабель КПСВВнг-LS и КИС-Пнг(А)-HF 1х2х0,78
не огнестойкий кабель. Почитайте, для развития, соседнюю ветку.
http://eom.com.ua/index.php?topic=10690.0 (http://eom.com.ua/index.php?topic=10690.0)
Назва: Re: Подскажите с кабелем
Відправлено: rga від 10 Травень 2012, 13:01:57
ну что sbal, , ты об этом втолковывал?
Не об этом. Автор живет, насколько я понимаю по предыдущим его вопросам, русскими нормами :)
Назва: Re: Подскажите с кабелем
Відправлено: physieker від 10 Травень 2012, 14:07:00
... Автор живет, насколько я понимаю по предыдущим его вопросам, русскими нормами :)
ну да. СП 6.13130.2009:
Quote (selected)
4.1 Кабельные линии систем противопожарной защиты должны выполняться огнестойкими кабелями с медными жилами, не распространяющими горение при групповой прокладке по категории А по ГОСТ Р МЭК 60332-3-22 с низким дымо- и газовыделением (нг-LSFR) или не содержащими галогенов
(нг-HFFR).
Назва: Re: Подскажите с кабелем
Відправлено: Firetuf від 10 Травень 2012, 15:14:13
Автор живет, насколько я понимаю по предыдущим его вопросам, русскими нормами :)
судя по цитате
Экспертиза выдала замечание "Шлейфы пожарной сигнализации выполнить огнестойкими кабелями"
то вопрос стал здесь, на Украине.
Но я обратил внимание немножко на другое - принципиальная разница то в том, что потребовали огнгестойкие, а не Д2Т1НГ.
Назва: Re: Подскажите с кабелем
Відправлено: rga від 10 Травень 2012, 15:35:53
то вопрос стал здесь, на Украине.
Форум-то, можно сказать, международный, хот и украинский в основном. :) Автору бы надо флажок своей страны показать.
Но я обратил внимание немножко на другое - принципиальная разница то в том, что потребовали огнгестойкие, а не Д2Т1НГ.
В России другими буквами оперируют, как я понимаю.
И как раз все атрибуты, кроме огнестойкости, присутствуют - нг, LS, HF. Осталось огнестойкость и потребовать :)

Интересно, а огнестойкий кабель бывает токсичным и с высокой дымообразующей способностью?
Назва: Re: Подскажите с кабелем
Відправлено: physieker від 10 Травень 2012, 15:50:50
...Интересно, а огнестойкий кабель бывает токсичным и с высокой дымообразующей способностью?

http://www.mitsar.ru/catalog/katalog/kabeljno-provodnikovaya-produktsiya/kabeli-i-provoda-dlya-transporta/kabeli-sudovye/kabelj-sudovoi-kpho-fr.html (http://www.mitsar.ru/catalog/katalog/kabeljno-provodnikovaya-produktsiya/kabeli-i-provoda-dlya-transporta/kabeli-sudovye/kabelj-sudovoi-kpho-fr.html)
из индексов только FR.
PS там кстати один прикол "..при пониженной температуре среды в условиях эксплуатации - 300С.."
а как же абсолютный ноль? :)
Назва: Re: Подскажите с кабелем
Відправлено: rga від 10 Травень 2012, 16:10:57
из индексов только FR
Может, денег пожалели на испытания?  :)
Хотя, огнестойкая РЕЗИНА... Воображения не хватает  :(
Назва: Re: Подскажите с кабелем
Відправлено: Firetuf від 10 Травень 2012, 17:08:39
Интересно, а огнестойкий кабель бывает токсичным и с высокой дымообразующей способностью?
rga, - у нас? Тогда да! Ведь есть же ПВХ с такими показателями. :D
Хотя, огнестойкая РЕЗИНА... Воображения не хватает  :(
- ну... не совсем корректно указали. Керамосиликоновая резина. Используется в качестве изоляционного материала.