Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => ТП, КТП, силові трансформатори => Тема розпочата: NeON2K від 30 Квітень 2012, 12:15:25
-
Уважаемые коллеги!
Проектирую здание фабрики, недалеко от объекта проходит ВЛ 22кВ, запитываться будем от нее. Планируется два транса по 1000 кВА.
Есть варианты размещения:
1) отдельным сооружением на границе участка,
2) КТПН стена к стене,
3) подстанция внутри здания, в помещении 6х7 м и высотой 3 метра, есть возможность углубиться на метр (для маслоприемников)
Рассматриваю третий вариант, как оптимальный. НО:
1) не знаю, по габаритам подходит ли помещение для двух трансов такой мощности.
2) не решил еще какие трансы выбрать
Надо сегодня сказать строителям свое решение, а я в ступоре...
-
Визначаємо розміри 2-х камер трансформаторів:
- до задньої та бічної стін: 0,3м - для трансформаторів потужністю до 0,63кВА і 0,6м для трансформаторів більшої потужності;
- до полотна дверей або виступаючих частин стін з боку входу: 0,6м - для трансформаторів потужністю до 0,63кВА і 0,8м для трансформаторів потужністю понад 0,63мВА до 1,6мВА і 1м для трансформаторів потужністю понад 1,6мВА.
Визначаємо розміри РУ-10кВ виходячи з кількості комірок та ширини коридору для обслуговування:
- 1м у разі однобічного розташування устаткування;
- 1,2м у разі двобічного розташування устаткування.
Визначаємо розміри РУ-0,4кВ виходячи з кількості комірок та ширини коридору для обслуговування.
-
Slawikvap, это все замечательно, то есть теоретически я вписываюсь в нужные размеры. А вот остальные требования какие?
Я планирую сделать ворота на внешней стене, чтобы трансы выкатывть можно было , за трансами сплошная стена или сетка, затем само РУ с секциями и выходом в коридор здания. Стены будут не менее 10 см и смежных жилых\обитаемых помещений не будет. Сверху будет влажный цех, но я предусматриваю усилить потолок и герметизировать его
-
И еще я был бы очень благодарен за подсказку в выборе трансформатора
требования : производство Германии или Чехии или иной европейской страны, желательно сухой и самое главное с номинальным напряжением 22 кВ
-
Я планирую сделать ворота на внешней стене, чтобы трансы выкатывть можно было
Викочування трансформаторів потужністю більше 0,1мВА з камер у внутрішні проїзди шириною менше ніж 5м між будинками заборонено. Ця вимога не поширюється на камери, які виходять у проходи і проїзди всередині виробничих приміщень.
-
И еще я был бы очень благодарен за подсказку в выборе трансформатора
требования : производство Германии или Чехии или иной европейской страны, желательно сухой и самое главное с номинальным напряжением 22 кВ
Вибачте, але я теж таких трансформаторів ніколи не вибирав.
-
Slawikvap, спасибо, но я всеравно выкатывать трансы буду только на улицу.
Отечественные производители ориентируются в основном на класс напряжения 10\6\0.4 кВ и найти на 22\0.4 кВ сложновато...
-
Я трохи "погуглив" нажаль щось найти важко. Можна зв'язатися з заводами виробниками і замовити нестандартну напругу...
-
трансами сплошная стена или сетка, затем само РУ с секциями и выходом в коридор здания. Стены будут не менее 10 см и смежных жилых\обитаемых помещений не будет. Сверху будет влажный цех, но я предусматриваю усилить потолок и герметизировать его
Ці всі запитання по вогнестійкості конструкцій і відносяться швидше до будівельників...
-
Ці всі запитання по вогнестійкості конструкцій і відносяться швидше до будівельників...
и не только, я думаю от исполнения транса также зависит его размещение
-
NeON2K, могу и ошибиться, но у нас, по-моему, сухие встроенные нельзя, только маслянное охлаждение....
а про 22кВ... слушай, а где ты будешь брать эти самые 22? нельзя ли в этом месте поспрошать какой страны, фабрики у них оборудование - и позвонив туда, спросить, а нет ли у них трансов 22/0,4, или может знают где достать?
что-то уж больно неординарное напряжение.... =-0
-
devchonka, привет солнце! :-*
но у нас, по-моему, сухие встроенные нельзя, только маслянное охлаждение....
интересненько, а где такое прописано ? почему нельзя ?
а где ты будешь брать эти самые 22?
объект строится в Европе, тут это одно из стандартных номинальных напряжений
нельзя ли в этом месте поспрошать какой страны, фабрики у них оборудование - и позвонив туда, спросить, а нет ли у них трансов 22/0,4
уже сделал, послал запросы, но пока тишина... Хотелось бы поскорее ясности :)
-
привет, привет!!! :)
интересненько, а где такое прописано ? почему нельзя ?
ты лучше с этим к Генератору толкнись, пока он на форуме, а я ж не по подстанциям, норм на память не знаю... могу и наврать ::)
-
ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Нормы технологического проектирования
1-я редакция
НТП ЭПП-94
6.4.10. Выбор исполнения трансформатора по способу охлаждения его обмоток (масляный, сухой, заполненный негорючей жидкостью и др.) определяется в зависимости от условий окружающей среды, противопожарных требований, объемно-планировочных решений производственного здания.
ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СН 174-75
7.22. Силовые трансформаторы для наружной установки должны, как правило, применяться масляные.
Для внутренней установки должны применяться:
а) масляные трансформаторы - во всех случаях, за исключением предусмотренных ограничениями, установленными Правилами устройства электроустановок;
б) сухие трансформаторы для установки: на испытательных станциях, в лабораториях, машинных залах, помещениях, опасных в пожарном отношении, при установке ниже уровня 1-го этажа более чем на 1 м, а также выше 2-го этажа и в других случаях, когда недопустима установка масляных трансформаторов из-за пожарной опасности.
Применение сухих трансформаторов допускается в точках сети, не подверженных атмосферным перенапряжениям; необходимо учитывать создаваемый сухими трансформаторами повышенный уровень шумов;
в) трансформаторы, заполненные жидким (негорючим) диэлектриком, должны применяться в случаях, когда недопустима открытая установка масляных трансформаторов в здании или около него.
Специальных помещений для слива и заливки жидкого диэлектрика (совтола) предусматривать не следует. Ремонтное хозяйство для трансформаторов с жидким диэлектриком (совтол) на предприятиях предусматривать не следует. Ремонт и ревизия таких трансформаторов должны производиться централизованно на специальных ремонтных базах или на заводах-изготовителях.
-
ты лучше с этим к Генератору толкнись
Про размеры уже всё сказано, к тому же я занимаюсь в основном комплектными подстанциями, да и с сухарями не очень дружусь.
-
и не только, я думаю от исполнения транса также зависит его размещение
Не думаю. Завдання забезпечити габарити до стін (запитиння електриків оскільки розміри камер трансформаторів будівельникам задають вони), забезпечити вентиляцію камер (запитання сантехніків) та по можливості забезпечити нормальний вихід шин на комірки 22 та 0,4кВ (питання електриків).
-
NeON2K, посмотри ссылочку - там что-то про сухие до 36кВ и про размещение... надеюсь, я правильно ее скопировала :-[ что-то она больно длинная....
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%85+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&clid=48675&lr=15 (http://yandex.ru/yandsearch?text=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B8%D1%85+%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2&clid=48675&lr=15)
-
ну или так: Сухой трансформатор с литой изоляцией типа TR 2000 кВА :'(
-
devchonka, спасибо за инфу, а вот , что я еще нарыл в интернете :
..... Внутрицеховые ТП можно сооружать в помещениях с производственными категориями «Г» и «Д», в производствах категории «В» — только по специальному разрешению пожарного надзора. Нельзя устраивать трансформаторные помещения под помещением с мокрым технологическим процессом (отделения мойки, душевые и т.п.), если не приняты специальные меры против попадания влаги на электрооборудование, например, гидроизоляция потолка КТП. ...
..... Внутрицеховые подстанции целесообразно использовать в многопролетных цехах большой ширины и в машинных залах. В производственных помещениях трансформаторы и КТП можно устанавливать открыто, в камерах и в отдельных помещениях. .....
.....В соответствии с принятыми нормами на каждой открыто установленной внутрицеховой подстанции можно установить масляные трансформаторы с суммарной мощностью до 3200 кВА, при расстоянии 10 м между трансформаторами разных КТП. В одном помещении внутрицеховой подстанции рекомендуется располагать одну КТП. Допускается установка не более трех КТП с трансформаторами суммарной мощностью не более 6500 кВА, т. е. следует различать открытую установку и установку в одном помещении (включая пристроенные и встроенные подстанции, если выкатка трансформатора производится внутрь цеха). Если масляный трансформатор установлен в закрытой камере (КТП — в отдельном помещении) внутри производственного здания, то расстояние не нормируется. Таким образом, к одной магистрали обычно подключается 3—4 трансформатора при их единичной мощности до 1000 кВА, 2-3 трансформатора единичной мощностью 1000 или 1600 кВА. Трансформаторы мощностью 2500 кВА, как правило, запитывают по радиальным линиям. Суммарная мощность масляных трансформаторов внутрицеховой подстанции, установленных на втором этаже, должна быть не более 1000 кВА. Установка выше второго этажа не допускается....
..... При выборе места для ТП, питающей цех или часть его электроприемников, ее следует располагать со стороны питания. При открытой установке трансформаторов над ними в случае необходимости может устраивать навес. Распределительные щиты на цеховых подстанциях применяют одностороннего (для ТП до 630 кВА) и двустороннего (для ТП 1000 кВА и более) обслуживания. Ширина проходов в свету должна быть не менее 0,8 м, высота проходов в свету — не менее 1,9 м. Проходы обслуживания щитов при длине щита более 7 м должны иметь два выхода.
Ввод от трансформатора на щит может быть выполнен двумя способами: кабелями снизу на вводных панелях, предназначенных для кабельных вводов; шинами сверху с помощью вводных панелей или же непосредственно к сборным шинам через разъединитель, установленный на стене.
Если возникает необходимость установки трансформаторов в одном общем помещении с РУ напряжением до 1 кВ и выше, то допускается совместная установка одного масляного трансформатора до 630 кВА или двух мощностью до 400 кВА каждый с соблюдением конструктивных требований.
Обычно на двухтрансформаторных цеховых подстанциях трансформаторы работают раздельно и применяется одиночная секционированная система шин. АВР, как правило, используется на стороне низшего напряжения цеховых ТП и считается обязательным при наличии потребителей (электроприемников) первой категории и значительной длине питающей линии от источника питания (подстанции 5УР или 4УР) до ТП. В ряде случаев трансформаторы на цеховых ТП включаются на параллельную работу для обеспечения пуска и самозапуска крупных электродвигателей, для снижения колебания напряжения при питании ЭП с резкопеременной или ударной нагрузкой, например, в сварочных цехах.
Для питания однофазной нагрузки в промышленных сетях применяют трехфазные трансформаторы. При этом необходимо учитывать, что ток в наиболее нагруженной фазе не должен быть больше номинального, а нейтраль нагружаться в зависимости от схемы соединения обмоток от 25 до 75 %. Проводимость нулевого рабочего проводника, идущего от нейтрали трансформатора, должна быть не менее 50 % проводимости вывода фаз.
http://leg.co.ua/info/podstancii/razmeschenie-i-komponovka-podstanciy.html (http://leg.co.ua/info/podstancii/razmeschenie-i-komponovka-podstanciy.html)
-
NeON2K, все верно, об этом говориться в СН пунктами ранее, а потом говорят о том с каким именно охлаждением где применять - так что тебе решать, что тебе подходит! ;) :) :) :) почитай этот СН 75-го года :), с тех пор в этих вопросах ничего не поменялось, а нормы старинчатые, читай - всеобъемлющие ;) :) а вообще, объект твой, говоришь, в Европе - там могут быть иные нормы и мы напрасно копия ломаем :'( Удачи! :) :) :)