Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Автомати, розподільчи щити, ВРП => Тема розпочата: DrBAXA від 30 Квітень 2012, 09:40:57
-
Є силовий ВРП з досить виокою потужністю. Живиться від шин трансформатора 2 лініями. Лінії в нормальному режимі з врахуванням прокладання разом мають допустимий струм 400А. В аварійному режимі(тобто працює одна) вже не враховую коефіцієнт по спільному прокладанню і дапустимий струм відповідно 600А. Який вибрати запобіжник?
-
Робочий струм в норм режимі 250А, в аварійному 500
-
Струм запобіжника необхідно вибирати виходячи з умови:
Ідоп каб > Інавант
-
В нормальному режимі роботи Ір=250<Ідоп=400
В аварійному Ір=500<Ідоп=600
А який запобіжник.
якщо 500 то в нормальному режимі кабель може перевантажитись чи як?
-
DrBAXA, запобіжник і кабельна лінія вибирається з врахуванням аварійного режиму.
-
Але що буде коли в нормальному режимі кабелі завантажити по 500А. Їх допустимий струм в разі роботи обох 400. ???
-
Попробуйте прокласти ці дві лінії окремо, тоді проблема відпаде (якщо це звісно можливо). І взагалі, такі лінії як у вас згідно ПУЕ не захищаються від перевантаження, так що не переживайте. А от перевірити запобіжники на спрацювання при 1-фазних КЗ необхідно.
-
В нормальному режимі роботи Ір=250<Ідоп=400
В аварійному Ір=500<Ідоп=600
нормальний режим споживачі живляться по 2-х кабелях навантаження на кожен кабель по 250А при Ідоп кожного кабеля 400А. Пропускна можливість 2-х кабелів (400+400)*к=400А.
аварійний режим, виходить з ладу 1 кабель, для 1-го кабеля який лишився маємо Ідоп кабеля 600А, Іпл.вст=500А
-
напевно доведеться. Але взагалі з цієї ситуації є інший вихід?
-
напевно доведеться. Але взагалі з цієї ситуації є інший вихід?
1. Автоматически отключать часть потребителей при работе в послеаварийном режиме.
2. Сделать точный расчет нагрузок в нормальном и послеаварийном режимах.
3. Кабели прокладываемые в земле защищаются только от к.з. Предохранитель выбрать по нормируемуму времени отключении при к.з. в конце линии.
4. Разделить мощный ВРУ на два и запитать их 4мя КЛ (по 2 на каждый), этим Вы увеличите надежность всей электроустановки
-
Сугор, почему кабели прокладываемые в земле защищаются только от к.з.? А если перегрузят?
-
почему кабели прокладываемые в земле защищаются только от к.з.? А если перегрузят?
ПУЭ п.3.1.8-3.1.13