Торговый зал S=122х54=6588м.кв.
Светильники БОРА258-А83
Высота световых точек h=3,8м.
Освещенность=700Лк (ЗАКАЗЧИК ТРЕБУЭТ!!!)
Я считаю в ДИАЛЮКСЕ, получается 812шт. (Коэфициент использования 70/50/10)
Мне кажеться что маловато светильников,
правильно ли я подбираю - Коэфициент использования 70/50/10, может другой?
КТО МОЖЕТ ПОДЕЛИТСЯ ОПЫТОМ?
Назва: Re: РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА
Відправлено: Сугор від 10 Липень 2008, 23:30:07
пол, по моему, темноват. Мебель (стелажи) учитывал? Помещение чистое выбирал (К=0,8)? А что из себя представляет торговый зал? Потолок какой?
Назва: Re: РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА
Відправлено: G@S від 10 Липень 2008, 23:42:48
потолок - будет вроде алюминивая сетка, точно никто незнает :D
В зале будет много всяких витрин, плитка как бы светлая
Назва: Re: РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА
Відправлено: G@S від 10 Липень 2008, 23:44:20
но мне интересно как подобрать -- коефициент использования,
тоесть кто как подбирает
Назва: Re: РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА
Відправлено: Kirlos від 11 Липень 2008, 09:00:09
G@S, (Коэфициент использования 70/50/10) это не коэфициент использования, а отражающие способности поверхностей, а цифры отображают коэфициент отражения той или инной поверхности в процентах. В диалюксе есть перечень поверхностей с готовыми коэф. отражения, так что тут всё просто. Так же на количество светильников повлияет коэф. запаса (в диалюксе он назван "коэф. уменьшения") который выбираеться в зависимости от того насколько "чистая" среда в которой расположены светильники (в диалюксе так же есть стандартные значения этого коэфициента).
Назва: Re: РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА
Відправлено: G@S від 11 Липень 2008, 09:57:26
Для торгового зала ФУРШЕТ какой коефициент запаса ЛУЧШЕ?
Назва: Re: РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА
Відправлено: Kirlos від 11 Липень 2008, 10:23:45
Для торгового зала ФУРШЕТ какой коефициент запаса ЛУЧШЕ?
А что означает название ФУРШЕТ, что там будет продаваться? Если продукты питания, то я бы взял 0,8.
Назва: Re: РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА
Відправлено: saha-gn від 11 Липень 2008, 10:42:51
в смысле 0.8? коэфицент запаса минимум единица для каких нибудь операционных. а так по СП-31-110-2003 1,4 для люмин и 1,2 для накала.
Назва: Re: РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА
Відправлено: G@S від 11 Липень 2008, 10:50:37
ФУРШЕТ--типа универсам! Еда, книги, сд-диски!
ТАК КАК СЧИТАТЬ?
Назва: Re: РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА
Відправлено: saha-gn від 11 Липень 2008, 11:08:27
http://eom.com.ua/index.php/topic,33.15.html
вот на этой странице у меня расчет дан в маткаде. глянь.
Назва: Re: РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА
Відправлено: G@S від 11 Липень 2008, 11:39:58
СПАСИБО НАЙДУ МАТКАД, ЗАЙМУСь!
НО РЕШИТЬ ПРОБЛЕМУ МНЕ НАДО СЕЙЧАС!
 :-[
Назва: Re: РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА
Відправлено: Kirlos від 11 Липень 2008, 12:13:01
в смысле 0.8? коэфицент запаса минимум единица для каких нибудь операционных. а так по СП-31-110-2003 1,4 для люмин и 1,2 для накала.
Всё верно, но в диалюксе сделано немного через ж...., там коэф запаса вычисляеться как 1/"нормальный" коэф. запаса. 1/1,2=0,83
Назва: Re: РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА
Відправлено: Kirlos від 11 Липень 2008, 12:17:54
ФУРШЕТ--типа универсам! Еда, книги, сд-диски!
ТАК КАК СЧИТАТЬ?
Я бы взял 0,8 и не мучался
Назва: Re: РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА
Відправлено: saha-gn від 11 Липень 2008, 17:04:27
да не может коэфицент запаса быть меньше 1, вы что Kirlos, одно слово запас, говорит что он уже больше должон быть.
Назва: Re: РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА
Відправлено: Сугор від 11 Липень 2008, 22:50:56
Kirlos, лучше брать 0,67 "чистое с 3х летьним циклом обслуживания", пыль не каждый день убирают
saha-gn, имеется в виду не запас...
G@S, выбери пол - серый, стены - желто белые, потолок армстронг. Во Львове это что первый "Фуршет"? зайди в любой посмотри и прикинь на глаз...
Назва: Re: РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА
Відправлено: Solid від 12 Липень 2008, 08:13:44
Зачем такие сложности? G@S, ты хочешь просчитать изолинии с точностью до 1%? все не учтешь:текстуры, цвета, мебля (технол.оборудование) а в зале небось еще и местная подсветка будет....
Сколько торговых залов просчитывал, в том числе и для львова (арсены), использовал диалюкс для определения колличества (расположения) светильников и для равномерного освещения. а ты начинаешь чуть ли не 100% моделировать ... какова цель? да и торг залы обычно под 1000лк заганяют.
Назва: Re: РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА
Відправлено: Сугор від 12 Липень 2008, 10:46:48
Зайди в любой похожий маркет, посмотри как там сделано, и если получиться сделай лучше. На счет мебели я, возможно, перебрал, но учитывать ее необходимо...
Назва: Re: РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА
Відправлено: G@S від 15 Липень 2008, 07:21:52
Огромное спасибо! Количество я посчитал! Меня устраивает!
Назва: Re: РАСЧЕТ ОСВЕЩЕНИЯ ТОРГОВОГО ЗАЛА
Відправлено: saha-gn від 15 Липень 2008, 08:30:35
Вы прокоэфицент ипользования светового потока?
или про отражение стен пола и потолка?