Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежна сигналізація => Тема розпочата: Aksikus від 26 Квітень 2012, 10:44:43
-
Перечитал тему http://eom.com.ua/index.php?topic=1063.0. (http://eom.com.ua/index.php?topic=1063.0.) ВНТП 4-89, НАПБ Б. 05. 019-2005 вопросы остались. Ситуация: проетктирую АПС на две АЗС . На обеих есть помещения дизельных станций, где стоят резервные дизельные агрегаты питания, на одной отдельно стоящая, а на другой встроеная. По ВНТП 4-89 категорий этих помещений нет, как определить согласно ДБН В.2.5-56-2010 п.12.6 табл. В1 нужно ли их оборудовать АСПТ. И правильно ли, что согласно НАПБ Б.03.002 - 2007 табл.1 это получается категория "В пожежонебезпечна"?
-
Категория ДГ зависит от расчета. У меня попадались и В, и даже Г.
Но независимо от категории согласно ДБН В.2.5-56-2010 п.12.6 табл. В2 :
1.5 Приміщення електрогенераторних із двигунами внутрішньоо згоряння
АПС- Незалежно від площі. При цьому компоненти СПС повинні бути у вибухобезпеч ному виконанні
АПТ - Незалежно від площі. При цьому компоненти спонукальної системи повинні бути у вибухобезпечному виконанні