Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: seld-ivasi від 24 Квітень 2012, 17:25:03

Назва: Разрядники ВЛ-10кВ с обеих сторон?
Відправлено: seld-ivasi від 24 Квітень 2012, 17:25:03
Доброго времени суток!
Вопрос следующего характера: При переходе ВЛ-10кВ в КЛ (под двумя ВЛ-110 (сшитый полиэтилен, подземно)) и обратно в ВЛ... Разрядники предусматривать с обеих сторон? или можно обойтись одной стороной?..если да, то со стороны питания или потребителей  (не резервируемая)?... И где прочитать нормы?... Спасибо
Назва: Re: Разрядники ВЛ-10кВ с обеих сторон?
Відправлено: sashkoMTM від 24 Квітень 2012, 17:32:16
не хочу шукати норми, але переконаний, що з обох сторін.
ПУЕ. п.2.3.68  другий абзац.
Назва: Re: Разрядники ВЛ-10кВ с обеих сторон?
Відправлено: seld-ivasi від 24 Квітень 2012, 22:15:18
Спасибо! Надо перечитывать ПУЕ в 1001 раз... :-[