Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж
Проєктування => Електропостачання => Повітряні лінії => Тема розпочата: seld-ivasi від 24 Квітень 2012, 17:25:03
-
Доброго времени суток!
Вопрос следующего характера: При переходе ВЛ-10кВ в КЛ (под двумя ВЛ-110 (сшитый полиэтилен, подземно)) и обратно в ВЛ... Разрядники предусматривать с обеих сторон? или можно обойтись одной стороной?..если да, то со стороны питания или потребителей (не резервируемая)?... И где прочитать нормы?... Спасибо
-
не хочу шукати норми, але переконаний, що з обох сторін.
ПУЕ. п.2.3.68 другий абзац.
-
Спасибо! Надо перечитывать ПУЕ в 1001 раз... :-[
Тема закрыта!