Сколько считаю, а тут засомневался..
Подскажите. Сеть 3х фазная. Мощность всех 13ти светильников фигурирует в расчете потери напряжения в точке 1 ? (смотри рисунок)
-
zazikstealth, потеря считается по "лучу" с наибольшим моментом нагрузки, т.е. от А до В
-
Generator,
извините, задам вопрос по другому. От источника питания до точки т.1 = 280м. провод СИП 4х25. Мощность одного светильника 100 Вт. считаю потерю напряжения в данном участке линии по формуле (см. рисунок). Что я должен подставить в значение "P" - мощность ? Всю мощность объекта, или что-то иное?
-
Что я должен подставить в значение "P"
Окремо треба порахувати до розгалуження лінії з врахуванням усієї потужності об’єкта і окремо порахувати від розгалуження до точки 1 де потужність треба брати лінії відгалуження
-
zazikstealth, а для чого
Сеть 3х фазная.
?
Вважаю, що тут і однофазної було б достатньо.
-
sashkomtm, рисунок приведен для примера, на самом деле линия гораздо длиннее и мощнее
Roman3R, спасибо большое за вразумительный ответ!
-
Внесу и свою толику в обсуждение.
Roman3R, совершенно верно указал правило расчета. От себя кидаю пример расчета потери напряжения, исходя из того как меня учили.
Данный расчет может считаться верным только для случая, если после точки подключения к первому потребителю, остальные потребители расположены на одинаковом расстоянии и имеют одинаковую мощность.
Если же мощности и расстояния сильно разнятся, то я считаю момент по наиболее нагруженной фазе, далее считаю потерю исходя из однофазной нагрузки и эту потерю делю на два - получается реальная потеря напряжения в трехфазной линии.
-
провод СИП 4х25. Мощность одного светильника 100 Вт
Падение напряжение надо считать для каждой фазы, поскольку светильники включены по фазам симетрично и находятса на разних растаяниях. Примерно так:
-
провод СИП 4х25. Мощность одного светильника 100 Вт
Падение напряжение надо считать для каждой фазы, поскольку светильники включены по фазам симетрично и находятса на разних растаяниях. Примерно так:
В какой программе считали? Кажется я её видел, не могу вспомнить название
-
Кажется я её видел
тут (http://eom.com.ua/index.php?topic=6589.0)
-
У меня вопрос: А как правильно посчитать потери напряжения для однофазной сети линии освещения, например стояк в жилом доме, с ответвлениями на каждом этаже?
-
как правильно посчитать потери напряжения для однофазной сети линии освещения
Справочная книга для проектирования электрического освещения. Кнорринг
http://www.proektant.org/index.php?topic=2316.0 (http://www.proektant.org/index.php?topic=2316.0)
-
как правильно посчитать потери напряжения для однофазной сети линии освещения
Справочная книга для проектирования электрического освещения. Кнорринг
[url]http://www.proektant.org/index.php?topic=2316.0[/url] ([url]http://www.proektant.org/index.php?topic=2316.0[/url])
Интересно, есть ли у кого такая программка, чтобы быстрее вести расчет? Ввел к-во, мощность светильников, этажей...
-
провод СИП 4х25. Мощность одного светильника 100 Вт
Падение напряжение надо считать для каждой фазы, поскольку светильники включены по фазам симетрично и находятса на разних растаяниях. Примерно так:
А что у Вас за программка? Может в ней можно посчитать потери напряжения для стояков освещения?
-
Программа: elektrik-soft.ru
-
grossel, Программа Электрик для данного случая потери не посчитает. Она считает от точки до точки, а для стояка где на каждом этаже ответвляется линия я такого не находил.
-
grossel, насколько корректно считать в этой программе например линию наружного освещения с отвлетвлениями?
-
Если вот такие сети, как на рисунках, Электрик не посчитает потери.
-
чтобы не создавать новую тему подскажите правильно ли считать
по формуле из Кнорринга потерю для такой сети
-
Нагрузка равномерно распределена по фазам и для приблизительного расчета, чтобы определить, что отклонение напряжения в конце установленного и наиболее удаленного светильника не привышает -5%, я думаю вполне пойдет.
Если прикладывается таблица расчета потери напряжения на участках, то в последней строке расчета участка от опоры 11 до 21 необходимо учесть также потери на предыдущем участке на ответвлении 11-13 и внести изменения в графах суммарной мощности, момента и падения напряжения, которое должно быть на последней опоре -1,03%.
-
Спасибо, а то не знаю почему возникли сомнения :wall: