Форум проєктувальників електричних та слабострумних мереж

Слабострумні мережі => Пожежна безпека => Пожежогасіння => Тема розпочата: vvaz455 від 24 Квітень 2012, 10:43:48

Назва: Тушение высокостелажного склада
Відправлено: vvaz455 від 24 Квітень 2012, 10:43:48
Склад краски (категория А) стелажного хранения размером 72Х9, высота 12 метров (6 ярусов по 2 метра).
Какую подобрать систему тушения, желательно модульного типа.
БРАНД-100 ограничен высотой 4,5м (по паспорту). Модуль ТРВ производства ЗАО "Институт спецавтоматика" ограничен высотой 6 м. (Временные рекомендации по проектированию, монтажу и эксплуатации АС комбинированного тушения модульного типа тонкораспыленными водными огнегасящими веществами).
Помогите советом, кто сталкивался с такой проблемой.
Назва: Re: Тушение высокостелажного склада
Відправлено: griffel від 24 Квітень 2012, 10:48:43
http://ibtec.com.ua/postavka/pozharotushenie-tungus.html (http://ibtec.com.ua/postavka/pozharotushenie-tungus.html)
Назва: Re: Тушение высокостелажного склада
Відправлено: vvaz455 від 24 Квітень 2012, 11:30:08
Не подходит. У Тунгуса 10 для пожара класса В наибольшая высота защиты 5,9м. и то это межстеллажное пространство, а как порошок попадет внутрь стеллажа? Нужен модуль (блок модулей) с трубной разводкой (типа Бранд-100) ,что бы можно было завести в каждый отсек, но чтобы высота расположения распылителей распределительного трубопрровода была более 12м.
Назва: Re: Тушение высокостелажного склада
Відправлено: sbal від 24 Квітень 2012, 11:37:16
griffel, Тунгус =
МПП имеет маркировку взрывозащиты электрооборудования
0ЕхiaIIВT3 Х и степень защиты от внешних воздействий по ГОСТ 14254-96
– IР43 для вводной коробки и IР67 для корпуса МПП.
http://www.antifire.org/db/doc/pasport065%20vzr.pdf (http://www.antifire.org/db/doc/pasport065%20vzr.pdf)

Прежде чем советовать, разберись.
Назва: Re: Тушение высокостелажного склада
Відправлено: rga від 24 Квітень 2012, 12:07:46
Склад краски (категория А) стелажного хранения размером 72Х9, высота 12 метров (6 ярусов по 2 метра).
...
Помогите советом, кто сталкивался с такой проблемой.

Мы решили следующим способом.
Поставили заказчика перед фактом, что выбор у него небольшой - или пена со всеми вытекающими, или надо опускать стеллажи до 6м. Заказчик выбрал второе.
К слову, теперь пугать можно штрафами, которые платить должны все: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4220-17 (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/4220-17)