Здравствуйте уважаемые. Недавно столкнулся с проектом наружного освещения выполненным по кольцевой схеме. Кто-нибудь применят подобную схему в проектах? Какие нормативные документы регламентируют ее применение? Набросал эту схему в программе винэлсо, но программа выдает ошибку и не производит никаких расчетов. Схему прилагаю а так же ссылку где можно подробнее почитать о кольцевой проводке.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0 (http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0)
-
Судя по комментариям так никто не делает :D
-
ну так = смысла то нет. делать кольцевую схему (2 категория) от источника 3й категории? абсурдненько
вот если два источника будет. то да.
тогда я бы еще коммутац. аппарат бы добавил в линии "внизу-посрединке" :)
-
ну так = смысла то нет. делать кольцевую схему (2 категория) от источника 3й категории? абсурдненько
вот если два источника будет. то да.
тогда я бы еще коммутац. аппарат бы добавил в линии "внизу-посрединке" :)
-
При обрыве на любом из участков кольца 2.JPG между потребителями, потребители продолжают потреблять.
Или я не то вижу? :)
а при выходе из строя автомата QF1,2; кз на шинах, повреждении питающей линии (ввод от ЩСН) и т.д. - кольцо работать не будет.
поэтому я и говорю: "есть смысл для потребителей 2 и 1 категории" (что и представлено на схемах Бригадир'а)
-
Спасибо за разъяснения.